Grupo Electrogeno en edificios

621 views
Skip to first unread message

Wilmer Susano

unread,
Nov 17, 2019, 9:08:56 AM11/17/19
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Buenos días, les agradecere me puedan comentar si existe alguna normativa o criterios, (principalmente en Perú), sobre el uso de grupos electrogenos como suministro de energía de emergencia en edificios de departamentos. estoy realizando un proyecto de un edificio  (3 sótanos, 5 pisos), y quisiera saber si es obligatorio el uso o no de los grupos de emergencia, bajo qué criterios o norma si o viceversa). De antemano, gracias por su amable ayuda.
 
Slds.

Wilmer Susano 
Lima - Peru

wilmer.susano

unread,
Nov 21, 2019, 11:54:15 PM11/21/19
to Eduardo Alvarez, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Muchas gracias Eduardo, y a todos por sus valiosos aportes.



Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro

-------- Mensaje original --------
De: Eduardo Alvarez <eah...@outlook.com>
Fecha: 21/11/19 10:01 a. m. (GMT-05:00)
A: Wilmer Susano <wilmer...@pucp.pe>, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ <listaele...@googlegroups.com>
Asunto: RE: [LESM] Grupo Electrogeno en edificios

Buen día, lo que puedo comentarte es que revises la sección 500 y 700 del National Electrical Code (NFPA-70), la NFPA 20 y la NFPA 110 como referencia. Desconozco si las normas en Perú están basadas en normas americanas o europeas.

¡Saludos!

Ing. Eduardo Álvarez
Redes y Proyectos Industriales
Coordinación de Ingeniería Eléctrica
Corpivensa
Caracas - Venezuela
+58 412 2920889



De: listaele...@googlegroups.com <listaele...@googlegroups.com> en nombre de Wilmer Susano <wilmer...@pucp.pe>
Enviado: jueves, 14 de noviembre de 2019 1:41 p. m.
Para: LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ <listaele...@googlegroups.com>
Asunto: [LESM] Grupo Electrogeno en edificios
 
--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CALbne9WrsE97L4jbNZ_crUVBSB7nuBrcu7MpbbB2NJNxdRaVxA%40mail.gmail.com.

Raymond Tabares

unread,
Dec 9, 2019, 11:16:35 PM12/9/19
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Saludos,

Deben considerarse varios factores. A mi parecer los más importantes son:

- ¿Puede clasificarse el sitio como de alta concentración de personas?
- ¿Es la ausencia de tensión un riesgo para la vida humana o la seguridad civil? (Ej. hospitales, comandos)
- ¿Qué clase de materiales respecto a la resistencia al fuego se usarán en la construcción?
- ¿La instalación de un grupo electrógeno va a garantizar sin sufrir daños durante el tiempo adecuado el suministro de energía eléctrica ante sismo o incendio? Más aún, ¿Dicha instalación puede comprometer la seguridad?
- ¿Las autoridades bomberiles o de ordenamiento territorial exigen instalación de bombas contraincendios?
- En caso de pensar en un sistema de emergencia solo para iluminación, ¿Será suficiente con lámparas de emergencia autónomas (con batería individual)?

Agradecemos igualmente sus comentarios y correcciones.

Raymond Tabares
Medellín - Colombia

Carlos Roberto Rojas Bello

unread,
Feb 10, 2023, 6:14:33 AM2/10/23
to Wilmer Susano, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Hola Wilmer. En términos generales consulta los artículos 700, 710 y 720.

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CALbne9WrsE97L4jbNZ_crUVBSB7nuBrcu7MpbbB2NJNxdRaVxA%40mail.gmail.com.


--
Atte. y en la disposición de servir

Ing. Carlos Rojas B.
04124303664
Valencia, Estado Carabobo
Venezuela



Notificación: La presente comunicación es y debe mantenerse como CARTA MISIVA CONFIDENCIAL, por lo que la misma no debe usarse, publicarse, divulgarse ni darse a conocer sin mi expresa autorización, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1373 del Código Civil, el Código Penal y el artículo 48 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este E-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o la compañía a la cual está dirigido y/o por el emisor. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor devolverlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

chu...@gmail.com

unread,
Feb 10, 2023, 2:21:27 PM2/10/23
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"

Saludos Wilmer:

Los alcances de suministro de energía de emergencia, en una edificación, están prescritos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, que remito adjunto al presente.

Para el caso que indicas debería incluir, por ejemplo, energía para:

1.      Iluminación de áreas comunes: estacionamientos, ingreso al edificio, pasadizos de uso común, escalera de escape.

2.      Ascensor

3.      Bomba de agua, bomba de desague (si aplica)

4.      Puertas eléctricas (estacionamiento, ingreso al edificio)

Para el caso de iluminación se podría utilizar artefactos con baterías incorporadas. La decisión de utilizar baterías dependerá de la calidad y costo de iluminación de emergencia que requiere el propietario. Las otras cargas sí requieren grupo electrógeno de emergencia.

Atte.

Claudio Huanco

Lima-Perú

62 EM.010 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES - RM N° 083-2019-VIVIENDA.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages