Tensión de paso y contacto

448 views
Skip to first unread message

VICTOR JAVIER BANCES ACOSTA

unread,
Sep 18, 2023, 1:44:51 AM9/18/23
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Buenos días ingenieros,  me podría indicarme porque es importante tener los valores de tensión de paso y tensión de contacto en malla de subestación eléctrica para media tensión, si estos valores aplican también a malla de baja tensión 
Agradezco de antemano su apoyo y si tuvieran algún formato para realizar los cálculos.
Saludos
Ate 
Victor 

LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"

unread,
Sep 19, 2023, 5:10:13 AM9/19/23
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"

La tensión de toque y la tensión de paso son dos conceptos importantes en la seguridad eléctrica de un sistema eléctrico. Ambas están relacionadas con la protección de las personas que trabajan en o cerca de equipos eléctricos y sistemas de distribución de energía. Aquí te explico su importancia:

Tensión de toque:

La tensión de toque se refiere a la tensión eléctrica que una persona podría experimentar si toca directamente un objeto conductor bajo condiciones específicas en un sistema eléctrico.

Es importante porque una tensión de toque peligrosa puede causar descargas eléctricas que pueden resultar en lesiones graves o incluso la muerte.

Las normativas de seguridad eléctrica establecen límites seguros para la tensión de toque, y los sistemas eléctricos deben diseñarse y protegerse para garantizar que estos límites no se superen.

Tensión de paso:

La tensión de paso se refiere a la tensión eléctrica que una persona podría experimentar al caminar o correr en el suelo en las proximidades de equipos eléctricos o conductores energizados.

Es importante porque las tensiones de paso pueden crear corrientes eléctricas a través del cuerpo humano si las personas están en contacto con el suelo y pueden provocar peligrosas descargas eléctricas.

Al igual que con la tensión de toque, las normativas de seguridad establecen límites para la tensión de paso, y los sistemas eléctricos deben diseñarse y protegerse para garantizar que estos límites no se superen.


Ambos conceptos son fundamentales para la seguridad eléctrica y están relacionados con la protección de las personas que trabajan cerca de equipos eléctricos, especialmente en entornos industriales y de construcción. La implementación adecuada de medidas de seguridad, como el uso de equipos de protección personal (EPP), el aislamiento adecuado de equipos, la puesta a tierra efectiva y el cumplimiento de las normativas de seguridad eléctrica, contribuye a minimizar los riesgos asociados con la tensión de toque y la tensión de paso en un sistema eléctrico.

Eduardo Theron
INGTHERON
Madrid, España.

CARLOS ALBERTO GOLD

unread,
Sep 20, 2023, 4:01:27 PM9/20/23
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Agradecere bibliografia especifica sobre si se puede controlar o no las tensiones de contacto y de paso en lineas aereas  ante descasrgas de rayos, donde las intensidades de corriente  de 10 kA a 100 kA, por dar un mero ejemplo. Y el tiempo de cresta de esta sobretension es del orden de microsegundos.
Entonces la repregunta seria: Se puede controlar las tensiones de paso y contacto? 
Agradecere me remitan bibliografia si tienen y opiniones personales obviamente.
Un muy cordial saludo
Carlos

Ing. Carlos A. Gold

Líneas de Transmisión

San Lorenzo 1547 1-A.

3400 Corrientes,Rep. Argentina

Whatsapp: 54-9- 379-4777519

Mail: cagol...@gmail.com



--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/e9e36013-43d5-4a3f-ba70-1f972cc7a529n%40googlegroups.com.

