Radio de curvatura minimo para cables de energía

801 views
Skip to first unread message

Jhon Castro

unread,
Nov 15, 2012, 10:01:41 AM11/15/12
to Lista Electrica Salvador Martinez
Buenos dias estimados colegas,

Me permito plantearles la interrogante del asunto, para la instalacion de cables de energia subterráneos, ya que he encontrado y consultado diferentes fuentes pero no encuentro uniformidad de criterios, algunos dicen 12, 15 , 20 ó 30 veces el diámetro del cable a instalar pero sin mencionar detalles del porqué de dicho valor o la referencia de donde se toma.

Al respecto, tampoco he encontrado un sustento del cálculo, y quisiera saber de qué parámetros depende este radio de curvatura mínimo para un cable (nivel de tensión, caraceteristicas constructivas del cable, tipo de instalación, u otros).

Si hubiera una referencia a norma nacional (peruano) o standard internacional les agradeceria me lo compartan para consulta.

Gracias por su atención.

Saludos cordiales,


Jhon Castro

Lima - Peru

Pablo Costantini

unread,
Nov 15, 2012, 9:25:35 AM11/15/12
to Jhon Castro, Lista Electrica Salvador Martinez

Estimado Jhon:

                       Entiendo que depende, además del tipo de cable, por supuesto, del fabricante. Rápidamente te puedo decir que un fabricante importante de la Argentina brinda los siguientes datos:

Cables de baja tensión bajo Norma IEC 60502.

1)       Blindados con cinta de cobre longitudinal corrugada (tipo GV-GN CORCOM de Marlew): radio de curvatura,  12 veces el diámetro extrerior.

2)       Sin blindar (por ej, XF – XN CONPREX de Marlew): radio de curvatura, 7 veces el diámetro exterior.

Se puede buscar algo más sobre cables de media tensión si te interesa.

Saludos

 

Pablo Costantini

Buenos Aires

Argentina

 


--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

Felipe Mahecha

unread,
Nov 15, 2012, 10:45:09 AM11/15/12
to Jhon Castro, Lista Electrica Salvador Martinez
John buen día, 

En el NEC (NFPA 70) artículos 320 a 340 encuentras lo relacionado con radios de curvatura mínimos de acuerdo con el tipo de cable que tengas.

Andrés Felipe Mahecha Rincón
Ingeniero electricista 
Bogotá, Colombia

Enviado desde un dispositivo móvil
--

Jhon Castro

unread,
Nov 15, 2012, 11:01:35 AM11/15/12
to Pablo Costantini, andre...@gmail.com, Lista Electrica Salvador Martinez
Estimado Pablo

Gracias por tu amable respuesta. De forma general el tipo de cable que es de mi interes es para uso en 60 kV, seccion de conductor de 500mm2, aislamiento en XLPE, material de chaqueta HDPE, y diámetro del cable de 72mm.

Respecto al NEC, como menciona el amigo Felipe, lo consulté pero creo que el uso de los cables que ahi se indican es para una tensión menor a la que requiero, si estoy en error les agradeceria me quiten la duda.

Saludos

Jhon Castro

Lima-Perú

Pablo Costantini

unread,
Nov 15, 2012, 10:02:54 AM11/15/12
to Jhon Castro, andre...@gmail.com, Lista Electrica Salvador Martinez

Jhon:

        El caso es entonces diferente; vamos a ver si te puedo averiguar; me parece importante que me digas el tipo de blindaje que tiene ya que para 132 KV los hay de más de un tipo.

Saludos

Pablo Costantini

Buenos Aires

Argentina

 

Diego Molineris

unread,
Nov 15, 2012, 12:01:56 PM11/15/12
to Pablo Costantini, Jhon Castro, andre...@gmail.com, Lista Electrica Salvador Martinez
Estimado Jhon.
El radio de curvatura depende indudablemente de las características del cable (unipolar/tripolar/clase/aislación/niveles de tensión/mallado/armadura/etc).
Le recomiendo que para un cálculo correcto, vea el catálogo del producto y de acuerdo a lo que este recomiende, realice usted el cálculo.


Saludos
Molineris Diego
Río Cuarto - Argentina

Pablo Costantini

unread,
Nov 15, 2012, 11:45:35 AM11/15/12
to Jhon Castro, listaele...@googlegroups.com

Jhon:

        He consultado a un fabricante importante de cables de Argentina y allí, a una persona que se ocupa de evacuar este tipo de consultas técnicas; me dice que el radio, en el caso planteado es 15 veces el diámetro.

Espero que te sea de utilidad. Si te surge alguna duda al respecto, hacé el planteamiento que lo transmitimos. En tu caso el radio sería de 1080 mm.

Saludos

 

Pablo Costantini

Buenos Aires

Argentina

 


De: Jhon Castro [mailto:jcastr...@gmail.com]
Enviado el: Jueves, 15 de Noviembre de 2012 02:15 p.m.
Para: Pablo Costantini
Asunto: Re: [LESM] Radio de curvatura minimo para cables de energía

 

Hola Pablo,

El tipo de pantalla (o blindaje como lo llamas) es de tipo metalica con alambres de cobre recocido. Por cierto, el cable es para 60 kV no para 132 kV.

Saludos y gracias por el interes.

Jhon Castro

Pablo Costantini

unread,
Nov 15, 2012, 2:09:57 PM11/15/12
to Jhon Castro, listaele...@googlegroups.com

Jhon:

        El dato, según me dicen de la fábrica, se extrajo de la norma NBR 9511, que no dispongo. Vamos a tratar  de conseguirla.

Saludos

 

Pablo Costantini

Buenos Aires

Argentina

 

 

 


De: Jhon Castro [mailto:jcastr...@gmail.com]
Enviado el: Jueves, 15 de Noviembre de 2012 04:08 p.m.
Para: Pablo Costantini
Asunto: Re: [LESM] Radio de curvatura minimo para cables de energía

 

Hola Pablo, muchas gracias por el interés mostrado, pues básicamente mi duda sería el sustento para dicho valor, la referencia, o si es un cálculo que realiza el fabricante. Gracias nuevamente.

Saludos,

Jhon




--
Jhon Castro Hurtado

Movil:   (+511) 988 056284

Reply all
Reply to author
Forward