saludos, amigos recurro a ustedes para solicitar un poco de
experiencia en cuanto a la simulacion en dialux,
se trata de un galpon de ciertas dimensiones al cual se le quiere
instalar un sistema de iluminacion formado por luminarias
fluorescentes de 3 x 32W tipo industrial, para satisfacer un nivel de
iluminancia de 200Lux. mi problema esta en encontrar un modelo de
luminaria en dialux que se acerque lo mas posible a la realidad.

muy agradecido por todo el aporte que me puedan ofrecer.

Ing Carlos E Sandoval J
Maracay-Venezuela

eloy

unread,
Oct 23, 2010, 7:25:55 PM10/23/10
to Carlos Sandoval, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Buen día Carlos,

Adjunto encontrarás fotometrias de luminarias de Holophane y Cooper, el primer fabricante ofrece luminarias del tipo que andas buscando, adicionalmente puedes tratar de ubicar los archivos .ies de obralux que son fabricante nacionales, trata teclendo litestar el cual es el software que usa sus luminarias.

Cualquier otra duda estamos a la orden

-- 
Ing. Eloy R. López C.
Ccs - Venezuela

2010/10/23 Carlos Sandoval <csand...@gmail.com>
Fotometría Holophane México Enero 2003.rar
Fotometria Coopper Crouse Hinds.rar

Gonzalo Guzman

unread,
Oct 23, 2010, 7:16:25 PM10/23/10
to Carlos Sandoval, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Saludos

Estimado Carlos

El tema de las bases de datos en siempre un problema al momento de usar esta clase de software,
para el caso de Venezuela no hay mucha variedad, te recomiendo usar el software llamado Litestar Oxitech
el cual trabaja con luminarias marca Obralux que son de fabricacion nacional, ahi encontraras la 3x32W o 4x32W incluso muchos otros modelos.

Para el caso del dialux en el siguiente link te podras descargar la base de datos para luminarias marca philips

http://www.lighting.philips.com/main/connect/tools_literature/diaLux_and_other_downloads.wpd

Esta base de datos funciona tanto para el Dialux como para el Calculux.

El problema luego seria conseguir la luminarias en nuestro mercado, lo cual ya sabemos que es complicado.


--
Ing. Gonzalo Guzman