Muchas gracias Juan
Revise el documento “Desclasifación por efectos de la altura - Switchgear Media Tensión” del Ing. Dany Huaman de GE, ahí se indica que:
“Una alternativa de solución, es seguir las recomendaciones del estándar IEEE C37.20.2 donde en su cláusula 8.1.3 recomienda el uso de pararrayos para alturas superiores de 1,000 m.s.n.m, manteniendo así, los voltajes transitorios por debajo del límite permitido”. Con la instalación de apartarayos será suficiente?
Como lo mencione el interruptor (disyuntor) es aislado en SF6, pero la celda no es GIS. Tienen alguna recomendación para mejorar el aislamiento de las barras y demás componentes?
Saludos,
Oswaldo Salas
Cusco - Perú
Oswaldo.
Es obligatorio que uses los apartarrayos para protección de las celdas y otros equipos, para alturas superiores a los 3500 msnm es recomendable utilizar celdas de 36 KV para una tensión nominal de 22.9 KV por derrateo por altura.
Saludos
Jorge Luis del Carpio
Subject: [LESM] Re: Derrateo - Celdas 22.9 kVMuchas gracias Juan
Revise el documento “Desclasifación por efectos de la altura - Switchgear Media Tensión” del Ing. Dany Huaman de GE, ahí se indica que:
“Una alternativa de solución, es seguir las recomendaciones del estándar IEEE C37.20.2 donde en su cláusula 8.1.3 recomienda el uso de pararrayos para alturas superiores de 1,000 m.s.n.m, manteniendo así, los voltajes transitorios por debajo del límite permitido”. Con la instalación de apartarayos será suficiente?
Como lo mencione el interruptor (disyuntor) es aislado en SF6, pero la celda no es GIS. Tienen alguna recomendación para mejorar el aislamiento de las barras y demás componentes?
Saludos,
Oswaldo Salas
Cusco - Perú
El lunes, 8 de agosto de 2016, 22:54:37 (UTC-5), OSWALDO SALAS escribió:Buenas Noches,
Espero me puedan ayudar con una consulta, tengo disponibles dos celdas Schneider una de acometida inferior (GAM2) y la otra con disyuntor en SF6 (DM1A), ambas diseñadas para 24 kV. La red a la que las queremos conectar esta en 22.9 kV y entiendo que para instalarlas a 3600 msnm se debe considerar el derrateo por altura con lo que el voltaje de diseño se eleva a 31.51 kV. Sé que por las propiedades del SF6 el disyuntor no tendría problemas, mi consulta es que si hay alguna manera de adecuar las barras y otros componentes de estas celdas para mejorar su nivel de aislamiento y que trabajen a 3600 msnm, o definitivamente deben ser reemplazadas por otras con tensión normalizada de 36 kV.
Atentamente,
Oswaldo Salas
Cusco - Perú
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectricaSM+unsubscribe@googlegroups.com.
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectricaSM+unsubscribe@googlegroups.com.