Factores de Demanda para Viviendas Multifamiliares

982 views
Skip to first unread message

Jesus Salazar

unread,
Sep 5, 2013, 12:38:27 PM9/5/13
to listaele...@googlegroups.com

Buenos días estimados listeros
 
Me dirijo a ustedes en esta ocasión para consultar lo siguiente, estamos trabajando en un proyecto de Construcción de Viviendas multifamiliares y tenemos el siguiente inconveniente para la selección del transformador, el conjunto esta dividido en dos grupos de 115 Viviendas con un valor de carga asignado de 12 kva con esto tendríamos 1380 kva por grupo sin aplicar ningún factor de demanda, estos se alimentaran de transformadores individuales, es decir un transformador por grupo.
 
Cuando consultamos el Codigo eléctrico nacional  de Venezuela NTF 200:2099 (Covenin 200) en la tabla 220.84 Calculo Opcional-Factores de demanda para 3 o mas viviendas multifamiliares, nos encontramos que para nuestro caso deberíamos aplicar un factor de demanda del 23%, lo cual me parece demasiado bajo, yo generalmente uso 60% de factor de demanda, el problema esta que usando el primer factor (23%)tendríamos para seleccionar un transformador de 500kva para cada grupo y con el segundo factor (60%) tendríamos un transformador de 1Mva para cada grupo, por favor agradecería sus opiniones y experiencias para esta situación que nos tiene un poco desconcertados, agradecido por su atención me despido, saludos.

Ing.Jesus Salazar
Ing. de Proyectos
Tel: 0414-9445755
Barcelona.Venezuela.

eloy

unread,
Sep 8, 2013, 12:16:12 PM9/8/13
to Jesus Salazar, Lista Eléctrica
Buen día Jesús,

Debes tener especial cuidado en no sobre dimensionar el transformador, la norma te indica los criterios para dimensionar un equipo de forma apropiada, que te vayas un poco por arriba nunca ha sido problema, pero en este caso tu calculo da un equipo 100% mas grande que el que hibieras obtenido siguiendo la norma.

Inicialmente te vas a enfrentar al problema de justificar económicamente la compra de dicho equipo, cualquier colega siguiendo la norma te va a discutir la capacidad.

Segundo, un equipo sobre dimensionado te puede dar problemas con potencia reactiva el cual se traduce en sobre-tensiones en el sistema.


Yo consideraría trabajar con el factor especificado en el CEN e incluir un porcentaje de reserva de 20%, el transformador debería quedarte en 750kVA, el cual cubriría tu criterio de dise#o y consideraciones económicas del cliente.


Saludos

Eloy
cottbus-Alemania


2013/9/5 Jesus Salazar <totalel...@gmail.com>

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.



--
Eloy R. López C.
Electrical Engineer
Cottbus -Alemania

omar graterol

unread,
Sep 8, 2013, 1:00:15 PM9/8/13
to eloy, Jesus Salazar, Lista Eléctrica
Jesús. coincido con los comentarios de Eloy; en todo caso te envio hoja de calculo, que por esta lista debo haber obtenido, la cual me parece que adaptandola a tu caso te puede ayudar. En la hoja que te envio, puedes ver que para 50 Viviendas el factor de diversidad es de 34%, lo cual puede coincidir que para 115 viviendas, sea mucho menor.
 
Saludos,................Omar Graterol
Ingro. Electricista
Maracaibo - Zulia - Venezuela
Telf. 58-261-7436648
Cel. 58-414-6338693
 

De: eloy <eloyr...@gmail.com>
Para: Jesus Salazar <totalel...@gmail.com>
CC: Lista Eléctrica <listaele...@googlegroups.com>
Enviado: Domingo 8 de septiembre de 2013 11:46
Asunto: Re: [LESM] Factores de Demanda para Viviendas Multifamiliares
Buen día Jesús,

Debes tener especial cuidado en no sobre dimensionar el transformador, la norma te indica los criterios para dimensionar un equipo de forma apropiada, que te vayas un poco por arriba nunca ha sido problema, pero en este caso tu calculo da un equipo 100% mas grande que el que hibieras obtenido siguiendo la norma.

