Buenas tardes estimados, ante todo un cordial saludo, bien sabemos que para verificar el calibre de un conductor o cable, por caída de tensión, podemos aplicar la ecuación V% = (Raiz3 x Icarga x Longitud x (R cos¢ + X sen¢)) / (10 x kV). Ahora bien, si por la intensidad de corriente nos toca utilizar dos conductores por fase, en ese caso ¿Cómo cálculo la caída de tensión (v%)?. ¿Utilizo el mismo método pero con la I/2? ¿Consideramos el diámetro del cable tomando en cuenta la suma de los dos que hacen la fase? Cómo lo han realizado ustedes.
Jermaine: esta es la fórmula simplificada para cálculos derivada de un estándar de IEEE que es donde viene la fórmula que expresaste en tu mensaje original. Es totalmente válida para conductores de tamaño menor a 1/0 AWG. Si la usas para tamaños mayores de 1/0 AWG, te dará valores muy aproximados pero ya con variaciones debido a los efectos de las reactancias y ahí si aplicas la fórmula que mencionas
IMPORTANTE: observa que las fórmulas varían con respecto al uso de cobre o aluminio por su resistividad.
FORMULA RAPIDA CAIDA DE TENSION | |||||
S = 2.0 *√3 * L* I nom / (V nom* e%) |
|
|
| COBRE, 3 FASES |
|
S = 3.3 *√3 * L* I nom / (V nom* e%) |
|
|
| ALUMINIO, 3 FASES |
|
S = 2.0 *2 * L* I nom / (V nom* e%) |
|
|
| COBRE 1 FASE y 2 FASES | |
S = 3.3 *2 * L* I nom / (V nom* e%) |
|
|
| ALUMINIO 1 FASE y 2 FASES | |
Cuando usas conductores en paralelo, solamente debes de considerar en el área de la fórmula (S) la suma de los conductores de fase.
SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡
JOSE LUIS FALCON
Jose Luis, podrías describir el significado de algunos términos de la ecuación 3 fases cobre por ejemplo: el 2.0, y el e% que significan?...el 2.0 podría ser el número de conductores en paralelo, y el e% el porcentaje de regulación de voltaje que quiero obtener?...como se aplicaría esta fórmula para un alimentador digamos de 6 conductores por fase?.
Acabo de hacer una simulación con el software EDR, tomé como ejemplo los siguientes parámetros:
I = 1,400 amps
V = 480
Fases = 3, 4hilos
Cos fi = .90
Distancia = 50mts
Conductor = cobre, 75ºC, 500Kcmil, 6 por fase
Conduit = PVC
El resultado obtenido es el siguiente:
Caída de Voltaje Total en % = 0.57
Caída de Voltaje en Voltios = 2.75 voltios L- L, 1.59 voltios L-N.
Podrías aplicar estos datos a la fórmula de la IEEE y ver si existe alguna desviación?.
Gracias
Javier Reyes B
Managua, Nicaragua.
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.
| Libre de virus. www.avast.com |
Lamento la Tardanza Javier…ahí va el cálculo:
S = 2.0 *√3 * L* I nom / (V nom* e%)
S: sección total del conductor de fase
2.0 : Factor para el cobre (3.3 para el aluminio)
L: longitud (m)
I: corriente nominal (amperes)
V: tensión (del circuito)
e% : caída de tensión
Para tu caso:
e% = 2.0*√3*50m*1,400 A / [480 V * (6*253mm2)] = 242,487 / 728,640 = 0.33%
como podrás observar en este caso es relevante los factores de reactancia y resistencia del conductor debido a su sección de 500 kcmil
Anexo documento donde se observa el desarrollo de simplificación de la fórmula
SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡
JOSE LUIS FALCON