puesta a tierra transformador de poste

91 views
Skip to first unread message

willian gutierrez

unread,
Apr 10, 2024, 10:32:56 AMApr 10
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Hola compañeros.

Para la instalación de puesta a tierra de un transformador de 150 kva, tipo poste, basta con una varilla o debe realizarse un  círculo  en el poste y la varilla.
¿Algún método de cálculo ?

Gracias

willi GutierrColombia

Juan Melgarejo

unread,
Apr 10, 2024, 2:15:13 PMApr 10
to willian gutierrez, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimado Willian se debe ejecutar 2 pozos de tierra, independientes un P.T. para MT y otro P.T para BT. Saludos cordiales.              Ing CIP 17115 Juan. O. Melgarejo Garcia , Lima Peru

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CACFtEzC16SfDXcJo3A836W-BzpNhEXqc_eRCMXNVh8_aXWyaoA%40mail.gmail.com.

Ruben Ceballos Paz

unread,
Apr 10, 2024, 5:08:26 PMApr 10
to Juan Melgarejo, willian gutierrez, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Ing. Willian Gutierrez:
Lo saludo desde Tucumán al Norte de Argentina.
Le agradecería que especifique las tensiones nominales del transformador  y el tipo de conexiones del mismo.
Su consulta nos llega a kilómetros de distancia y no estamos interiorizados en el problema en su totalidad.

Atentamente

Ing. Rubén Ceballos Paz
Pericias Judiciales y Consultoría de Ingeniería Eléctrica  
Matrícula Profesional Vitalicia N° 23244
*
Suipacha 771 San Miguel de Tucumán (4000) Argentina
*
Teléfono móvil: +54 381 5 94 69 65
*

10/04/2024

Washington Colon Castillo Jurado

unread,
Apr 10, 2024, 8:27:16 PMApr 10
to willian gutierrez, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Buenas noches Willians.
Para esos transformadores tipo poste ,entiendo que el nivel de tensión del lado primario ha de ser de 13.8 kV o 13.2 kV. y el secundario 220 o 440 trifásico
Entonces es un transformador de distribución trifásico que va colocado en un poste. Asumo que  el lado primario es delta  y el secundario estrella con neutro aterrizado.
Si no tienes el estudio de resistividad del suelo , y si este no es suelo rocoso, puedes asumir que el suelo tiene una resistividad de 100 ohm-mt
De ser así, mi criterio es hacer una malla  de tierra, en forma  cuadrada con 4 varillas de cobre con cable de cobre desnudo mínimo No 2 AWG..Esta malla debe estar enterrada mínimo 80 cm de profundidad. ( hacer la malla en forma de cuadrículas).
Hacer un solo bajante desde el neutro del transformador a la malla de tierra. ( seguramente qel neutro del transformador debe estar conectado al tanque mediante una lámina metálica.

Saludos
Washington
Portoviejo-Ecuador




--

Ignacio Domínguez

unread,
Apr 10, 2024, 8:54:40 PMApr 10
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
      Hola, William. Se deben instalar dos electrodos de puesta a tierra: uno para el neutro en baja tensión, y otro para los descargadores de sobretensiones en media tensión (pararrayos o apartarrayos). 

Saludos,

Ignacio Domínguez.
Barcelona, Venezuela.




--

Orlando Rodriguez

unread,
Apr 11, 2024, 9:17:54 AMApr 11
to willian gutierrez, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimados,
Donde trabajo (empresa de telecom) tenemos torres cuya PAT son mallas que tienen valores bajos de resistencia (3 - 10 ohms) que están ubicados en lugares altos donde el suelo es rocoso en su mayoría, para energizar los sitios contamos con líneas monofásicas de MT en 14.4 KV y transformadores tipo poste de 15 KVA en general con sus respectivas protecciones. La puesta a tierra del trafo es con 3 varillas en general independiente de la malla de la torre de telecom y la BT, por descargas atmosféricas se han quemado varios y transformadores este año por lo que requiero su colaboración técnica para minimizar el impacto de las descargas. ¿Tal vez unir las mallas de la torre , BT y MT?, ¿otra solución? , muchas gracias.

Orlando Rodriguez 
Bolivia

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CACFtEzC16SfDXcJo3A836W-BzpNhEXqc_eRCMXNVh8_aXWyaoA%40mail.gmail.com.


--
Ing. Orlando Rodriguez
Cochabamba - Bolivia

willian gutierrez

unread,
Apr 11, 2024, 9:33:04 AMApr 11
to Washington Colon Castillo Jurado, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Hola. Si es 13.2 KV/220 V. La resistividad fue muy alta, voy a calcular una malla con los datos básicos y esta medida de resistividad.

Gracias a todos por sus aportes

Willi Gutierrez
Colombia

EFRAIN GONZALES

unread,
Apr 11, 2024, 10:22:24 AMApr 11
to Orlando Rodriguez, willian gutierrez, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Buen día ,  debes realizar un estudio de dimensionamiento de tu sistema de pozo a tierra considerando escenarios de falla crítico. Talvez necesites más pozos o malla eso seguro lo podrás conoces luego del estudio. 

Slds

Efrain 

Ruben Ceballos Paz

unread,
Apr 11, 2024, 5:28:53 PMApr 11
to EFRAIN GONZALES, Orlando Rodriguez, willian gutierrez, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Ing. Willian:

¿El transformador es trifásico o monofásico? 

Atentamente

Ing. Rubén Ceballos Paz
Pericias Judiciales y Consultoría de Ingeniería Eléctrica  
Matrícula Profesional Vitalicia N° 23244
*
Suipacha 771 San Miguel de Tucumán (4000) Argentina
*
Teléfono móvil: +54 381 5 94 69 65
*

11/04/2024


Sergio Iniguez

unread,
Apr 12, 2024, 10:37:07 PMApr 12
to listaele...@googlegroups.com
Orlando:
Buenas noches, para prevenir daños, en rasgos generales, la línea de MT debe contar con descargadores de transitorio del tipo ZnO, descargadores en BT clase 1 y 2 en el tablero principal y secundario y tipo 3 en los circuitos terminales (salida alimentación a equipos). Todas las puesta a tierra deben estar equipotencializadas para evitar diferencias de potencial entre circuitos y masas metálicas y asi evitar daños y injurias al personal. Hay que evaluar si se requiere pararrayos (tipo Franklin) y tener en cuenta las normas específicas de protección para instalaciones de comunicaciones. De todas formas cada instalación requiere un análisis en particular.
Saludos cordiales,

Sergio Iñiguez
Instalaciones Electromecánicas,
Comunicaciones y Servicios.
Bahía Blanca, Argentina.
email: sergio....@gmail.com
Te: +54.291.5175710


Rolando Manero

unread,
Apr 13, 2024, 7:50:18 AMApr 13
to Sergio Iniguez, listaele...@googlegroups.com
Hace muchos años estuve trabajando en los cerros bolivianos. Los sistemas de puesta a tierra son terriblemente complicados porque el suelo suele ser muy rocoso y la impedancia del mismo muy elevada. 

Una solucion viable que encontramos fue interconectar los sistemas de tierra que se encuentran relativamente cercanos entre si. De ese modo, la resistencia total del sistema se reducia bastante.

Sergio Iniguez

unread,
Apr 13, 2024, 10:12:38 AMApr 13
to rolando...@gmail.com, listaele...@googlegroups.com

👍

Sergio reaccionó a través de Gmail

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages