PROTECCION E N ALIMENTADORES EN BAJA TENSION

27 views
Skip to first unread message

Víctor Tola Copa

unread,
Oct 1, 2013, 2:45:43 PM10/1/13
to Lista Eléctrica
cordiales saludos estimados, 

permita consultarles lo siguient
Para determinar el conductor ideal para un alimentador se calcula en funcion a la carga, caida de tension, si el conductor esta al aire libre o no ,  correcion por agrupamiento y correcion por temperatura ambiente. Es lo que se, hasta ahora. Pero cuando uno tiene que dimensionar la proteccion del cirucuito, debe considerar estas correcciones?  Ya que el valor de la corriente nominal que puede soportar el conductor electrico tiende a cambiar  por las correcciones hechas, con que corriente debo referenciarme para dimensionar las protecciones.? agradecere cualquier respuesta.

-- 

Saludos cordiales

 _________________

Univ.Víctor Tola Copa

La Paz- Bolivia

JOSE LUIS FALCON

unread,
Oct 1, 2013, 6:58:22 PM10/1/13
to Víctor Tola Copa, Lista Eléctrica

Víctor:

 

Los cuestionamientos que haces son muy válidos y te sugiero revises la literatura basta que hay en internet o bien desenpolves tus apuntes de la escuela de la materia de instalaciones eléctricas y te será de mucha ayuda.

Puedes consultar también la página de Mike Holt, ahí tiene varios pedacitos de sus libros “Entendiendo el NEC”, con ejemplos y cálculos.

 

Hay otros libros que también te pueden ayudar, como el de “stallcups 2005 electrical calculations simplified” que de manera fácil te llevan de la mano con cálculos y aplicaciones del NEC

 

En el portal de Procobre, también hay un texto de “Dimensionamiento Optimo de Conductores Eléctricos”, en donde además considera las pérdidas por calor.

 

Saludos desde México¡¡¡¡

 

Ing. José Luis Falcón

DIPSA Constructora

Coordinación de Instalaciones

Area de Ingeniería

044-55-3400-4806

jlfa...@grupodipsa.com.mx

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.

David Diaz

unread,
Oct 2, 2013, 12:48:40 PM10/2/13
to JOSE LUIS FALCON, Víctor Tola Copa, Lista Eléctrica
Victor, hay varios criterios. Entre ellos, uno que consiste en Iprotección=((Icable + Icaga)/2) En este caso el Icable es la corriente nominal del cable que selecciones luego de aplicados los métodos de capacidad de corriente y de caída de tensión (como mínimo); y la Icarga es la corriente de la carga sin factores de corrección aplicados. Espero te sea de utilidad. Sin embarg, consulta otras fuentes para profundizar en la información y la metodología de este tipo de casos.

   Revisaré cuando pueda el material indicado por José ya que puede ser útil para diversas aplicaciones.


2013/10/1 JOSE LUIS FALCON <jlfa...@grupodipsa.com.mx>



--
David Díaz 
ZTE DE VENEZUELA C.A.
Cel.: 0416-3349803
Telf.: 0212-7932229   Ext. 81954

Eduardo Alvarez Hernández

unread,
Oct 2, 2013, 2:02:42 PM10/2/13
to David Diaz, JOSE LUIS FALCON, Víctor Tola Copa, Lista Eléctrica
En mi caso ese método lo utilizo para determinar el "marco" o frame del interruptor de protección, el ajuste de disparo lo selecciono, con un 125% de la Inominal.
Ing. Eduardo Alvarez
Corpivensa
0426-6581303

Henry Vargas

unread,
Oct 5, 2013, 7:45:27 PM10/5/13
to Eduardo Alvarez Hernández, David Diaz, JOSE LUIS FALCON, Víctor Tola Copa, Lista Eléctrica
Debes firmar completo TODAS tus intervenciones.

Nombre, apellido, ciudad y país como mínimo.

Saludos,

Ing. Henry Vargas
Director General
ELECTRIC FORCE SOLUTIONS, C.A.
Caracas, Venezuela 
Enviado desde iPhone 5
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages