Distancia minima vertical entre conductores de diferente circuito y diferentes soportes‏

462 views
Skip to first unread message

alxander arroyo jimenez

unread,
Mar 14, 2012, 12:25:35 PM3/14/12
to listaele...@googlegroups.com


Estimados:

 Tengo una consulta respecto al CNE-suministro 2011 (norma peruana) en lo referente a Distancia minima vertical entre conductores de diferente circuito en diferentes soportes (diferente nivel de tension).

 Agradeceria una guia rapida a traves de la norma (u otras normas de referencia) para obtener las distancias minimas verticales en los siguientes cruces a Linea:

220 kV - 22.9 kV (*3.42m)

220 kV - 60 kV (*3.79m)

220 kV - 138 kV (*4.64)

220 kV - 220 kV (*5.64)

(*..) Son los valores que cálcule como Distancia mínima vertical de acuerdo al apartado 233 C.2.a del CNE-Suministro 2011 (norma peruana).
CNE: Codigo nacional de electricidad


Atte

Alexander Arroyo J.

Lima - Peru




 

omar graterol

unread,
Mar 14, 2012, 3:24:14 PM3/14/12
to alxander arroyo jimenez, listaele...@googlegroups.com
Alexannder, segun NORMA CADAFE NL-AV (Venezuela), seccion VI.5.3.3, las diistancias de separcion son las siguientes:
 
En nuestro caso estaran referidas a 230 kV ( Voltaje equivalente que aparece en nuestra norma).
 Con Circuitos menores a 69 kV = 3.5 m
 Con cisrcuitos en 115 kV = 3.75 m
 Con circuitos en 138 kV  = 4.0 m
 Con circuitos en 230 kV = 4.5
 
Bueno pareceiera ser que la separaciones por ti indicadas son mas exigentes que las incluidas en nuestra norma; en todo caso como una buena comparacion te copio a continuacion los requerimientos de la RUS (Rural Utility Services de USA), la considero fue la base de muchas de nuestras normas:
TABLE 4-3 RUS(Rural Utility Services) BULLETINS                                                                                             BULLETIN 1724E-200                                                                                                                                           DESIGN MANUAL FOR
HIGH VOLTAGE TRANSMISSION LINES
Distancias Verticales Entre Conductores de diferentes Lineas Para Cruce Entre Ellas-Según Sus Niveles de Voltaje. Siempre la Linea de Voltaje mayor Cruza por Encima
Valores en Pies
kV L.L. 34.5 & 46  69 115 138 161 230
230 kV 
          11.3
161 kV          8.5 9.9
138 kV        7.6 8.1 9.5
115 kV      6.7 7.1 7.6 9
69 kV    4.8 5.6 6.2 6.7 8.1
Valores en Metros
kV L.L. 34.5 & 46  69 115 138 161 230
230 kV            3.45
161 kV          2.59 3.02
138 kV        2.32 2.47 2.90
115 kV      2.04 2.16 2.32 2.74
69 kV    1.46 1.71 1.89 2.04 2.47
 
Como puedes ver nosotros tenemos unas separaciones mayores, y aun tus calculos estan resultando mayores; pienso que las deberias revisar, esto te influira en el costo del diseño de las lineas.
 
En Venezuela, parece que le sumamos a estas distancias 1 m; pero ustedes en PERU segun tus calculos pareciera que le estan sumando la altura de una persona como si una persona fuera a trabajar sobre la linea con la de arriba energizada.
 
Saludos,................Omar Graterol
Ingeniero Electricista
Maracaibo - Zulia - Venezuela
Telf. 58-261-7436648
Cel. 58-414-6338693
 

--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"


Juan M. Salas

unread,
Mar 18, 2012, 11:37:55 PM3/18/12
to omar graterol, alxander arroyo jimenez, listaele...@googlegroups.com
Omar:

La norma venezolana FONDONORMA 734:2004 "Código Nacional de Seguridad para Instalaciones de Suministro Eléctrico y de Telecomunicaciones" tiene las separaciones equivalentes y hasta más allá de 50 kV, al igual que la práctica recomendada RUS 1724E.

La separación extra que expuso Alexander para Perú no será por la altitud sobre el nivel del mar de las líneas de 220 kV?
Saludos,
Juan Salas
Ingº Electricista
Maracaibo, Venezuela