Estimado Jesús.
Re tomando el tema de las torres, y opinión está clara, aunque debes completarla con otros datos que son imprescindibles en la determinación de las torres a contratar y construir.
En primer término debes establecer el árbol de carga de las estructuras que estimas sean torres de celosía. Partiendo de ese punto, no siempre las estructuras en alineación sin similares, o iguales (esa palabra no existe). Te explico: el árbol de carga es distinto para cada caso, si los vanos adyacentes son diferentes entre ellos.
Igual para las torres angulares y para las terminales.
De costumbre yo realizó el cálculo de árbol de carga para cada típo de
Estructura, y al final las agrupo de acuerdo al resultado, de acuerdo al árbol resultante.
Ahora, para los ángulos menores, por decir 25 grados, no se calculan como terminales. Las de ángulos mayores, sí.
El cálculo del árbol de carga es distinto para cada país, de acuerdo a sus requerimientos, y también juega papel importante las condiciones climáticas de cada zona en el cálculo del árbol carga.
Continúa con tu proceso, y cuando tengas alguna duda, estaré gustoso en darme el tiempo para conversar.
Estoy dando respuesta a un requerimiento, de profesional a profesional, no como algunos que creyéndose profesores me mandan a consultar.
Un cordial saludo
Marcelo Palacios
Portoviejo Ecuador