Flujo remanente en transformadores

515 views
Skip to first unread message

Michel Sandoval

unread,
Nov 18, 2015, 10:27:45 AM11/18/15
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimados amigos
 
Es sabido que cuando se energiza un transformador de potencia, aparece un flujo remanente, luego de ser desenergizado. En el actual proyecto que estamos trabajando, tenemos un banco de transformadores monofasicos de 100 MVA, 220/23 kV cada uno.
 
Nos encontramos que luego de energizar y desenergizar el transformador, un dispositivo electronico es sensible al flujo remanente de dichos transformadores, en tal sentido surgen las siguientes preguntas:
 
1) ¿Es posible medir el flujo remanente de un transformador? ¿Con que equipo y de que manera se realiza las mediciones?
 
2) ¿Es posible eliminar o mitigar el flujo remanente de un transformador de potencia? ¿Bastaria enviar a tierra los devanados por un tiempo para eliminar dicho flujo remanente?
 
Quedo de sus comentarios

--
Michel Sandoval
Arequipa Peru

Angel Quiñones

unread,
Nov 18, 2015, 1:44:50 PM11/18/15
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Saludos
Imagino que te refieres a la carga en vacio, aqui suceden 2 cosas:
1.- Con el transformador energizado y sin carga este consume corriente, las pruebas de fabrica deben indicar de cuanto es, generalmente es pequeña y en equipos nuevos no se si los trafos de medicion puedan medirla debido a lo pequeña que es. No se puede eliminar ya que es una caracteristica intrinseca del equipo.
2.- Otro punto es que los aisladores pasatapas generalmente son de tipo capacitivo aislados en aceite, y por lo general acumulan carga, por eso se utilizan seccionadores con puesta a tierra para colocar a tierra el equipo y evitar accidentes, estos son sin carga y van despues del interruptor. Medirlo es peligroso, normalmente esto no se hace ni ensaya.

Angel Quiñones
Ing Electricista
Maturin Venezuela

Miguel Martinez

unread,
Nov 18, 2015, 3:55:22 PM11/18/15
to Angel Quiñones, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Michel,

Te invito a que leas el siguiente articulo.
http://www.amforum.org/site/journal/journalMAG.htm

Saludos,

MIguel Martinez-Lozano

Ing. Miguel Martínez Lozano, MSc, Dr
Universidad De La Salle Bajio
Leon, Guanajuato
Mexico
email: mmloz...@gmail.com
          mml1...@udelasalle.edu.mx

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

rmendozaing

unread,
Dec 16, 2015, 6:57:06 AM12/16/15
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Estimado:
En relacion a las preguntas.
En subestaciones reales normalmente no es posible medir el flujo remanente despues de una desconexion. El flujo remanente depende del instante en que se abren los polos del interruptor y cortan la corriente de magnetizacion.
Aunque los devanados se pongan a tierra, el flujo remanente no desaparece ni se modifica. Existe con tension cero en las bobinas.
Al energizar un transformador, el efecto del flujo remanente es eventualmente (dependiendo del instante en la onda de voltaje en que se cierra cada polo del interruptor) un aumento significativo de la corriente de inrush. La corriente de inrush por sus altos valores tiene impacto en el voltaje en 220kV y puede afectar otros consumos conectados en la misma barra (voltaje dip) y produce corrientes de inrush en transformadores ya energizados desde la misma barra.
Para reducir la corriente de inrush al energizar y a su vez disminuir el flujo remanente en el nucleo al desenergizar, existe relés que permiten controlar el instante de cierre de los polos del interruptor de 220kV (se requiere logicamente que el interruptor tenga polos con control monopolar, es decir cada polo se pueda abrir o cerrar independientemente) de modo que el cierre se haga en el punto optimo de la onda de voltage que minimiza el inrush. El mismo rele detecta el instante de apertura de los polos y hace una estimacion del flujo remanente que queda, informacion que utliza para calibrar el instante de cierre de la proxima energizacion. 
Un modelo de rele ABB que hace esto se puede encontrar en http://new.abb.com/high-voltage/monitoring/switchsync
Siemens tambien tiene un rele que hace esto. Puedes buscar mas informacion en google poniendo "controlled switching inrush transformer"
Para poner en servicio estos reles se requiere medir con mucha precision los tiempos efectivos de apertura y cierre de los polos del interruptor y sus contactos auxiliares, puesto que deben incorporarse en los ajustes del rele.
Cualquier consulta adicional a tu disposicion.
Saludos
Rene Mendoza
Ing. Civil Electricista
Santiago - Chile.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages