Estimado Erik,
De los datos que describes del problema infiero que estas usando un conductor con rating de temperatura de 60 °C.
Para el caso que planteas creo que deberías usar un conductor con rating de 90 °C, donde el factor de derrateo para el rango 46 a 50 °C de Tamb es de 0.82 y por tanto la ampacidad del 8 AWG es de 55 x 0.82 = 45.1 A
Ojo. Los datos que te doy son tomados del NEC y no de la NOM 2012, pero estimo deben ser similares.
El derrateo es necesario pues al estar el conduit expuesto a la luz solar hace que el interior del mismo se caliente solo por la radiación solar.
Saludos,
Oscar Ortiz
Guayaquil, Ecuador
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.
Oscar Ortíz |
SANTOS CMI |
Phone |
+593-4-3801 500 Ext: 4334 |
![]() |
![]() |
||||
Please do not print this e-mail, unless necessary. The information contained in this communication is confid ential, may be subject to legal privileges, may constitute inside information, and is intended only for the use of the addressee. It is the property of SANTOS CMI or its relevant subsidiary. Unauthorized use, disclosure or copying of this communication or any part thereof is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify SANTOS CMI immediately by return e-mail and destroy this communication and all copies thereof, including all attachments. Por favor no imprima este correo, a menos que sea necesario. La información contenida en esta comunicación es confidencial, puede estar sujet a a privilegios legales, puede constituir información interna, y sólo está dirigida al uso del destinatario. Es propiedad de SANTOS CMI o su subsidiaria relevante. El uso, divulgación o copia no autorizada de esta comunicación de cualquiera de sus partes está estrictamente prohibida y puede ser contraria a la ley. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor notifique a SANTOS CMI inmediatamente mediante un correo electrónico y destruya esta comunicación y todas las copias de ella, incluyendo todos los adjuntos. |
IN LAK'ECH
JOSE LUIS FALCON
MEXICO
044-55-1881-5535
De: listaele...@googlegroups.com [mailto:listaele...@googlegroups.com] En nombre de Elbuscante .
Enviado el: martes, 11 de noviembre de 2014 02:15 a.m.
Para: listaelectricaSM
Asunto: [LESM] Duda corrección por temperatura
Estimados amigos
--
c) Limitaciones por temperatura.
La temperatura nominal de operación del conductor, asociada con suampacidad, debe seleccionarse y coordinarse de forma que no exceda la temperatura nominal más baja de
cualquier terminal, conductor o dispositivo conectado. Se permite el uso de conductores con temperatura
nominal mayor que la especificada para las terminales, cuando se utilizan factores de ajuste por temperatura o
de corrección por ampacidad o ambos.
deben basar en 110-14(c)(1)(a) o (c)(1)(b). A menos que el equipo esté aprobado y marcado de forma
diferente, la ampacidad del conductor utilizada para determinar las disposiciones para los terminales del
equipo se debe basar en la Tabla 310-15(b)(16) y según las modificaciones adecuadas de 310-15(b)(7).
a. Las terminales de equipos para circuitos de 100 amperes o menos o marcadas para conductores
con tamaño 2.08 mm2 a 42.4 mm2 (14 AWG a 1 AWG), deben utilizarse solamente en uno de
los siguientes:
(1) Conductores con temperatura de operación del aislamiento de 60 ºC.
(2) Conductores con temperatura de operación del aislamiento mayor, siempre y cuando la ampacidad
de estos conductores se determine tomando como base la ampacidad a 60 °C del tamaño del
conductor usado.
(3) Conductores con temperatura de operación del aislamiento mayor, si el equipo está aprobado e
identificado para tales conductores.
(4) Para motores marcados con las letras de diseño B, C, D o E, se permite el uso de conductores que
tienen un aislamiento con temperatura de operación de 75 ºC o mayor siempre y cuando la
ampacidad de tales conductores no exceda de la ampacidad para 75 ºC.
b. Las disposiciones para las terminales del equipo para circuitos con un valor nominal mayor que 100
amperes, o marcados para conductores de tamaño mayor que 42.4 mm2 (1 AWG) se deben usar
solamente para uno de los siguientes:
(1) Conductores con temperatura de operación del aislamiento de 75 ºC.
(2) Conductores con temperatura de operación del aislamiento mayor, siempre y cuando la ampacidad
de tales conductores no exceda la ampacidad a 75 °C. Este tipo de conductores también pueden
utilizarse si el equipo está aprobado e identificado para uso con tales conductores.
Es correcto estimado Erick.
Recuerda que un conductor puede pasar por diversos métodos de instalación a lo largo de su ruta entre un equipo A y un equipo B.
Cada diferente tramo puede tener una ampacidad diferente y al final lo que hay que hacer es verificar cual es el tramo de menor ampacidad, que es finalmente el que dicta el tamaño del calibre de diseño.
En este caso, esta por un lado el derrateo por la temperatura de conduit y por otro lado la restricción del terminal, la menor de las dos es la que dicta el tamaño de tu conductor. Entonces tal como se indicaba en otro correo para los dos casos la ampacidad de diseño del 8 AWG de 90°C de rating seria de 40 A (la limitante de la temperatura del terminal)
Saludos,
Oscar
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.
Estimadoo Erick, un gusto saludarte a ti y a todos los compañeros de la lista electrica. Les deseo una feliz navidad a todos en familia.He estado por escribir en el foro nuevamente acerca de este tema,Es importante interpretar de manera adecuada lo que indica el Codigo electrico Nacional (CEN) con referencia a la coordinación de la temperatura de la terminación y la ampacidad del conductor.
Es correcto tomar los 60 grados como temperatura base para el cálculo si es que la Terminación es de 60 grados y no otro valor.Ahora bien si seleccionamos un cable con aislamiento de 90 grados (o 75 grados), todos los factores de derrateo (Temp. ambiente, agrupamiento, etc.) DEBEN aplicarse al valor de ampacidad de 90 grados respectrivamente. Finalmente, se selecciona la ampacidad menor (La de 60 grados directa de la tabla ó la de 90 grados con todos los factores de derrateo) como corriente de diseño.Esto lo puedes observar en el siguiente ejemplo de un excelente libro que poseo.