Estimado Santiago, las opciones son:
1. Medir con telurómetro de alta frecuencia (25 a 30 kHz) (el más práctico y sencillo) 2. Medir con un generador de impulsos (requiere más conocimiento) 3. Aplicar método selectivo (presenta dificultades en la práctica) 4. Desconectar el (los) cable(s) de guarda y medir con telurómetro de baja frecuencia (Costoso, de alto riesgo, no es práctico)
Me parece muy bien que lea la IEEE 81 de 2012 para actualizarse!!
Anexo una de mis conferencias sobre el tema
Cordial saludo,
Favio Casas Ospina SEGELECTRICA Bogotá . Colombia
JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA <jsanti...@yahoo.es>: Feb 10 07:47PM |
|
La figura 1 muestra el métodosugerido por el IEEE 81 - 1983 con un medidor de resistencia de tierra de altafrecuencia (25 kHz) y la aplicación de la regla del 61,8%. Este método requieredos electrodos auxiliares que deben ser colocados y enterrados a 90º de loscables aéreos. Esta recomendación es para evitar un acoplamiento con el sistemade puesta a tierra bajo prueba. El probador de la tierra inyecta corriente enuno de los electrodos, se considera como "electrodo de corriente",ese electrodo se coloca lejos del sistema de puesta a tierra, el electrodointermedio es colocada al 61.8% de la distancia entre el sistema de la puesta atierra y el electrodo de corriente, este electrodo mide la caáda de potencialy es llamado "sonda electrodo". La precisión viene dada por la nointeracción de ambos electrodos (garantizado usando una tierra lejana) y el lugardel electrodo intermedio en el valle de la curva, el número de medidas (mínimotres) y las características del probador de la tierra. |
|
Ing. ElectricistaLima Peru |

Estimado Santiago, unas precisiones:
1. No debe variar la ubicación del electrodo de corriente (H) conectado al cable blindado, pues ese punto es a 100 m perpendicular y allí debe quedarse
2. El electrodo de potencial (S) es el que desplazamos tantas veces como queramos
3. 5L no es altura de torre, sino una referencia general para medir resistencia. Indica 5 veces el mayor tamaño de la puesta a tierra. Aquí no aplica.
4. La medición es una sola desde cualquier punto de conexión a la torre. No se requiere tomar valores en otras patas, salvo para verificar
Cordial saludo,
Favio Casas Ospina
SEGELECTRICA SAS
Bogotá - Colombia
Julián, saludos.
Excelente tu respuesta y avance en este tema, veo que estas nuevamente midiendo puesta a tierra, y por el seguimiento que le he estado haciendo a este hilo de conversación o tema planteado por ti en las primeras notas, nos queda la duda de algunos aspectos que as mencionado, entre ellos:
1-Cual finalmente es la resistividad del terreno, para el cual en la primera nota indicabas que su valor era de 15.000 Ohm/m. Sobre esto y según nota en folleto del ingeniero Fabio, te comente sobre la fórmula para el uso de los mejoradores, y entre otras cosas te indique que en el folleto, en la formula se indica que solo es valedera para resistividades hasta de 10.000 ohmios/m. También te comenté la diferencia de resultados entre esta fórmula y la indicada en paper de ERICO, para su producto GEM.
2-Por esta última pregunta y esfuerzo de medición de la puesta a tierra, que inicialmente indicaste era de 80 ohmios, pareciera que estas repitiendo las mediciones, o que estas implementando otra solución a la inicial y ahora estas midiendo para ver si ese resultado mejora.
La duda principal es el valor de resistividad que habías indicado inicialmente y también sobre la efectividad de los mejoradores de puesta a tierra, y las fórmulas de cálculo indicadas, entre ellas la que está incluida en el folleto del producto de FAVIGEL.
Las dudas anteriores, que seguramente son dudas de muchos de los miembros de la LESM, sería bueno que nos ayudaras a aclarar, ya que si no las aclaramos, nos quedamos sim aprovechar las experiencias que esta LESM, permite y que forma parte del objetivo principal, y algo muy importante que ha sido comentado en estos intercambios, que es la efectividad de los mejoradores de puesta a tierra y sus fórmulas, que aunque son fórmulas de origen practico, son importantes para la solución de estos problemas de puesta a tierra.
Saludos, Omar Graterol
Ingeniero Electricista
Maracaibo - Zulia - Venezuela
Tlf. 58-261-7436648
Cel. 58-414-6338693
Julián: Me adhiero a las preguntas de Omar. Y, es más, puedo agregar en tu caso que creo es paradigmático pues eres el que más información pides a la Lista, que compartas luego tus experiencias, explicando a la Lista en base a las informaciones recibidas y a tus propios estudios las soluciones y/o conclusiones a que has llegado. O en qué no se pudo avanzar y lo que se necesitaría. Así lo compartes y aprendemos todos, que es el espíritu de la LESM. Una avenida de dos manos. Se pide y se da. Se aprende mucho copiando y pegando las preguntas de los miembros, las respuestas y sobre todo con las conclusiones /resultados.
No sé si Henry podría aportar algo al respecto.
Gracias
Saludos,
Carlos