Ayuda con Calculo de Fundaciones divididas para torres de alta tensión autosoportadas

124 views
Skip to first unread message

Eduardo

unread,
Mar 5, 2014, 2:50:37 PM3/5/14
to listaele...@googlegroups.com
Amigos listeros:

Estoy trabajando en un proyecto de Línea de Alta Tensión en 132 kV con torres de acero reticulado de 22,70 m de altura y apertura entre patas de 2,8 m, de las cuales necesito calcular las fundaciones para los distintos tipos de suelo que atraviesa (tengo los estudios de suelo, con sus valores característicos).

Hasta ahora siempre he calculado fundaciones de macizo único por método Sulzberger con las fórmulas usuales del artículo publicado en la Revista Electrotecnica Marzo-Abril de 1964.

Se me ocurre que dado el momento de vuelco (Mv), y dividiéndolo entre el número de bases (usualmente 4) para luego calcular que cada base lo resista  su parte sería una simplificación muy gruesa, ya que para el caso de fundaciones divididas pareciera que la distancia entre patas debería tener importancia. También necesito saber como verificar que no se superen las tensiones admisibles de compresión y arrancamiento.

Les agradeceré lo que puedan ayudarme con este tema, ya sea una explicación o un enlace de internet adecuado.

Saludos.

Ing. Eduardo Echevarria
Buenos Aires
Argentina

Marcos Villarreal

unread,
Mar 5, 2014, 11:22:48 PM3/5/14
to Eduardo, listaele...@googlegroups.com

Estimado Eduardo:

 

En las fundaciones para torres de acero reticulado, dos patas trabajan a la compresión y dos patas trabajan al arranque.

Supongamos en tu caso que tienes una torres de H=22,7m de altura (considerada desde el nivel de terreno) y una apertura entre patas de c=2,8m, la fuerza en las patas comprimidas (denominémosla T) será:

 

T= (FH/2c)+(P+P apoyo)/4   donde P considera al peso de conductores, aisladores, herrajes

 

F = fuerza que produce el momento de vuelco

 

El dimensionamiento de la fundación a la compresión debes considerar que la resistencia máxima del terreno debe ser superior a la carga por unidad de superficie que ejerce la cimentación

 

La fuerza de arranque en las patas (denominémosla R) será:

 

R= (FH/2c)-(P+P apoyo)/4   donde P considera al peso de conductores, aisladores, herrajes (no considerar las sobrecargas adicionales de montaje)

 

Los esfuerzos que se oponen al arranque de la fundación son: Peso del macizo de hormigón + Peso de las tierras que gravitan sobre el hormigón + Peso de las tierras arrancadas según el ángulo natural del terreno

 

Se debe tener en cuenta una posible interferencia entre la tierra arrancada de las dos patas que trabajan al arranque (P vol. intersección)

 

El dimensionamiento de la fundación al arranque es   Pa >= Coef. Seg. * R , donde Pa= Peso del macizo de hormigón + Peso de las tierras que gravitan sobre el hormigón + Peso de las tierras arrancadas según el ángulo natural del terreno – P vol. intersección

 

La forma de cada uno de los fundaciones puede ser circular o cuadrada (con o sin zapata).

En terrenos cuya capacidad portante se encuentran en profundidad, se emplean pilotes con sus correspondientes cabezales para la unión con la fundación.

 

Otra consideración que deberás tener presente es comprobar la adherencia entre la cimentación y el anclaje, como también el cálculo de la armadura de la fundación.

 

No tengo a mano en estos momentos un apunte que habla del tema, en cuanto pueda te lo paso por correo.

 

Saludos cordiales.-

 

Marcos M. Villarreal

e-mail: ing.mvi...@gmail.com

Skype: ing.mvillarreal

Rio cuarto (Cba.), Argentina

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular tu suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un mensaje a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages