Siempre se debe de aterrizar solo una punta. |
| Buenas noches. Colegas, tengo una duda, voy a montar una acometida primaria de 20 m para un transformador pad-mounted de 225 kVA 4160//220/127, dicha acometida va en cable xlpe-Cu 1/0 100%, pienso aterrizar la pantalla del cable en ambas puntas, hay algun problema con esto al ser la acometida tan corta? Es mejor aterrizar solo una punta?
Muchas gracias.
JOAQUIN OSORIO B. Ingeniero Electricista Pereira - Colombia El servicio de correo misena es soportado tecnológicamente por © Google y ofrecido por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA de manera gratuita a todos los colombianos y en especial a los aprendices e instructores de Programas de Formación Titulada y Complementaria. Los contenidos, textos, imágenes, archivos y puntos de vista enviados en este mensaje son responsabilidad exclusiva del remitente y no reflejan ni comprometen oficialmente a la institución. No se autoriza el uso de esta herramienta para el intercambio de correos masivos, cadenas o spam, ni de mensajes ofensivos, de carácter político, sexual o religioso, con fines de lucro, con propósitos delictivos o cualquier otro mensaje que se considere indebido o que vaya en contra de la Ley. --www.listaelectrica.org LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ "Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa" |
Siempre se debe de aterrizar solo una punta. |
| Buenas noches. Colegas, tengo una duda, voy a montar una acometida primaria de 20 m para un transformador pad-mounted de 225 kVA 4160//220/127, dicha acometida va en cable xlpe-Cu 1/0 100%, pienso aterrizar la pantalla del cable en ambas puntas, hay algun problema con esto al ser la acometida tan corta? Es mejor aterrizar solo una punta?
|
Muchas gracias.-- JOAQUIN OSORIO B.Ingeniero Electricista Pereira - Colombia
|
|
El servicio de correo misena es
soportado tecnológicamente por © Google y ofrecido por el Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA de manera gratuita a todos los colombianos y en especial a
los aprendices e instructores de Programas de Formación Titulada y Complementaria. Los contenidos, textos,
imágenes, archivos y puntos de vista enviados en este mensaje son
responsabilidad exclusiva del remitente y no reflejan ni comprometen
oficialmente a la institución. No se
autoriza el uso de esta herramienta para el intercambio de correos masivos,
cadenas o spam, ni de mensajes ofensivos, de carácter político, sexual o
religioso, con fines de lucro, con propósitos delictivos o cualquier otro mensaje
que se considere indebido o que vaya en contra de la Ley.
-- www.listaelectrica.org LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ "Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa" |
Respetando la aplicacion de alta tension, cuidado en querer llevar en un futuro este mismo concepto a los shields en cableados de control, especialmente en senales de 4-20 mA o en cables de alta frecuencia (Mbips, senales seriales) ya que no se acostumbra a aterrar en ambos extremos.
Los cables de comunicacion serial de alta fecuencia (33 o mas Mbips) son de doble pantalla (shield). Ya hay cables de comunicacion digital de triple shield.
la corriente circulante en el shield se puede convertir en un caos, y en cableado de control de senales por ejemplo de vibracion (piezoelectricos) o de sensores de muy bajo voltaje menor a 5 V, la idea de aterrar en ambos extremos no es una buena practica.
|
|
|
|
|
IEEE Std 142-1991
5.7 Grounding of Shields When rigid metal conduit was used for signal conductors, the metal conduit acted as an overall shield. This overall shield was grounded in multiple locations whenever the metal conduit was fastened to building steel. With the advent of cable tray and other wireway methods, the overall shield has disappeared. Thus, one must consider the need to specify signal conductors with individual shielding and an overall shield when metal conduit is not used. This overall shield will act as the metal conduit shield.
The overall shield is grounded whenever and wherever possible for lowfrequency applications. The individual shields are grounded according to the applied frequency: low frequency at one end and high frequency at multiple points. page 158
Comentario: se debe conocer si la aplicacion es para baja o alta frecuencia. En baja frecuencia solo se recomienda aterrar en un solo extremo.
Si la senal en el cable es de alta frecuencia, por ejemplo, una aplicacion con VFD, entonces cambia el aterramiento a ambos extremos. sabemos que el carrier frequency de los VFD anda por encima de los 3 kHz. el elemento que mas dano hace es el dv/dt, y es especialmente cuando el carrier frequency es mayor a los 3 kHz, los rieagos son mas severos.
El otro detalle que debe conocerse es si estos cables monopolares van corridos en un conduit metalico.
Los demas detalles comentados por el Forista, respecto a derating etc, son muy validos. alli es necesario conocer si estos cables van directamente enterrados o van corridos en una bandeja aerea, cambia mucho la liberacion de calor de los conductores. ========================================================================== --- On Mon, 11/12/12, rmendozaing <rmend...@gmail.com> wrote: |
|