Rv: MSDS FAVIGEL

89 views
Skip to first unread message

JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA

unread,
Aug 9, 2010, 3:32:58 PM8/9/10
to Favio Casas Ospina, Lista Electrica Salvador Martinez
Estimado Ing. Favio Casas
 
Reciba un saludo desde Cajamarca - Peru y agradecerle infinitamente por la informacion recibida, solucioné el problema del MSDS y además fueron esclarecidas muchas dudas mediante el paper adjunto.
 
Sin embargo le solicito encarecidamente información sobre el material "Concret encased", debido que estoy utilizando FAVIGEL en zonas rocosas. Ademas algún comentario sobre los sistemas de puesta a tierra denominada tipo remota, construidos en zonas rocosas de muy alta resistividad > a 10000 Ohm-m (Diseño del propietario, a 128 metros de una pata de la torre se encuentra una zona con terreno de baja resistividad, en direccion transversal, en esa zona se construye un SPAT con varilla y contrapesos, se interconecta mediante cable cooperweld de 35mm2 al stub de la torre), construido este SPAT, realice la medicion de la resistencia, quedando demasiado alto > a 300 Ohm.
 
Una vez mas agradeciendo su colaboración en esta lista en beneficio de la ingenieria eléctrica
 
Atte
 
Santiago Luna
 

 

----- Mensaje reenviado ----
De: Favio Casas <favio...@gmail.com>
Para: JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA <jsanti...@yahoo.es>
Enviado: lun,9 agosto, 2010 08:08
Asunto: Fw: MSDS FAVIGEL

Hola Julián: Reenvío por si no le ha llegado....
 
FAVIO CASAS OSPINA
Gerente
Seguridad Eléctrica Ltda
Tel (571) 3157800; 3156200
Bogotá- Colombia.

Estimado Julián Santiago y amigos de la Lista, a raíz de la inquietud, permítanme comentarles varias cosas:
 
1. El tema de los contrapesos lo he trabajado desde hace más de veinte años. Lo considero la solución más práctica y económica para torres de líneas de transmisión. De hecho, desarrollé una ecuación sencilla para saber su longitud, que le ha servido a muchos: Lc=50-2/3 (H-15) (m) donde H es la altura de la torre. Va la Fig 148 de mi libro TIERRAS.
2. En consonancia con otros autores que han trabajo el tema, se considera que contrapesos de más de 60 metros ya no sirven porque la impedancia se incrementa.
3. Siempre será mejor tener varios contrapesos cortos que uno largo (ofrece menor impedancia).
4. Respecto al suelo artificial marca FAVIGEL, puede mejorarle la resistencia de puesta a tierra en esos suelos más del 90%. Anexo el MSDS.
5. También anexo un documento que seguramente le servirá mucho, pues tratamos de abarcar casi todos los casos. Está muy fácil de seguir.
6. He leído parte del tema planteado por Joan Amaya y lo complemento con la figura 52 de mi libro TIERRAS. Estoy de acuerdo con lo expuesto sobre COG y EFF, sin embargo si lo que Joan quiere saber es sobre TRANSFORMADORES PARA CONEXIÓN A TIERRA, le comento:
    a. Se utilizan en sistemas industriales antiguos que tenían transformadores en delta, con el fin de proporcionar un neutro. A veces el punto neutro se conecta directamente a tierra y otras por medio de un resistencia.
    b.  Solo hay dos tipos de transformadores para conexión a tierra: en Y-Delta y en Zig-Zag. Ambos proporcionan un enlace de baja impedancia para el flujo de corrientes de secuencia cero. El más utilizado es en zig.zag sin secundario.  Cuando no hay falla, solo fluye una mínima corriente.
    c. Se diseñan para soportar un régimen de corriente de falla corto, de unos 10 segundos.
    d. El método de conexión depende de la ubicación y del grado de protección deseado y de la carga.
 
Espero que este aporte fortalezca la LISTA.
 
Cordial saludo,
 
FAVIO CASAS OSPINA
Gerente
Seguridad Eléctrica Ltda.
www.seguridadelectricaltda.com
Tel (571) 3157800; 3156200
Bogotá- Colombia.

Sent: Wednesday, August 04, 2010 8:13 PM
Subject: [LESM] Compilación de correos para listaele...@googlegroups.com - 5 mensajes en 4 temas

Grupo: http://groups.google.com/group/listaelectricaSM/topics

    joan amaya <joan0...@gmail.com> Aug 04 09:43AM -0500 ^
     
    Saludos estimados colegas.
     
    Muchas gracias por todos sus articulos y comentarios.
     
    El colega Luis ha enviado 2 paper interesantes sobre este tema y pues
    revisandolos aparecen formulas complejas para el calculo del COG y EFF, he
    entrado en cierta confusion ya que el Ing Omar Graterol me ha explicado
    detalles de la norma IEEE C62.92 y al ver estos paper veo que parten de las
    mismas formulas pero se extienden a otro analisis mas complejo.
     
    Podria alguien dar su opinion respecto a esta inquietud?
     
    Saludos
    Joan Amaya
    El Salvador
    joan0...@gmail.com<http://es.mc273.mail.yahoo.com/mc/compose?to=joan0...@gmail.com>
     
     
    El 3 de agosto de 2010 23:24, luis hugo sanchez pantoja <lspa...@gmail.com

     

    Andres Felipe Jaramillo <igt.ingen...@gmail.com> Aug 04 06:46PM -0500 ^
     
    Joan:
     
    Las fórmulas no son complejas, es un simple circuito serie donde X es la
    impedancia de las líneas hasta el punto de falla y R es la resistencia serie
    de las líneas. A eso se le suma en serie la impedancia de puesta a tierra
    si la hay.
     
