Carlos Alfonso, Saludos.
En relación con tu consulta, te puedo
indicar lo siguiente:
1- Carga trifásica total = La sumatoria
total de las cargas instaladas, generalmente se maneja como la carga preliminar
de un proyecto, basado en los datos de placa de las cargas o en las cargas típicas
de cada equipo o aparato.
2- Factor de demanda = Es el factor que
se aplica a la carga trifásica total, para calcular la "Ampacidad
requerida" de los conductores, transformadores y cualquier otro equipo eléctrico
que forme parte del sistema de distribución correspondiente. También se
entiende por factor de demanda, a la relación entre la demanda máxima de un periodo
especifico (puede ser un mes, un año, etc.), entre la carga total conectada. El
factor de demanda siempre es menor que 1.
3-Factor de diversidad = es la relación
de la suma de las demandas máximas individuales de los sub-sistemas o ramales
de un sistema, con respecto a la demanda máxima de todo el sistema, como puedes
ver por esta definición siempre será mayor a 1, porque la sumatoria de las
demandas máximas individuales de los sub-sistemas, siempre será mayor que la
demanda máxima del sistema. El inverso de este factor, es el factor de coincidencia, se calcula en forma inversa, y siempre sera menor que 1.
Existen diferentes
normas, y papers que explican estos factores, que algunas veces se prestan a confusión.
Anexo paper completo con las definiciones, y tablas que normalmente se aplican.
Saludos, Omar
Graterol