Colocación de Pararrayos PDC - Norma NF C 17-102

143 views
Skip to first unread message

Norberto Damián Puefil

unread,
Mar 17, 2016, 9:26:44 AM3/17/16
to listaele...@googlegroups.com
Gente:
           Si bien ya es un tema recurrente, quiero hacerles la consulta sobre su opinión de este tema.
           Donde trabajo insisten en colocar pararrayos PDC porque confían mas en el fabricante y en la norma francesa  NF C 17-102 que en la IEEE y la NFPA.
            Alguien puede defender esta "lucha de normas"?

           Agradeceré sus comentarios.

PD: adjunto link con la norma francesa de referencia (libre)


Su equivalente en normas españolas es la Norma UNE 21.186 (la UNE se basa en la norma francesa)




  Norberto Puefil
 Ing. Electricista
HPDA-Argentina
(+54 0291-156489503)

Jose Luis Falcon

unread,
Mar 17, 2016, 9:49:27 AM3/17/16
to Norberto Damián Puefil, listaele...@googlegroups.com

NORBERTO, BUEN DIA: SUGIERO QUE NO DEFIENDAS LO INDEFENDIBLE EN TU EMPRESA

 

SI EN TU EMPRESA ESTÁN CONVENCIDOS DEL FABRICANTE Y DE LA NORMA FRANCESA, BAJO MUCHOS ARGUMENTOS VALEDEROS PARA ELLOS, EL INTENTAR CAMBIARLES SU DECISION TE VAS A DESGASTAR Y TE VAS A GANAR MUCHOS ENEMIGOS, MAXIME SI NO TIENEN CONOCIMIENTOS DE INGENIERIA O TIENEN MUCHAS CREENCIAS ADQUIRIDAS.

 

TU INTENCION ES BUENA DE QUERER HACERLES VER QUE HAY MUCHAS OTRAS NORMATIVIDADES QUE APLIQUEN PERO AUNQUE TENGAS ARGUMENTOS TECNICOS E INCLUSO LOS INVITES AL CONGRESO DE RAYOS QUE HABRA A FIN DE MES EN CARTAGENA PARA QUE ESCUCHARAN A LOS MAXIMOS ESPECIALISTAS DE ESTE TEMA, DUDO MUCHO CAMBIEN DE OPINION.

 

SUGIERO, PRIMERO TU COMPRENDAS LAS NORMATIVIDADES, TECNICAS, TEORIAS, FABRICANTES, ETC. Y YA POSTERIORMENTE PUEDAS COMENTAR TUS PROPIOS ARGUMENTOS, PERO TODO SIN “LUCHAR” NI “CONVENCER”…LA VERDAD SE DEFIENDE SOLA…

 

SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡

JOSE LUIS FALCON

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

Braulio Alzate Duque

unread,
Mar 17, 2016, 9:55:42 AM3/17/16
to Norberto Damián Puefil, listaele...@googlegroups.com
Efectivamente como comentas es un tema recurrente y la verdad a la luz de la electrotecnia y de la ciencia, no debería haber lugar a discusión, es insólito que se pretenda desconocer la historia, el profesionalismo y el consenso que se tienen en las normas IEC y en la NFPA a cambio de un documento que no ha logrado demostrar ni con profesionalismo ni con ciencia un argumento técnico.

Suele ser el argumento económico y el simplismo el que lleva a algunas personas a inclinarse por los PDC, por lo que el sustento técnico (aunque amplio, explícito, concreto y sustentado) no los convence de lo contrario, sin embargo hay un argumento mas importante que debe ser tomado en cuenta y es además de la seguridad que ofrece cada sistema, el aspecto legal, en los países firmantes del tratado de marruecos, se define que el cumplimiento de una norma internacional superpone una condición real que no crea obstáculos técnicos al comercio y en consecuencia en todos los países firmantes, se puede aludir este argumento legal para sobreponer la norma internacional sobre la norma francesa que dicho sea de paso no es lo mismo una norma internacional que una norma extranjera ya que la primera implica en consenso y la segunda, como puede verse en la norma francesa, no.

Puedes auscultar el requerimiento legal que aplica en tu país y encontrarás que no estás muy lejos de lo que planteo.

saludos y espero que te ayude.


Braulio Alzate Duque
SEGELECTRICA SA DE CV
MÉXICO
(052 1) 55 3898 2766





--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.



--
Braulio Alzate Duque
SEGELÉCTRICA MÉXICO
(0521) 55 3898 2766
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages