Junto con saludarlos, me dirijo a ustedes, para hacerles las siguiente consulta sobre calculo de malla a tierra.
 
Estoy realizando una Memoria de calculo para Diseñar una Malla de Baja Tensión.  
Cuando ya se ha elegido la curva patron con respecto a la grafica obtenida en las mediciones realizadas en terreno; la curva es de tres capas Q-3  y los datos de esta es 1 - 0.65 - 0; Como obtengo el la resisitividad de la tercera capa y el espesor de la misma.
 
 

--
Atte.

Daniel Tapia Céspedes
Ing. en Electricidad M/ Proyecto
Instalaciones Eléctricas
Santiago - Chile
Cel.: 75245780

Ismael Carlos Carballo Borges

unread,
Apr 1, 2011, 10:56:32 AM4/1/11
to listaele...@googlegroups.com
Estimado Daniel:
Lo primero que se me viene en mente consultarte es ¿porqué estás necesitando una malla de PAT para BT? es decir por ej en nuestro país donde la tensión simple es 220V las tensiones máximas de contacto tanto para sistema TN como TT son del orden de 0.5 - 0.6 UL-N es decir un orden  máx 120 V por otro lado los requerimientos de valores ohmicos de las PAT son fácilmente alzanzables con elementos simples como jabalinas, por ej en sist TT de BT hasta 40 ohm (Reglamentación AEA 90634). Esto es porque los valores de corriente efectivamente drenados a tierra son muy bajos en BT por lo que lo más importante de trabajar es en los tiempos máximos de desconexión para las fallas y el ajuste y tipos de dispositivos usar (DDR en TT y DPCC en TN).
 
Saludos

--
Ismael Carlos Carballo Borges
Ingeniero Electricista
Buenos Aires - Argentina

Daniel Antonio Tapia Cespedes

unread,
Apr 1, 2011, 10:57:42 AM4/1/11
to JOSE MARIA BALAGUERA CARVAJAL, listaele...@googlegroups.com
Jose.
 
Aqui va la Memoria de Calculo.

El 1 de abril de 2011 10:45, JOSE MARIA BALAGUERA CARVAJAL <jmbc...@hotmail.com> escribió:
Daniel adjunta el archivo de cálculo, para ver como vas y en que se te puede ayudar.
 
Saludo desde Colombia.
 
 
José María Balaguera Carvajal
Neiva - Huila
Colombia
 

Date: Fri, 1 Apr 2011 08:46:32 -0400
Subject: [LESM] Memomia de calculo Malla de Baja Tensión
From: data...@gmail.com
To: listaele...@googlegroups.com
Cel.: 75245780

Memoria Malla a Tierra BT.doc

Daniel Antonio Tapia Cespedes

unread,
Apr 1, 2011, 2:20:07 PM4/1/11
to Jose Luis Falcon Chavez, listaele...@googlegroups.com
Estimado Jose.
 
Esta Malla es para Computación, entonces necesito una resistencia puesta a tierra menor o igual a 5 ohms.
 
La consulta es cuando ya se elgio la curva patron de mooney - orellana la curva es de tres capas Q-3  y los datos de esta es 1 - 0.65 - 0; Como obtengo el la resisitividad de la tercera capa y el espesor de la misma.
 

 
El 1 de abril de 2011 13:20, Jose Luis Falcon Chavez <jlfa...@grupodipsa.com.mx> escribió:

Estimado Daniel:

Coincido totalmente con lo que dice Ismael, pues en un sistema de BT no es necesario implementar una malla, esta se instala para sistemas de MT y AT, en los que necesitas darle seguridad a los usuarios dando tensiones de paso y toque que garanticen su seguridad, además de “drenar” las corrientes de falla a tierra para que operen las protecciones con rapidez.

 

Creo deberías enviarnos más información de lo que requieres hacer…saludos desde México

 

ING. JOSE LUIS FALCON

DIPSA CONSTRUCTORA

AREA ELECTRICA

55-3400-4806

 

jlfa...@grupodipsa.com.mx

Cel.: 75245780

Andres Felipe Jaramillo

unread,
Apr 1, 2011, 6:49:51 PM4/1/11
to Daniel Antonio Tapia Cespedes, Jose Luis Falcon Chavez, listaele...@googlegroups.com
Daniel:

La resistencia de puesta a tierra no necesariamente está relacionada con seguridad de equipos de computo.

Si miras la IEEE 1100 (Tierras para equipo electrico y electrónico sensible) en ningún capítulo recomiendan menos de 5Ohm.

Eso es una práctica convertida en norma y a mi manera de ver erróneamente.

Saludos