Quisiera saber si alguien me podria indicar en que norma se presentan los voltajes de toque y de paso admisibles para el ser humano.

De antemano muchas gracias.

Saludos
Joan Amaya
El Salvador
joan0...@gmail.com

JORGE LOPEZ LAVIN

unread,
Feb 25, 2011, 10:42:13 AM2/25/11
to listaele...@googlegroups.com, joan0...@gmail.com
Estimado Joan:
Los datos de las tensiones de paso y contacto(toque),las enencuentras en la norma ANSI/IEEE
STD.80-1986,"GUIA PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA". 
 
Salúdos. 
Jorge lópez Lavin. 
Colima.mx. 
Para: "lista electrica SALVADOR MARTINEZ" listaele...@googlegroups.com
Cc:
Fecha: Thu, 24 Feb 2011 12:48:06 -0600
Asunto: [LESM] voltaje de toque y de paso

joan amaya

unread,
Feb 26, 2011, 10:28:30 AM2/26/11
to Jose Rodrigo Ayaviri Salazar, JORGE LOPEZ LAVIN, lista electrica SALVADOR MARTINEZ
Saludos estimados listeros.

Gracias por sus comentarios, he buscado en la norma 80 estos valores de voltaje de toque y de paso admitibles en el ser humano y no he tenido exito en mi busqueda, si alguien sabe en que parte de la norma se encuentra se lo agradeceria.


Saludos
Joan Amaya
El Salvador
joan0...@gmail.com


El 25 de febrero de 2011 13:40, Jose Rodrigo Ayaviri Salazar <jaya...@gmail.com> escribió:
Estimados, existe una más reciente IEEE Std 80-2000.

Jose Rodrigo Ayaviri S.
Cali, Colombia. 

Humberto Tello

unread,
Feb 26, 2011, 2:18:27 PM2/26/11
to joan amaya, Lista Electrica Salvador Martinez

Ingeniero

Joan Amaya

Busca en la norma IEEE 80 versión 2000, capítulo 6. Básicamente la tensión soportable depende del tiempo de despeje de la falla, de la resistividad y espesor de la capa de cascajo, ya que la tensión de toque admisible que indica la norma es la que se produce a nivel de suelo justo debajo de la capac de cascajo ( gravilla), con lo que esta hace parte de la protección de las personas, junto con sus botas dieléctricas. También se considera el peso de las personas de 50 o 70 Kg de peso.

Atte,

Humberto Tello Durán

 

 

 

 

 

 

image001.png
image002.png
image003.png

joan amaya

unread,
Feb 26, 2011, 11:27:00 PM2/26/11
to Humberto Tello, Lista Electrica Salvador Martinez
Saludos.

Quisiera saber si existen valores maximos de voltaje de toque y de paso para un hombre promedio, ya que en la norma estan las formulas de voltaje de toque y de paso para personas de 50Kg y 70Kg pero no existe un valor maximo sportable. Aparece un ejemplo donde el voltaje de toque es 832 V y el de paso es 548 V ¿Estos voltajes  no son demasiado elevados para el ser humano?

saludos

Joan Amaya
El Salvador
joan0...@gmail.com

2011/2/26 Humberto Tello <htell...@gmail.com>
image003.png
image002.png
image001.png

Andres Felipe Jaramillo

unread,
Feb 27, 2011, 7:10:53 AM2/27/11
to joan amaya, Humberto Tello, Lista Electrica Salvador Martinez
Joan:

Ten presente que la tensión soportable depende del tiempo a la cual esté sometida la personaa esa tensión.  En los cálculos se emplean 400 0 500 ms, asumiendo la operación de una protección de respaldo o una zona 2 de un relé de distancia.

Saludos

Andres Felipe Jaramillo 
Cali-Col