Vida útil de los relés (relevadores)

1,242 views
Skip to first unread message

Jhusel Aro Villafuerte

unread,
Oct 1, 2010, 11:01:32 AM10/1/10
to listaele...@googlegroups.com
Estimados amigos de la lista acudo a vuestra experiencia para consultarles ¿Cuanto es la vida útil de los relés?, buscando dicha información leí  que la Vida útil > 100.000 operaciones, pero gustaría saber un promedio de vida útil en años para las diferentes marcas como son ABB, SEL, MICOM, GE, etc. 

saludos cordiales, Jhusel

--
Jhusel Aro Villafuerte
Cusco - Perú

rmendozaing

unread,
Oct 1, 2010, 11:44:40 AM10/1/10
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Hay relés electromecanicos instalados en la decada de los 60 que
continuan operando en subestaciones de 110, 66 y 44kV. Se les ha
efectuado pruebas y están OK.
Los relés de tecnología electrónica como los que se menciona, son
relativamente nuevos (alrededor de 20 años) por lo que no hay
historial para poder evaluar su comportamiento en plazos mayores. Sin
embargo relés Siemens de tecnologia electronica de principios de los
80 aun operan sin problemas.
Para reles con microprocesadores pensaría en una vida util de al menos
40 años.
Atte
Rene Mendoza
Ing Civil Electricista
Santiago-Chile

On Oct 1, 11:01 am, Jhusel Aro Villafuerte <jhuse...@gmail.com> wrote:
> Estimados amigos de la lista acudo a vuestra experiencia para consultarles
> ¿Cuanto es la vida útil de los relés?, buscando dicha información leí  *que
> la Vida útil > 100.000* operaciones, pero gustaría saber un promedio de vida

rmendozaing

unread,
Oct 1, 2010, 11:44:41 AM10/1/10
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Hay relés electromecanicos instalados en la decada de los 60 que
continuan operando en subestaciones de 110, 66 y 44kV. Se les ha
efectuado pruebas y están OK.
Los relés de tecnología electrónica como los que se menciona, son
relativamente nuevos (alrededor de 20 años) por lo que no hay
historial para poder evaluar su comportamiento en plazos mayores. Sin
embargo relés Siemens de tecnologia electronica de principios de los
80 aun operan sin problemas.
Para reles con microprocesadores pensaría en una vida util de al menos
40 años.
Atte
Rene Mendoza
Ing Civil Electricista
Santiago-Chile

On Oct 1, 11:01 am, Jhusel Aro Villafuerte <jhuse...@gmail.com> wrote:
> Estimados amigos de la lista acudo a vuestra experiencia para consultarles
> ¿Cuanto es la vida útil de los relés?, buscando dicha información leí  *que
> la Vida útil > 100.000* operaciones, pero gustaría saber un promedio de vida

rmendozaing

unread,
Oct 1, 2010, 11:44:45 AM10/1/10
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Hay relés electromecanicos instalados en la decada de los 60 que
continuan operando en subestaciones de 110, 66 y 44kV. Se les ha
efectuado pruebas y están OK.
Los relés de tecnología electrónica como los que se menciona, son
relativamente nuevos (alrededor de 20 años) por lo que no hay
historial para poder evaluar su comportamiento en plazos mayores. Sin
embargo relés Siemens de tecnologia electronica de principios de los
80 aun operan sin problemas.
Para reles con microprocesadores pensaría en una vida util de al menos
40 años.
Atte
Rene Mendoza
Ing Civil Electricista
Santiago-Chile

On Oct 1, 11:01 am, Jhusel Aro Villafuerte <jhuse...@gmail.com> wrote:
> Estimados amigos de la lista acudo a vuestra experiencia para consultarles
> ¿Cuanto es la vida útil de los relés?, buscando dicha información leí  *que
> la Vida útil > 100.000* operaciones, pero gustaría saber un promedio de vida

Andres Felipe Jaramillo

unread,
Oct 1, 2010, 11:44:50 AM10/1/10
to Jhusel Aro Villafuerte, listaele...@googlegroups.com
Jhusel:

Creo que no esta claro a que te refieres con relevadores.  Si son contactores, esos si se les mide la vida útil en operaciones y para saber como están (por que nadie va a contarlas) se mide la resistencia de contactos.

Si te refieres a Relés de Protección, estos no tienen una vida útil asociada a operaciones por que la salida es de muy baja señal en el contacto.  La vida útil de un relé es su obsolescencia.  Aun se ven relés de disco y para mi son confiables.

Saludos

Andres Felipe
Cali-Col

Jhusel Aro Villafuerte

unread,
Oct 1, 2010, 12:04:20 PM10/1/10
to Andres Felipe Jaramillo, listaele...@googlegroups.com
Muchas gracias a todos por sus respuestas en tan corto tiempo.

@Andres
Me referia a Relés de Protección, he leído en algunos texto que el termino relevador es los mismo que decir relés, corrijanme si me equivoco. Por ejemplo la norma peruana DGE de terminología en electricidad utiliza el termino relés, pero algunas personas dicen que no es correcto usar el termino relé, sino relevador por la traduccion de ingles a español. 

saludos cordiales, Jhusel

Andres Felipe Jaramillo

unread,
Oct 1, 2010, 1:48:49 PM10/1/10
to Jhusel Aro Villafuerte, listaele...@googlegroups.com
En Colombia usamos los términos CONTACTOR y RELÉ para cada caso.  El término relevador creo que lo usan bastante en España.

En cuanto a térmicos correctos, la Real Academia dice que si mas de 100.000 personas usan un término, este es correcto, luego relé debe serlo.

Saludos

AFJS