Buenas tardes estimados listeros,
Actualmente un compañero se encuentra estudiando el arranque de un motor contra un generador.
El problema consiste en asegurar que el motor logre arrancar de forma directa.
Los datos de problema son los siguientes,
Generador 480V, 500 kW.
Motor: 480V, 150HP, 3F.
Alimentador: 700 metros, 3 conductores 500kcmil por fase.
Carga mecánica: tipo ventilador.
Se conocen los datos de inercia de la carga y el motor.
El estudio se esta realizando con el ETAP con el modulo de Arranque de motores, como se conocen los datos mecánicos se esta realizando la simulación dinámica.
Los resultados arrojan que el motor no arranca pues bajo esas condiciones tiene un deslizamiento mayor al 5% (Se lo que es el deslizamiento, pero no se por que el limite es 5%).
Cambiando la potencia del generador a 800kW el motor si logra arrancar.
El programa da una alerta de los MVAR consumidos en el arranque y ademas la caída de tensión en terminales del motor supera los 20% pero si logra arrancar. Lo que pudiera obviarse al tratarse que el arranque directo vs el generador es una condición de contingencia.
Se esta evaluando como solución cambiar el generador por uno de mayor capacidad.
No se las simulaciones se deben realizar con el modulo de estabilidad del ETAP, pues el estudio debe asegurar que el motor arranque y que el generador lo soporte.
Quisiera que por favor me dieran alguna opinión o comentario de todo esto.
Gracias por todo colegas
Jesus Perez
Caracas-Venezuela