Humberto Tello

unread,
Sep 20, 2023, 6:35:41 PM9/20/23
to CARLOS ALBERTO GOLD, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Ingeniero Carlos Alberto.
buen día.
Respecto a las tensiones de paso y contacto la norma IEEE80  se refiere puesta a tierra en subestaciones AC ( 60 o 50 hz) ; no establece una tensión soportable para descargas tipo rayo ; sin embargo, se puede inferir de acuerdo a la ecuación 35, de la tensión de toque soportable para 50 kg de peso es 116/raiz(ts), donde ts es la duración de la corriente de choque en segundos. Al ser esta tan corta la duración, da una tensión de toque soportable muy alta.
por ejemplo si la falla es de 1 seg, en un suelo sin protección ( sin grava) Et= 116 V; para 100 ms  Et=116/raiz(0.01)= 1160 V, para 10 ms Et = 116/raiz(0.001)= 3668 V
Por otra parte si se tiene una corriente de rayo que en promedio en colombia ronda los 31 kA, con una resistencia de puesta a tierra de 10 Ohm, tendríamos un aumento de potencial de la malla GPR=310 kV con una onda de 1.2 microsegundos y 50 ms de tiempo medio de la cola de la descarga; la tensión de toque sería inmensamente superior a la soportable.
Como se entiende que la tensión de toque es la más riesgosa y por lo tanto su control  prioritario, lo que se está haciendo en la práctica es instalar la puesta a tierra del cable de guarda iniciando con un anillo alrededor del poste o de la torre a un metro de distancia y adicionalmente la instalación de aisladores tensores en las retenidas.

atte,
Humberto Tello Durán



CARLOS ALBERTO GOLD

unread,
Sep 20, 2023, 10:12:13 PM9/20/23
to Humberto Tello, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Humberto, a tu respuesta, muchas gracias.
Mi opinion es Si y No.
El anillo para limitar la tension de paso ane la descarga de un rayo? negativo .
Y es totalmente inadecuado. Es solucion que logra el efecto contrario.
Por eso pedi bibliografia, ademas de valorar la opinion personal
Saludos
Carlos


Ing. Carlos A. Gold

Líneas de Transmisión

San Lorenzo 1547 1-A.

3400 Corrientes,Rep. Argentina

Whatsapp: 54-9- 379-4777519

Mail: cagol...@gmail.com


Washington Colon Castillo Jurado

unread,
Sep 21, 2023, 9:58:21 PM9/21/23
to CARLOS ALBERTO GOLD, Humberto Tello, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ


Buenas noches Carlos, Humberto y Compañeros :
Respecto al comentario de Humberto, par hacer más fino lo coemntado:
"  Por otra parte si se tiene una corriente de rayo que en promedio en colombia ronda los 31 kA, con una resistencia de puesta a tierra de 10 Ohm, tendríamos un aumento de potencial de la malla GPR=310 kV con una onda de 1.2 microsegundos y 50 ms de tiempo medio de la cola de la descarga; la tensión de toque sería inmensamente superior a la soportable.." Esto último lo he revisado en un texto escrito por el Dr Juan Allmiral de Cuba. 
Le agrego a lo indicado por Humberto : V = 310 kV + Ldi /dt ( estructura metalica de la torre )  ; con un valor estimado de 10 milihenrio , estamos hablando aproximadamente de 600 kV .
Esto último subrayado lo he revisado en un texto escrito por el Dr Juan Allmiral de Cuba. 

Cuando hay una descarga de rayo, la frecuencia no es de 50 o 60 Hz  , la frecuencia es muy alta en el orden de kilo a mega Hz.
Creo que además debemos revisar la tensión de toque en un estado sin perturbaciones y la tensión de toque en estado de perturbación, en este caso por descarga atmosféricas.

Saludos
Washington Castillo
Ecuador



eriver...@gmail.com

unread,
Mar 3, 2024, 3:55:16 PM3/3/24
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Estimado Víctor.

Debido a que en sistema de puesta a tierra si pueden provocar tensiones fatales para una persona, cada país tiene normativas de seguridad para aislar esta zona y que en calculo es obligatorio obtener estos valores de tensiones de seguridad, en Chile el RIC 6 de nuestro reglamento da el cálculo, en baja tensión no se solicita pues son 250 VAC el cual los TT o TN-S cumplen y se pide 20 Ohmios además de otras recomendaciones.

En el grupo se compartieron las IEEE80 y IEEE81.

Saludos.