Andres Felipe, no ubique la IEEE-81, por lo cual no puedo asegurar que este metodo no este referido en ese Standard, no obstante te puedo indicar lo siguiente:
El metodo de medicion de resistencia de puesta a tierra mediante la pinza de puesta a tierra, sin necesidad de desconectar es un metodo aproximado, porque mide todos los caminos de puesta a tierra paralelos, que tengan un camino de retorno por encima del punto de colocacion de la pinza. Es un camino corto para verificacion de puestas a tierra.
En el caso de una linea, que tenga cable de guarda, al medir en un poste, estara midiendo la resistencia en paralelo de todos los postes o estructuras, e inclusive la puesta a tierra de las sub-estaciones de salida y llegada. Es solo una medida referencial, pero te permite concluir que la tierra en ese poste esta conectada y en buen estado, o que el camino por arriba del punto de medicion se ha perdido.
En cambio los demas metodos solo miden el camino de retorno obligado por las barras de medicion, basados en datos o instrucciones precisas para la medicion que se necesite hacer, con valores de resistencia especificos del punto medido, con respecto al punto de referencia externo definido por las estacas o varillas de prueba.
Por lo anterior, no creo que el metodo de la pinza de tierra, este listado en la norma IEEE-81 u otra norma, ya que su uso es mas que todo de verificacion, y para propositos de mantenimiento.
Saludos,.................Omar Graterol
Ingeniero Electricista
Maracaibo - Zulia - Venezuela
Telf. 58-261-7436648
Cel. 58-414-6338693
--- El lun, 4/10/10, Andres Felipe Jaramillo <igt.ingen...@gmail.com> escribió: De: Andres Felipe Jaramillo <igt.ingen...@gmail.com> Asunto: [LESM] Medición de Tierra con Pinzas Para: listaele...@googlegroups.com Fecha: lunes, 4 de octubre, 2010 04:16 |
1) En un sitio de telecomunicaciones es prudente equipotencializar la
malla del sistema con la tierra de la red electrica (14.4KV/230 V)?
Que norma la respalda?
2)En los sitios altos y rocosos se hace muy dificil medir la
resistencia mediante el metodo tradicional con picas, existen otras
formas de medir la resistencia?.
A la espera de sus comentarios.
Orlando Rodriguez
Cochabamba - Bolivia
El 04/10/10, Andres Felipe Jaramillo <igt.ingen...@gmail.com> escribió:
Orlando, segun lo que indicas en la primera parte de tu nota, donde efectuaste una medicion en una torre de comunicacion y lograste medidas muy diferentes cuando comparaste con el Telurometro 50 o 60 vesrus 8 ohmios, puedo indicarte lo siguiente:
1-Siempre y cuando exista por encima del punto de medicion de la pinza un camino de retorno, con una malla local y donde existan varios lazos, la resistencia medida con la pinza debe ser menor, en este caso seria la misma resistencia medida por el telurometro en paralelo con otras resistencias.
2-Si en el caso de la torre de comunicacion que mencionas el retorno que esta llegando por encima de la pinza es mucho mas distante que tu referencia definida por las varillas de medicion del Telurometro, y no existen lazos o caminos paralelos, estas midiendo la resistencia medida por el telurometro mas la resistencia adicional, correspondiente a la diferencia de distancias entre el retorno y el telurometro.
3- De no aplicar lo anterior, se puede pensar en un defecto de conexion por encima del punto de medicion de la pinza (Que supongo usaste el mismo punto de medicion para el telurometro y la pinza para poder compararlo). En relacion con tus dos preguntas, la primera te puedo decir que busques en la IEEE-1100, creo que la seccion 4 indica la equipotencializacion, entendiendo que cuando dices la red electrica (14,4 kV/230V), estas hablando de la acometida de la torre.
La respuesta a la pregunta sobre la medicion en sitios altos y rocozos, no la conozco, esperemos la respuesta de un colega.
Saludos,...................Omar Graterol
|
Buenas tardes a todos:
He usado este método en estaciones de telecomunicaciones con bastante éxito. Teniendo en cuenta que debe interpretarse correctamente la lectura (como indica Andrés), quizá lo más importante de éste y cualquier método no es tanto el valor absoluto registrado, sino las variaciones a lo largo del tiempo. En el caso de las estaciones normalmente ubicadas en zonas rocosas con resistividades muy elevadas, una vez construido el sistema de tierras, tomábamos medidas de cada jabalina. Periódicamente volvíamos a tomarlas y comparábamos con las medidas anteriores, los que nos daba una idea de su evolución en el tiempo. El valor absoluto de puesta a tierra de toda la instalación nos era imposible tomarlo, por lo que, a efectos de protección de personas, nos limitábamos a medir tensiones de paso y contacto.
Un saludo.
Kike.
Barcelona.