Estimado Colega
Un gusto poder intercambiar opiniones a través de este medio.
Normalmente una puesta a tierra esta para proteger la vida humana como objetivo principal. Las mediciones de una puesta a tierra dependerán del tipo de suelo que usted tenga, en muchos casos para lograr valores menores a 10 ohms, tendrá que hacer un gran trabajo, pero asimismo, puede estar en un sitio de baja resistividad y con unas dos varillas de puesta a tierra puede lograr valores menores a 10 ohms. Pero esto realmente no es lo importante en una puesta a tierra. Lo importante es tener voltajes de toque y de paso que sean tolerables para que el humano no entre en fibrilación (problemas de ritmo cardíaco). Esto es lo que califica que una malla de puesta a tierra este bien hecha. Si bien esto se aplica muchísimo en subestaciones, por el grave peligro de los humanos que trabajan dentro de dichas subestaciones, en donde se aplica rigurosamente que los voltaje s de toque y de paso no sean superiores a niveles de fibrilación. Sin embargo de tener voltajes de toque y de paso adecuados, no necesariamente la medid a de la puesta a tierra tendrá valores bajos, bien puede tener una malla de tierra valores superiores a 10 ohms y cumplir voltajes de toque y de paso correctos.
Con lo dicho, la resistencia de una puesta a tierra no califica que su malla este correcta o bien hecha.
Contestando directamente su pregunta si existen tablas que indique que en tal o cual negocio a aplicación deba ponerse cierto valores de puesta a tierra, pues la respuesta es, que no existen tablas en las normas IEC, normas NFPA, lo que existen son sugerencias de valores de tierra, por ejemplo la NEC (National Electrical Code) en la sección 250, sugiere que se puede aceptar valores de puesta a tierra menores a 25 ohms. En el estándar IEE-142, se sugiere que para subestaciones mayores a 500 KV, se debería tener una malla de tierra menor a 1 ohm. He buscado también asideros como tablas para tener un criterio general de puestas a tierra, pero personalmente no los he encontrado.
Es cuanto puedo decir referente a su pregunta.
Atentamente
Ing. Luis Fernando Llumigusin Duchi
Proyectos y Estudios de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Telf: 3524 338
Cel: 099 522 5500