Carlos Alfonso Restrepo

unread,
Jul 16, 2013, 11:39:54 PM7/16/13
to LISTA ELECTRICA
Apreciados amigos.

¿Dónde puedo encontrar el temas sobre el uso de tomacorrientes de seguridad para jardines infantiles?

De antemano les agradezco su valiosa colaboración


Carlos Restrepo
Med_Colombia

Ginés del Castillo

unread,
Jul 17, 2013, 7:06:39 AM7/17/13
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"

Hola Carlos,

Yo prefiero colocar los tomacorrientes a la altura de las llaves de encendido (1,30 m aproximadamente), con lo cual resultan inaccesibles a los niños.

Esto también evita que se coloquen artefactos eléctricos sobre el piso o a baja altura y es lo más seguro.

Saludos.

 

Ginés del Castillo

Consultor Técnico-Obras de Ingeniería

Santa Fe-Argentina

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

JOSE LUIS FALCON

unread,
Jul 17, 2013, 9:04:55 AM7/17/13
to Ginés del Castillo, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"

Carlos:

Sugiero que verifiques en tu país con la entidad encargada de los Jardines de Niños o escuelas, así como la de Seguridad, Bomberos o Protección, si existe algún lineamiento de este tema, pues es de vital importancia extremar precauciones.

 

Considero tomar en consideración prácticas adecuadas de ingeniería y concuerdo con Ginés respecto a la altura de los contactos, aunque definitivamente es más seguro no tener contactos donde haya niños, excepto que sean imprescindibles. También considerar circuitos con protección por falla a tierra y tapas cubre-contactos y un permanente mantenimiento para evitar posibles cables sueltos o malfuncionamientos.

 

Hay que cuidar mucho la seguridad, en México tuvimos hace un par de años un evento desafortunado en el que en una guardería murieron 49 niños y 76 resultaron heridos por negligencia, al parecer del tema eléctrico.

 

Saludos desde México¡¡¡

 

Ing. José Luis Falcón

DIPSA Constructora

Coordinación de Instalaciones

Area de Ingeniería

044-55-3400-4806

jlfa...@grupodipsa.com.mx

Ginés del Castillo

unread,
Jul 17, 2013, 9:26:21 AM7/17/13
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"

Coincido con consultar los reglamentos de edificios escolares. En Argentina, cada provincia tiene el propio pero coinciden en general en que no estén al alcance de los niños y en algunos casos que cuenten con tapa.

 

Ginés del Castillo

Monte Vera-Santa Fe-Argentina

JORGE LOPEZ LAVIN

unread,
Jul 17, 2013, 10:35:34 AM7/17/13
to listaele...@googlegroups.com, karl...@gmail.com
CARLOS.,TANTO EN  LA  NOM-001-SEDE-2012 DE MEXICO,COMO EN EL NEC-2011,EN SUS SECCIONES:517-18C,406-12,406-13Y 406-14 SE  INDICA
LA NECESIDAD DE UTILIZAR CONTACTOS CONTACTOS RESISTENTES A LA MANIPULACION EN LAS AREAS DE AREAS DE PEDIATRIA,UNIDADES DE VIVIENDA
EN HABITACIONES Y SUITS PARA HUESPEDES,E INSTALACION DE CUIDADOS INFANTILES.
SAUDOS.
ING.JORGE LOPEZ LAVIN.
COLIMA,COL.
MEXICO.

Jean Carlos Salazar Prada

unread,
Jul 18, 2013, 10:09:07 AM7/18/13
to JORGE LOPEZ LAVIN, listaele...@googlegroups.com, karl...@gmail.com
Estimado Colega Carlos

La sección  Section 406.14 del NEC@2011  exige tomacorrientes con certificación "tamper-resistant"
en estas áreas. 

Cordial saludo,

JEAN CARLOS SALAZAR
BOGOTA
COLOMBIA



De: JORGE LOPEZ LAVIN <jlu...@prodigy.net.mx>
Para: listaele...@googlegroups.com; karl...@gmail.com
Enviado: Miércoles, 17 de julio, 2013 9:35 A.M.
Asunto: Re:[LESM] Tomas de seguridad jardines infantiles

Servando Flores

unread,
Jul 19, 2013, 11:39:14 AM7/19/13
to Carlos Alfonso Restrepo, LISTA ELECTRICA
Estimados amigos, concuerdo con la opinión de utilizar receptáculos certificados como tamper resistant, es la solución de acuerdo al NEC ya probamos la forma de funcionamiento y es excelente para la protección de niños., los utilizamos en áreas dedicadas a escuelas infantiles.
 
Anexo un folleto en el cual se explica su funcionamiento.
 
Saludos
 
Ing. Servando Flores tez.
Jefe Depto Instalaciones Eléctricas
Dir. Proyectos
Consejo de la Judicatura Federal
México-
 
 


--
tamperresistent.pdf

Jose Luis Falcon Chavez

unread,
Jul 19, 2013, 2:32:57 PM7/19/13
to Servando Flores, Carlos Alfonso Restrepo, LISTA ELECTRICA

AMIGOS:

CON ESTE TEMA TAN INTERESANTE E IMPORTANTE ENCONTRE ESTA PAGINA DE NEMA QUE SEGURAMENTE AYUDARA MUCHISIMO:

 

http://www.childoutletsafety.org/faq.html

 

SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡

 

ING. JOSE LUIS FALCON

DIPSA CONSTRUCTORA

AREA ELECTRICA

55-3400-4806

 

jlfa...@grupodipsa.com.mx

 

De: listaele...@googlegroups.com [mailto:listaele...@googlegroups.com] En nombre de Servando Flores
Enviado el: viernes, 19 de julio de 2013 10:39 a.m.
Para: Carlos Alfonso Restrepo
CC: LISTA ELECTRICA
Asunto: Re: [LESM] Tomas de seguridad jardines infantiles

 

Estimados amigos, concuerdo con la opinión de utilizar receptáculos certificados como tamper resistant, es la solución de acuerdo al NEC ya probamos la forma de funcionamiento y es excelente para la protección de niños., los utilizamos en áreas dedicadas a escuelas infantiles.