Estimados amigos de la lista.

Bueno, les escribía para pedirles información acerca del método polarizado de secuencia cero de corriente (3I0) y tensión (3V0), para la detección de fallas a tierra en sistema delta con neutro ficticio (con transformador de puesta a tierra).

 En concreto la teoría de polarización de corriente y tensión, ya que solo encuentro información muy general; como por ejemplo:

Upol = -3V0 = UL1 + UL2 +UL3

Iop = IN = IL1 + IL2 + IL3

Mi duda principalmente en el gráfico 1 adjuntado es :

  •   .    El ángulo RCA.
  •        El significado 0.4*IN>Dir

También me hablan de fuentes de polarización.

Bueno, agradeciéndoles infinitamente por  su respuesta.



Br.Henry Homero Huamani Alonso
Em@il:hhuam...@gmail.com
          hhuam...@yahoo.com
       Cusco-Perú
Grafico 1.jpg

omar graterol

unread,
May 12, 2010, 12:02:04 AM5/12/10
to Lista Electrica Salvador Martinez, Henry Homero Huamani
Homero, por lo visto estas hablando de un rele Direccional de Sobrecorriente de Secuencia Negativa, para proteccion de falla a tierra (En el caso de ABB, ellos tienen el Rele Type KRQ Directional Overcurrent Negative Sequence Ground Relay), cuya unidad direccional opera basado en la corriente y el voltaje de Secuencia Negativa (Polarizados), con la unidad de sobrecorriente operando con la corriente residual. 
Bueno, para ir directo a tu pregunta, ¿Angulo RCA?: Este es el angulo entre el voltaje y la corriente de secuencia negativa, que como ya se dijo, constituyen la medicion que efectua el rele, para detectar la direccion de la falla ( Direccion de operacion hacia adelante o sea FORWARD, en la curva; o direccion de restriccion o sea REVERSA).; las iniciales RCA, pueden venir del termino en ingles Restriction Current Angle. El principio de operacion es que entre el voltaje y la corriente de Secuencia Negativa, existe un angulo tipico de 65o, y durante la falla aparece un angulo diferencial que es medido dando el permisivo para que al sensar la corriente de operacion el rele cierre sus contactos.
 
El otro termino por el cual preguntas,  ¿El significado 0.4*IN>Dir? , es simplemnete el valor de la corriente en la direccion de operacion (Corriente residual), que es igual a 0,4 la IN, que tu mismo indicas en tu nota que es igual (IL1+IL2+IL3). Ojo suma vectorial.
 
Te incluyo la direccion de la pagina donde baje el manual del rele ABB, que te puede dar una mejor idea de mis comentarios..
 
 
 
Saludos,.........................Omar Graterol
Ingeniero Electricista
Maracaibo - Zulia - Venezuela
Telf. 58-261-7436648
Cel. 58-414-6338693