Pruebas SFRA en transformadores de potencia

60 views
Skip to first unread message

Michel Sandoval

unread,
Feb 11, 2015, 7:11:43 PM2/11/15
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimados todos: 

Tengo una consulta que realizarles y espero puedan darme sus comentarios.

Estamos terminando el montaje de 2 auto transformadores de potencia, en los cuales se ha realizado las pruebas de barrido de frecuencia SFRA. 

Se ha encontrado diferencias entre las pruebas que se realizaron en fábrica (FAT) y las de campo (SAT) sobretodo en la pare donde se inyecta 300Mhz concluyendo el proveedor de los equipos que es por las condiciones de puesta a tierra diferentes de fabrica y campo, se aclara que las frecuencias más bajas las cifras son similares y no habría comentarios

Existe alguna experiencia sobre este tipo de comentario? Es valido? 

Atte

Michel Sandoval 
Arequipa Peru 



--
Michel Sandoval
Arequipa Peru

Juan M. Salas

unread,
Feb 12, 2015, 10:06:42 PM2/12/15
to Michel Sandoval, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimado Michel:

Buenas Noches.
Estoy apenas comociendo esas pruebas de barrido de frecuencia (SFRA) en autotransformadores de potencia. Desde 2013 he estado en pruebas de aceptación en sitio de transformadores y autotransformadores ABB en 230 kV y no estaban incluidas esas pruebas.Déjame indagar con mayor detalles los protocolos de pruebas de aceptación en fábrica (FAT) y en sitio (SAT) para poder apoyarte.

Las condiciones de conexión en ambas pruebas deben ser las mismas.

Saludos,

Juan M. Salas
Ing. Electricista
Maracaibo, Venezuela




--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

salomon galindo rodriguez

unread,
Feb 13, 2015, 1:24:33 PM2/13/15
to Michel Sandoval, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimado Michel, seria bueno saber si esta discrepancia entre las pruebas FAT y SAT se presentan en todos lo modos de conexión de la medida (HV, LV, en cortocircuito) para un mejor análisis. En cuanto a las diferencias de las trazas también puede ser por el cable de medición utilizado, ya que generalmente hay de diferentes longitudes (impedancia). Por otro lado en mi experiencia he observado que una mala conexión a tierra del instrumento se refleja en un variado rango de frecuencias y no solo un tramo.

--
Saludos 

Salomón Galindo Rodríguez
Ingeniero Eléctrico
Chile, IV Región


--

Juan M. Salas

unread,
Feb 19, 2015, 7:12:22 AM2/19/15
to salomon galindo rodriguez, Michel Sandoval, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimados Michel y contribuyentes de esta LESM:

Buenos Días.
En relación con el tema de la prueba del Análisis de Respuesta por Barrido de Frecuencia (SFRA) les informo que hallé los reportes de pruebas en sitio de auto-transformadores y transformadores de potencia, buscando detalladamente y solo en las pruebas de aceptación en sitio (SAT), ,siendo aplicado en los devanados de AT y de Terciario, entre 15 Hz y 400 Hz y a 2 kV, encontrando como respuesta, tensiones de salida, corrientes de salida, pérdidas (W), Capacitancia y Factor de Disipasión (DF), del equipo, sin encontrar discrepancias en la medición pues no poseía un reporte de pruebas en fábrica (FAT).

Además se hace un barrido de tensión a la frecuencia natural (60 Hz o 50 Hz), con tensiones de salida entre 2 kV y 12 kV (ICH) o entre 1 kV y 7 kV (ICHT).

Saludos,

Juan M. Salas
Ing. Electricista
Maracaibo, Venezuela
 

Eduardo Mauricio Samaniego Rojas

unread,
Feb 19, 2015, 8:17:23 AM2/19/15
to Juan M. Salas, salomon galindo rodriguez, Michel Sandoval, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Buenos días estimados colegas

Por favor podrían compartir la información respecto de la prueba de respuesta en frecuencia que disponen: papers, metodología, valores de aceptación, experiencias, etc...ya que estamos próximos a recibir un lote de transformadores de potencia y este tipo de pruebas consta dentro de las pruebas FAT a realizarse...

Muchas gracias de antemano a todos

Saludos cordiales
Eduardo Samaniego Rojas
Ingeniero Eléctrico
EERSSA
Loja - Ecuador
Of:  (07)2 571108 ext 1531
Cel: 087491518 (movistar)
Cel: 090335363 (porta)

Michel Sandoval

unread,
Feb 19, 2015, 9:41:03 AM2/19/15
to Juan M. Salas, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimado Ing Juan Salas

Aclarando un poco mas lo referente a las pruebas, la teoría indica: 

- las pruebas de baja frecuencia reflejan el estado del núcleo
- las de media frecuencia, reflejan el estado del bobinado
- las de alta frecuencia, reflejan el estado del conexionado

Ahora bien para el análisis se usan o comparan las curvas FAT y SAT. Nuestro problema radica en los registros de alta frecuencia donde hay diferencias.

Leyendo varios artículos y por comentarios del compañero Salomón Galindo, encontré que estas diferencias podrían deberse a la impedancia de los cables usados en la prueba, el proveedor de los autotrafos indica algo así además del valor de puesta a tierra de obra vs fabrica que son diferentes.

Creo que la absolución esta en buen camino, pero de todos modos insisto si existen experiencias similares de estas pruebas SFRA y sus diferencias 

Quedo de sus comentarios

Michel Sandoval
Arequipa Perú 

Michel Sandoval

unread,
Feb 23, 2015, 1:38:19 PM2/23/15
to Norberto Damián Puefil, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimado Norberto

Me queda mas claro que lo que se debe tener en cuenta es el barrido a bajas y media frecuencias sobretodo por la experiencia que se tiene.

Sin embargo, los valores en alta frecuencia podrían decirnos que existen problemas? o simplemente las descartamos por completo?

Atentamente 
Michel Sandoval
Arequipa Perú 

Sin embargo las de alta

El lunes, 23 de febrero de 2015, Norberto Damián Puefil <npu...@gmail.com> escribió:
Estimado Michel:
                          He realizado ensayos de recepción de transformadores donde incluye el FRA y SFRA.
                         Para ambos casos, los ensayos que se tienen en cuenta son los de baja y media frecuencia (solo para saber si el transformador sufrió algún golpe durante el trasporte).
                          Una vez colocado en su sitio, se realiza el SFRA (o FRA) COMPLETO y ese es el "fingerprint" o valor inicial para tener y comparar.
                          Utilizar diferentes cables y diferentes PAT's cambian MUCHO los resultados, dado que si cambian los cables, cambian las impedancias y si cambian las PAT, puede haber corrientes inducidas..
                          La teoría dice que el SFRA es independiente de los cables utilizados pero en mi experiencia, he encontrado diferencias. Por tal motivo, compramos los cables para realizar el ensayo y los mismos son SOLAMENTE para ese ensayo con esos transformadores en particular. (están medidos en su longitud, impedancia , etc)
                           Espero esto le sea de ayuda.
                           Saludos cordiales desde Argentina

  Norberto Puefil
 Ing. Electricista
HPDA-Argentina
(+54 0291-156489503)

Juan M. Salas

unread,
Feb 24, 2015, 1:38:56 PM2/24/15
to Michel Sandoval, Norberto Damián Puefil, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Buenas Tardes.

Gracias colegas Michel y Norberto, por los aportes sobre la interpretación de resultados de los análisis SFRA y FRA.

Saludos,

Juan M. Salas
Ingeniero Electricista
Maracaibo, Venezuela