Inicialmente te vas a enfrentar al problema de justificar económicamente la compra de dicho equipo, cualquier colega siguiendo la norma te va a discutir la capacidad.

Segundo, un equipo sobre dimensionado te puede dar problemas con potencia reactiva el cual se traduce en sobre-tensiones en el sistema.


Yo consideraría trabajar con el factor especificado en el CEN e incluir un porcentaje de reserva de 20%, el transformador debería quedarte en 750kVA, el cual cubriría tu criterio de dise#o y consideraciones económicas del cliente.


Saludos

Eloy
cottbus-Alemania


2013/9/5 Jesus Salazar <totalel...@gmail.com>

Buenos días estimados listeros
 
Me dirijo a ustedes en esta ocasión para consultar lo siguiente, estamos trabajando en un proyecto de Construcción de Viviendas multifamiliares y tenemos el siguiente inconveniente para la selección del transformador, el conjunto esta dividido en dos grupos de 115 Viviendas con un valor de carga asignado de 12 kva con esto tendríamos 1380 kva por grupo sin aplicar ningún factor de demanda, estos se alimentaran de transformadores individuales, es decir un transformador por grupo.
 
Cuando consultamos el Codigo eléctrico nacional  de Venezuela NTF 200:2099 (Covenin 200) en la tabla 220.84 Calculo Opcional-Factores de demanda para 3 o mas viviendas multifamiliares, nos encontramos que para nuestro caso deberíamos aplicar un factor de demanda del 23%, lo cual me parece demasiado bajo, yo generalmente uso 60% de factor de demanda, el problema esta que usando el primer factor (23%)tendríamos para seleccionar un transformador de 500kva para cada grupo y con el segundo factor (60%) tendríamos un transformador de 1Mva para cada grupo, por favor agradecería sus opiniones y experiencias para esta situación que nos tiene un poco desconcertados, agradecido por su atención me despido, saludos.

Ing.Jesus Salazar
Ing. de Proyectos
Tel: 0414-9445755
Barcelona.Venezuela.

 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a mailto:listaelectricaSM%2Bunsu...@googlegroups.com.

Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.



--
Eloy R. López C.
Electrical Engineer
Cottbus -Alemania
Factores de Calculo para Demanda de Viviendas Multiples.xlsx

Andres Felipe Jaramillo

unread,
Sep 8, 2013, 2:25:57 PM9/8/13
to Jesus Salazar, listaele...@googlegroups.com
12 kVA por vivienda es bastante  carga. Debe haber bastante carga no coincidente.

Andres Jaramillo
Col

Enviado desde mi Windows Phone

De: Jesus Salazar
Enviado: 08/09/2013 10:48 a.m.
Para: listaele...@googlegroups.com
Asunto: [LESM] Factores de Demanda para Viviendas Multifamiliares


Buenos días estimados listeros
 
Me dirijo a ustedes en esta ocasión para consultar lo siguiente, estamos trabajando en un proyecto de Construcción de Viviendas multifamiliares y tenemos el siguiente inconveniente para la selección del transformador, el conjunto esta dividido en dos grupos de 115 Viviendas con un valor de carga asignado de 12 kva con esto tendríamos 1380 kva por grupo sin aplicar ningún factor de demanda, estos se alimentaran de transformadores individuales, es decir un transformador por grupo.
 
Cuando consultamos el Codigo eléctrico nacional  de Venezuela NTF 200:2099 (Covenin 200) en la tabla 220.84 Calculo Opcional-Factores de demanda para 3 o mas viviendas multifamiliares, nos encontramos que para nuestro caso deberíamos aplicar un factor de demanda del 23%, lo cual me parece demasiado bajo, yo generalmente uso 60% de factor de demanda, el problema esta que usando el primer factor (23%)tendríamos para seleccionar un transformador de 500kva para cada grupo y con el segundo factor (60%) tendríamos un transformador de 1Mva para cada grupo, por favor agradecería sus opiniones y experiencias para esta situación que nos tiene un poco desconcertados, agradecido por su atención me despido, saludos.

Ing.Jesus Salazar
Ing. de Proyectos
Tel: 0414-9445755
Barcelona.Venezuela.

--
--

Marcelo Palacios

unread,
Sep 8, 2013, 5:07:06 PM9/8/13
to Salvador Martinez lista, Jesus Salazar


Estimado Jesús.
Estoy enviando cuatro documentos pequeños que pueden servirte para dilucidar tu problema de demandas.
pero te comento que 12 kva para una sola vivienda parecería ser una demanda bastante alta.  Dividir en solo dos circuitos a una urbanización también es muy poco. si suponemos que salen 500 KVA, parecería ser bastante energía para ser evacuada a tensiones de servicio, por decir, 220/127 voltios dentro de una urbanización.  pero eres quien tiene claro el proyecto 
te voy a adjuntar lo siguiente:
Capítulo de cálculo de demanda de una urbanización.
Capítulo de libro de Schneider para sustentar el procedimiento de cálculo.
hoja electrónica automatizada para calcular la demanda de una vivienda, aplicable a conjuntos de vivienda

Si los locales no van a ser para viviendas sino oficinas o locales comerciales, debes establecer otros valores de Fs de acuerdo a tu criterio y realidad de la instalación que se va a realizar.  por eso adjunto también una parte del vol 1 de un libro manual de schneider españa que te guiará en la selección de los factores de demanda.
cordiales
Marcelo Palacios
Portoviejo Ecuador.

puedes ceder la información a quienes la deseen



De: Jesus Salazar <totalel...@gmail.com>
Para: listaele...@googlegroups.com
Enviado: Jueves 5 de septiembre de 2013 11:38

Asunto: [LESM] Factores de Demanda para Viviendas Multifamiliares

Marcelo Palacios

unread,
Sep 8, 2013, 5:48:35 PM9/8/13
to Salvador Martinez lista, henryv...@yahoo.com
Estimado Henry.
Estoy adjuntando la información enviada a Jesús.
saludos cordiales
marcelo palacios
Portoviejo Ecuador

----- Mensaje reenviado -----
De: Marcelo Palacios <marcelo....@yahoo.es>
Para: Jesus Salazar <totalel...@gmail.com>
Enviado: Domingo 8 de septiembre de 2013 16:00
Asunto: Re: [LESM] Factores de Demanda para Viviendas Multifamiliares


Estimado Jesús.
te voy a adjuntar tres documentos pequeños que pueden servirte para dilucidar tu problema de demandas.
pero te comento que 12 kva para una sola vivienda es bastante.  Dividir en solo dos circuitos a una urbanizacion tambien es muy poco. si suponemos que salen 500 KVA, eso es bastante energía para ser evacuada a tensiones de servicio, por decir, 220/127 voltios.
te voy a adjuntar lo siguiente:
Capítulo de cálculo de demanda de una urbanización.
Capítulo de libro de Shneider para sustentar el procedimiento de cálculo.
hoja electrónica automatizada para calcular la demanda de una vivienda, aplicable a conjuntos de vivienda

Si los locales no van a ser para viviendas sino oficinas, debes establecer otro valor de Fs de acuerdo a tu criterio y realidad de la instalacion que se va a realizar.  por eso adjunto tambien una parte del vo 1 de un libro manual de schneider españa que te guiará en la seleccion de los factores de demanda.
cordiales
Marcelo Palacios
Portoviejo Ecuador.

puedes ceder la informacion a quienes la deseen



De: Jesus Salazar <totalel...@gmail.com>
Para: listaele...@googlegroups.com
Enviado: Jueves 5 de septiembre de 2013 11:38
Asunto: [LESM] Factores de Demanda para Viviendas Multifamiliares
CALCULO DEMANDA 1VIV COMPLETA.xlsx
memoria para Jesús.docx
DEMANDA DE ALIMENTADORES.xlsx
vol 1a DEMANDAS.pdf

Marcelo Palacios

unread,
Sep 9, 2013, 12:28:30 PM9/9/13
to jmbc...@hotmail.com, Salvador Martinez lista

Hola José María.
Ya la puse en la Lista
saludos
Marcelo Palacios
Portoviejo Ecuador

De: "jmbc...@hotmail.com" <jmbc...@hotmail.com>
Para: marcelo....@yahoo.es
Enviado: Domingo 8 de septiembre de 2013 17:58
Asunto: RE: Rv: [LESM] Factores de Demanda para Viviendas Multifamiliares

Marcelo, buenas.

Me regalas la informacion.

Gracias

Jose Maria Balaguera
Neiva, Huila
Colombia




Enviado desde Samsung tablet

Marcelo Palacios <marcelo....@yahoo.es> escribió:


Estimado Jesús.
Estoy enviando cuatro documentos pequeños que pueden servirte para dilucidar tu problema de demandas.
pero te comento que 12 kva para una sola vivienda parecería ser una demanda bastante alta.  Dividir en solo dos circuitos a una urbanización también es muy poco. si suponemos que salen 500 KVA, parecería ser bastante energía para ser evacuada a tensiones de servicio, por decir, 220/127 voltios dentro de una urbanización.  pero eres quien tiene claro el proyecto 
te voy a adjuntar lo siguiente:
Capítulo de cálculo de demanda de una urbanización.
Capítulo de libro de Schneider para sustentar el procedimiento de cálculo.
hoja electrónica automatizada para calcular la demanda de una vivienda, aplicable a conjuntos de vivienda

Si los locales no van a ser para viviendas sino oficinas o locales comerciales, debes establecer otros valores de Fs de acuerdo a tu criterio y realidad de la instalación que se va a realizar.  por eso adjunto también una parte del vol 1 de un libro manual de schneider españa que te guiará en la selección de los factores de demanda.
cordiales
Marcelo Palacios
Portoviejo Ecuador.

puedes ceder la información a quienes la deseen

Jose Luis Falcon Chavez

unread,
Sep 9, 2013, 4:47:03 PM9/9/13
to Marcelo Palacios, Salvador Martinez lista

ESTIMADOS AMIGOS:

NO ESTOY FAMILIARIZADO CON EL TEMA DE VIVIENDAS Y LA VERDAD YA ME HICE UN LIO DE DEFINICIONES QUE ESPERO ALGUIEN DE USTEDES ME PUEDA DESANUDAR, PUES LOS HE ESTADO BUSCANDO EN LOS LIBROS ESCOLARES DE INGENIERIA BASICA Y NO LO ENTIENDO O YA NO ME ACUERDO (SENECTUD HACE ESTRAGOS EN LA MENTE):

 

EN EL TEMA DE FACTORES DE DEMANDA PARA VIVIENDAS, HAN HABLADO DE FACTOR DE SERVICIO, FACTOR DE UTILIZACION, FACTOR DE DIVERSIDAD…¿Qué SON? ¿Cuál ES LA DIFERENCIA ENTRE ELLOS? ¿DE DONDE SALEN?

 

¿CUAL ES LA DIFERENCIA RESPECTO A EL FACTOR DE DEMANDA?

 

ME HA IMPRESIONADO TANTOS DATOS QUE OBSERVO SON IMPORTANTES…SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡

 

ING. JOSE LUIS FALCON

DIPSA CONSTRUCTORA

AREA ELECTRICA

55-3400-4806

 

jlfa...@grupodipsa.com.mx

Enrique Diaz

unread,
Sep 9, 2013, 10:51:51 PM9/9/13
to Jesus Salazar, listaele...@googlegroups.com
Buenas noches Jesús, anexo envío información que espero pueda ayudarte a solucionar el problema de la demanda para viviendas multifamiliares u otro caso.

Enrique Díaz
Ing. Electricista
Valencia-Venezuela


--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.



--
Enrique Díaz
0412-9100660
56106883-Canalizaciones-Electric-As-O-Penissi.pdf

Jose Valecillos

unread,
Mar 28, 2016, 6:49:25 PM3/28/16
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ", henryv...@yahoo.com, marcelo....@yahoo.es
muy buenas tardes. Marcelo. Mi nombre es José Valecillos y son de Maracaibo- Venezuela. Mucho gusto.
Tengo una duda con relación al hecho de que en la hoja excel, referida al CALCULO DE DEMANDA DE 1 VIVIENDA COMPLETA, en algunos casos, no se observa que se estampe en las celdas (Pot.Total en VA) el correspondiente valor, y por supuesto, en esas celdas no aparece el o los valores de la(s) demanda(s) en VA.
Lo anterior me llena de cierta duda, ya que no encuentro explicación de porqué esas celdas deban estar vacías; y por ende, el valor de 4,47Kva no es que correspondería. Agradezco me aclares esas dudas. Saludos...jnv. Mcbo-Venezuela
Pd...mi correo es: ava.ing...@gmail.com 
Enviado: Jueves 5 de septiembre de 2013 11:38
Asunto: [LESM] Factores de Demanda para Viviendas Multifamiliares

Buenos días estimados listeros
 
Me dirijo a ustedes en esta ocasión para consultar lo siguiente, estamos trabajando en un proyecto de Construcción de Viviendas multifamiliares y tenemos el siguiente inconveniente para la selección del transformador, el conjunto esta dividido en dos grupos de 115 Viviendas con un valor de carga asignado de 12 kva con esto tendríamos 1380 kva por grupo sin aplicar ningún factor de demanda, estos se alimentaran de transformadores individuales, es decir un transformador por grupo.
 
Cuando consultamos el Codigo eléctrico nacional  de Venezuela NTF 200:2099 (Covenin 200) en la tabla 220.84 Calculo Opcional-Factores de demanda para 3 o mas viviendas multifamiliares, nos encontramos que para nuestro caso deberíamos aplicar un factor de demanda del 23%, lo cual me parece demasiado bajo, yo generalmente uso 60% de factor de demanda, el problema esta que usando el primer factor (23%)tendríamos para seleccionar un transformador de 500kva para cada grupo y con el segundo factor (60%) tendríamos un transformador de 1Mva para cada grupo, por favor agradecería sus opiniones y experiencias para esta situación que nos tiene un poco desconcertados, agradecido por su atención me despido, saludos.

Ing.Jesus Salazar
Ing. de Proyectos
Tel: 0414-9445755
Barcelona.Venezuela.
--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectricaSM+unsubscribe@googlegroups.com.

Ignacio Domínguez

unread,
Mar 29, 2016, 12:06:45 PM3/29/16
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ", henryv...@yahoo.com, marcelo....@yahoo.es
Hola José.

    Anexo un archivo que conseguí en alguna parte, para el cálculo de alimentadores residenciales. Hasta donde entiendo, está basado en el NEC  2014. Espero sea de ayuda.

Saludos,  

Ignacio J. Domínguez M.
Guanta, Venezuela.
Enviado: Jueves 5 de septiembre de 2013 11:38
Asunto: [LESM] Factores de Demanda para Viviendas Multifamiliares

Buenos días estimados listeros
 
Me dirijo a ustedes en esta ocasión para consultar lo siguiente, estamos trabajando en un proyecto de Construcción de Viviendas multifamiliares y tenemos el siguiente inconveniente para la selección del transformador, el conjunto esta dividido en dos grupos de 115 Viviendas con un valor de carga asignado de 12 kva con esto tendríamos 1380 kva por grupo sin aplicar ningún factor de demanda, estos se alimentaran de transformadores individuales, es decir un transformador por grupo.
 
Cuando consultamos el Codigo eléctrico nacional  de Venezuela NTF 200:2099 (Covenin 200) en la tabla 220.84 Calculo Opcional-Factores de demanda para 3 o mas viviendas multifamiliares, nos encontramos que para nuestro caso deberíamos aplicar un factor de demanda del 23%, lo cual me parece demasiado bajo, yo generalmente uso 60% de factor de demanda, el problema esta que usando el primer factor (23%)tendríamos para seleccionar un transformador de 500kva para cada grupo y con el segundo factor (60%) tendríamos un transformador de 1Mva para cada grupo, por favor agradecería sus opiniones y experiencias para esta situación que nos tiene un poco desconcertados, agradecido por su atención me despido, saludos.

Ing.Jesus Salazar
Ing. de Proyectos
Tel: 0414-9445755
Barcelona.Venezuela.
--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Rescalc 2014 (A) excel 2003.xls

Ermin Delgado

unread,
Mar 31, 2016, 12:46:39 AM3/31/16
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Buenas noches

Estimado Jesus

En la poca experiencia que tengo sobre el tema, pienso que lo mejor es basarse en la norma, ya que si el  proyecto se va a legalizar este será revisado bajo esos parámetros. En el caso colombiano a la hora de calcular el transformador para las viviendas se deben aplicar unos factores de demanda en el caso colombiano se aplican asi:

-Los primeros 3000 VA al 100%
-3001 a 1200000 VA se aplica el 24%
- A partir de 120000 VA el 20%

Lo que quiero decir es que para el caso colombiano también aplican los factores estipulados en la norma. Pienso que lo mejor es seguir la norma o justificar por que se desea usar el factor del 60%.

Nota: También hay otra forma que he visto en la que se calcula el transformador ( se calcula la carga de una sola vivienda aplicando factores de demanda, luego se toma el total de usuarios y se multiplica por la carga que arrojo el calculo anterior, A este resultado se le aplica el factor de diversidad y un factor de crecimiento. El producto de los tres da el valor del transformador y la verdad da más bajito ( este metodo se usaba anteriormente)

Para terminar aconsejo que sigas los concejos de calcular el transformador de acuerdo a la norma ya que pueden existir varaciones y si no usas los factores normalizados posiblemente tendrás problemas cuando el operador de red revise el diseño.

Cordialmente

Ermin Delgado Monroy
Ibagué-Colombia.

Humberto Anaya B.

unread,
Apr 1, 2016, 10:28:41 PM4/1/16
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Estimados listeros

Que buena y valiosa información la que aquí se encuentra


ATTE.
Humberto Anaya
CUSCO PERU

Ermin Delgado

unread,
Apr 1, 2016, 10:28:42 PM4/1/16
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Buenos días

Estimados listeros

Escribo para excusarme ya que escribí los % de los factores de demanda:

A continuación escribo los factores de manera correcta: 

Primero 3000 VA o menos: 100%
De 3001 A a 120000 VA: 35%
A partir de 120000: 25%

Me excuso por el error cometido

Cordial saludo

Ermin Delgado Monroy
Ibagué-Colombia

Jesus Perez

unread,
Apr 3, 2016, 6:49:07 PM4/3/16
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Hola Isaias, un saludo.

En primer lugar te comento, 12 kVA por vivienda es bastante elevado, estamos hablando de viviendas para un estrato social alto..

Te recomiendo que sigas el método de calculo del CEN, totaliza la carga por tipo y luego aplicas los factores indicados.

También te recomiendo que apliques el método de estimación de demanda de la WESTINGHOUSE, el cual es ampliamente utilizado para la estimación de demanda en urbanismos y viviendas multifamiliares. El método contempla una curva de demanda para cada tipo de carga (Lavadora, aire acondicionado, iluminación, etc) en función de la cantidad de equipos totales del grupo a analizar y la hora del día, dando un factor de coincidencia para cada uno. Según dicho método el pico de carga se obtiene entre las 6 y 7 pm.

Puedes comparar ambos resultados y ver que tanta diferencia obtienes.

Saludos
Jesús Pérez Díaz
Caracas - Venezuela

Alexander Rios

unread,
Apr 3, 2016, 7:47:35 PM4/3/16
to Jesus Perez, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Buenas Tardes,

Estimados Listeros, Alguno cuenta con el codigo electrico 2009 en PDF, la ultima version con la que cuento es la 2004, seria posible que la compartieran por este medio?

¿Jesus tendras las curvas del método de estimación de demanda de la WESTINGHOUSE?

Saludos,
Ing. Alexander Rios
Valencia - Venezuela

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

Jesus Perez

unread,
Apr 3, 2016, 8:02:46 PM4/3/16
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ", jesusr...@gmail.com
Hola Alex, puedes utilizar como referencia el siguiente website: http://albazamora.blogspot.com/2010/04/carga-y-demanda-unidad-iii.html

Poseo el libro original pero es bastante pesado para compartirlo por este medio. Tambien está en la web, pueden buscarlo como: Electric utility engineering reference book distribution systems westinghouse.

Con respecto al CEN 2009 hay una versión en digital en la web.

Saludos

Jesús Pérez Díaz
Caracas-Venezuela
Reply all