--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CALaRwxHXc49V%3DVfO%2BAN_vd6iZg6BRKaYJR3UFT0Kj%2BwfW%3Dk50w%40mail.gmail.com.
Buenas tardes Sr. Omar gran saludo a la espera de que esté muy bien....y millones de gracias por responder, al igual que el amigo Braulio.
Basado en sus comentarios le dejo ver que en efecto es así...ya había encontrado unos documentos suyos en el internet que describen perfectamente los criterios.
Sin embargo, estoy participando en un proyecto de adecuación de tanques de almacenamiento de combustibles (gasolina, diésel y alcohol) en este sentido tengo varios escenarios
1) Hay tanques en cimentaciones de concreto (Considerados puestos a tierra para propósitos de descargas atmosféricas y drenaje de cargas estáticas)
2) Hay tanques instalados directamente en la tierra con sus geo-membranas (En este caso si estaría el fondo del tanque aislado de tierra, pero solo con el hecho de tener tuberías metálicas u otras estructuras no aisladas, conectadas al tanque se consideran puestas a tierra, y esta conexión es suficiente para el drenaje de corrientes estáticas)
Petroperú ha decidido no colocar Protección Catódica a pesar de que se le informó que los niveles de corrosión son elevados en algunas áreas sobre todo los que están cerca de la Costa (Decisión que debe estar soportada por los riesgos o cantidad de corrosión estimada para sus tanques)
Por otro lado, y basado en la revisión de una buena cantidad de normas API, NFPA, IEEE, Global Practice entre otras solo queremos diseñar anillos alrededor de los tanques colocando orejas o earting lug alrededor del tanque en función del diámetro de los mismos, lo que implicaría la colocación de 1, 2 3 o 4 orejas soldadas en las paredes de los tanques. (Pueden justificarse según normas, para propósitos de seguridad del personal, tierras eléctricas si tienen equipos eléctricos instalados; pero más que todo son importante, para equipotencializar los diferentes equipos o estructuras metálicas)
Tenemos los estudios de resistividad del suelo y no queremos complicar el diseño y solo buscar alguna ecuación basada en un anillo con cable de cobre blando de 35 a 70 mm2 y que nos permitan determinar de forma rápida el valor aproximado de puesta a tierra una vez enterrada a 600 mm del suelo. (Muy bien que no quieran complicar el diseño, y en este caso el cálculo lo puedes hacer basado en la IEEE-142, haces los diferentes cálculos, y al conectarlos los consideras en paralelo, incluyendo el fondo del tanque que lo puedes calcular como un disco metálico enterrado a unos 20 cm., podrás ver que, por las dimensiones del fondo del tanque, la resistencia calculada, es mucho menor para el fondo del tanque, que las resistencias adicionales de los anillos que coloques)
Hemos revisado IEEE 142 y conseguimos unas ecuaciones que estamos programando en excel para dejar por lo menos 25 ohm de valor de puesta a tierra en los pozos asociados a los anillos que estamos proyectando para cargas electrostaticas, mas alla de saber que posiblemente no requieran algun sistema de puesta a tierra por estar directamente instalados en tierra o cimentaciones. (Los 25 ohmios es un valor de referencia para tierras eléctricas según los códigos eléctricos, para puestas a tierra de instalaciones eléctricas, por razones de seguridad del personal)
Por otro lado hemos revisado otras ingenierías para Petroperú y a nuestro juicio 25 ohm es como demasiado para un sistema de puesta a tierra para cargas electrostáticas (Esto es correcto y no se justifica, cuando se requiere una puesta a tierra de 1 millón de ohmios para descargas estáticas) que según un decreto supremo del Perú debe estar aislado de cualquier sistema de puesta a tierra (No hay razón para tener un sistema de puesta a tierra, aislado, y si el tanque está conectado a tierra por otros medios, no se logara ese aislamiento. El aislamiento normalmente se justifica para evitar la elevación de potenciales de tierra, cuando por los otros sistemas se drenen corrientes de falla o de descargas atmosféricas). Afortunadamente los 15 tanques que estamos diseñando no tienen equipamiento eléctrico alguno. Por tanto el diseño debe ser sencillo...y por eso estamos investigando concienzudamente para documentar de la mejor forma visto de cara a la disciplina y no caer en exageraciones de los 5 ohm..
Las normas Peruy (Muy bien, pero no se justifica ni los 25 ohmios, ni mucho menos los 5 ohmios)
Cualquier información a detalle que pueda aportar lo agradecería... Siempre hemos pensado que la mejor solucion siempre en la más sencilla
(Te anexo un documento que hace más de 10 años publique sobre "Consideraciones de puestas a tierra de tanques", que creo que lo ubicaste, según tus comentarios.)
Muchas gracias Estimado Omar...Saludos