    Es simplemente detenerse un poco en el análisis.
     
    Considero que la explicación de Omar está clara. Necesitas un poco de
    paciencia y dedicación. Yo las seguí y están claras. En las normas
    indicadas están los circuitos equivalentes.
     
    Animo. Si tienes una duda específica, preséntala.
     
    Saludos
     
    Andrés Felipe
     

MATERIAL SAFETY DATA SHEET.pdf
Puestas a tierra para torres de transmisión.pdf
Figura 52. Clases de conexión a tierra.jpg
Figura 148. Puestas a tierras para torres de transmisión.jpg

Favio Casas

unread,
Aug 10, 2010, 10:50:22 AM8/10/10
to JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA, Lista Electrica Salvador Martinez, Carlos Gold, Moderador Lista Electrica, Carlos Miguel Alvarez R, Claudia Lucía Jimenez

Estimado Santiago:

 

El concreto es una mezcla en la que intervienen cemento, arena, grava y agua. El concreto húmedo se comporta en esencia como un electrolito con resistividad del orden de 100  W.m.  Por otra parte, el concreto secado al horno tiene una resistividad de 109 W.m, lo que indica que es un aislante bastante bueno. Este gran aumento de resistividad que obtiene el concreto al quitarle el agua significa que la corriente eléctrica fluye a través del material húmedo principalmente por medios electrolíticos, es decir, mediante los iones que contiene el agua evaporable. Por tanto, puede esperarse que cualquier aumento de agua y de iones presentes disminuyan la resistividad de la pasta de cemento. Cuando se construye una fundación de concreto reforzado, los mecanismos de conducción eléctrica son electrolíticos con evidentes efectos de polarización. Todo indica que si se supera una energía crítica se presentarán daños severos en el concreto, por lo que toma gran relevancia el cálculo de densidades de corriente si se pretende construir puestas a tierra en concreto. Se estima entonces que una densidad de corriente menor a 5 A/cm2, no dañará fundaciones en concreto, pero si se excede de 15 A/cm2 sí hay daño. Según datos experimentales obtenidos de una tesis conjunta entre una fábrica de cemento y la Universidad Nacional, se pueden mejorar las condiciones de un concreto al adicionarle suelo artificial marca Favigel® en proporción del 15% al 20% respecto al cemento (baja a unos 40 W.m) en el que la mezcla se comportó como un cemento puzolámico, es decir, el  fraguado es más lento y la resistencia mecánica aumentó. En conclusión, las puestas a tierra embebidas en concreto presentan buen comportamiento para disipar ondas tipo rayo, sin embargo, deben ser utilizadas como complemento, pues los metales embebidos en concreto pueden sufrir corrosión electrolítica. Este tema pasó a la historia como sistema UFER y consiste en introducir alambres de cobre largos (10 m o más) dentro del concreto armado y unirlos al acero de refuerzo de la cimentación. Esta técnica fue desarrollada por Herb G. Ufer, funcionario del ejército de E.U. durante la segunda guerra mundial, para los cuartos de almacenamiento de bombas en Arizona, quien en 1942 ante IEEE presentó los resultados de 24 puestas a tierra con resistencia menor a 5 W, las cuales fueron monitoreadas durante 18 años.

 

En conclusión, el término "concret encased" significa introducir electrodos en concreto, bien que sea normal o que tenga aditivos, no es un material en particular ni una marca. Nuestra experiencia en Perú ha sido muy exitosa, por lo que sugiero contactar a nuestro aliado estratégico, señor Carlos Miguel Álvarez.

 

De otro lado, el término tierra remota solo tiene aplicación técnica para mediciones, no para construir puestas a tierra permanentes, pues están incrementando la impedancia.

 

Cordial saludo,

 
FAVIO CASAS OSPINA
Gerente
Seguridad Eléctrica Ltda.
Tel (571) 3157800; 3156200
Bogotá- Colombia.

carlos gold

unread,
Aug 10, 2010, 4:54:55 PM8/10/10
to Favio Casas. Colombia, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ, Henry Vargas. Foro Electrico S.M., cmal...@celsa.com.pe, ingen...@seguridadelectricaltda.com



Favio: Muy buena síntesis. Muchísimas Gracias!
Carlos




Remite: Carlos A. Gold
E-mail: c-a-...@hotmail.com

Telef. en Bs. As:

Fijo: 54-11-3532-9141
Cel: 54-11-15-51169845

Telef. en Corrientes:
Fijo: 54-3783-456776







2



 

From: favio...@gmail.com
To: jsanti...@yahoo.es
CC: listaele...@googlegroups.com; c-a-...@hotmail.com; moderadorli...@gmail.com; cmal...@celsa.com.pe; ingen...@seguridadelectricaltda.com
Subject: [LESM] MSDS FAVIGEL
Date: Tue, 10 Aug 2010 09:50:22 -0500

H. Valdiviezo

unread,
Aug 10, 2010, 6:16:42 PM8/10/10
to listaele...@googlegroups.com

Buenas tardes señores listeros, 

 

Soy nuevo en este grupo, necesito que me ayuden en lo siguiente: Voy a realizar el tendido subterráneo de cable de control tipo NYSY de 12x 2.5mm2 y de 2 x 4 mm2, deseo saber si tienen algunos protocolos, además me piden que diseñe las borneras y por último deseo saber qué criterios y procedimientos debo tener en cuenta al realizar este trabajo de tendido, de antemano agradezco por las respuestas que me puedan dar.

 

Atentamente,

Harold Valdiviezo S.

Cerro de Pasco – Perú.

 
Reply all