Estimados,
Cordial saludo. El motive del presente Correo es consultarles una duda referente a la instalación de un grupo electrógeno Cummins de 65 kVA con subtanque inferior (el grupo esta encima del subtanque). Este subtanque tiene una autonomía de 23 horas para la carga que va a manejar, pero el cliente me pide 48 horas, por lo tanto yo estoy colocando un tanque adicional a una distancia de 9 metros con un total de 7 codos entre tuberías (que la suma de codos mas tubo me da 9 metros).
Mi duda es la siguiente: Del grupo electrógeno al subtanque tengo dos mangueras de combustible, una de suministro y otra de retorno. Mi pregunta es, debo colocar la misma configuración (tubería de suministro y tubería de retorno) del subtanque al tanque principal?, en caso de la respuesta ser “si”, la tubería de suministro la conecto en la parte inferior del tanque, pero la de retorno se conecta en la parte superior del tanque o al mismo nivel?
Mucho sabré agradecer sus comentarios. Mis preguntas van enfocadas principalmente a que por la presión que va a ejercer el liquido sobre la salida del tanque adicional (tubería de ¾ de pulgada) sobre el subtanque, no vaya a ser que se me rebase el combustible en el grupo electrógeno y me lo “ahogue” o tal vez que alguien abra la boquilla del subtanque de combustible y todo se bote por allí.
Muchas gracias por su colaboración, atento a sus comentarios, se despide,
David Chigne
Lima-Peru
David, la respuesta es que si se requiere la linea de retorno, la misma debe salir de una conexion paralelo ("T"), de la linea de retorno que viene de la maquina al tanque de diario (Sub-tanque). No obstante esta respuesta, existen una serie de condiciones relacionadas con la distancia, posicion del tanque principal con respecto al nivel dende esta instalada la maquina etc. ...Puedes ver los sistemas de combustibles con sus requerimientos y detalles (Flotador o solenenoide de corte de combustible a la llegada del Sub-tanque, medio de transferencia de combustible, etc.), en el sigiuiente link Saludos,.........................Omar Graterol
Ingeniero Electricista
Maracaibo - Zulia - Venezuela
--- El mié, 11/5/11, David Chigne <chign...@gmail.com> escribió: |
Estimado Rolando,
Muchas gracias por tu pronta respuesta. Por lo que entiendo lo que indicas es que no es necesario una tubería de retorno para el balance de fluidos, considerando que a las 23 horas el operador pudiera ir a abrir la válvula para empezar a llenar nuevamente el subtanque y cuando lo vea lleno, cierre la válvula… pero como te indico, el cliente me ha pedido 48 horas de autonomía, es decir, la conexión al tanque de combustible adicional al subtanque tiene que ser como si fueran “uno solo” y que el grupo funcione sin intervención de alguien por 48 horas… por esto es que me preguntaba si era necesario que tuviera una tubería de retorno.
Qué opinas?, simplemente coloco una sola tubería a la entrada del tanque y ya?, será suficiente?, eso no me causará presión positiva (o negativa) de alguna manera?. Te anexo una imagen con la situación que tengo actualmente. Con flechas rojas te presento los tubos de goma que son el suministro y el retorno al grupo, en línea roja te coloco lo que sería el suministro del tanque y en azul mi duda… es necesaria esa tubería?
Muchas gracias Rolando, atento a tus comentarios me despido,
David Chigne
Lima - Peru
| Hola David, La solucion dependera del uso y aplicacion de este grupo electrogeneo. Si el GE funciona una catidad menor a 10 horas mensuales, tendras gran acomulacion de residuos al pasar de los anos en el tanque sub-base y si hay algo complicado es el mantenimiento interno de estos tanques por lo dificil del acceso, y el combustible contaminado es un problema de marca mayor. En telecomunicaciones se acostumbra mucho a hacer un bypass del tanque sub-base y depender unicamente del tanque externo por esta razon, por lo ellos basan su monitoreo con sensores de nivel. Saludos, Ing.
Henry Vargas Director General Electric Force Solutions, C.A. RIF: J-29996292-9 Correo Electronico: henry....@electricforcesolutions.com.ve Directo: +58 414 6584384 / +58 426 5162282 PIN BlackBerry: 218D1F20 / Skype: electricforceve Linkedin: Linkedin Henry Caracas, Venezuela "Soluciones de Ingeniería para Sistemas de Energía de Cargas Críticas" --- El mié, 5/11/11, David Chigne <chign...@gmail.com> escribió: |
----- Original Message -----From: David Chigne
Sent: Wednesday, May 11, 2011 10:23 AMSubject: RE: [LESM] Consulta - Instalacion tanque combustible grupo electrogeno
Estimado Rolando,
Muchas gracias por tu pronta respuesta. Por lo que entiendo lo que indicas es que no es necesario una tubería de retorno para el balance de fluidos, considerando que a las 23 horas el operador pudiera ir a abrir la válvula para empezar a llenar nuevamente el subtanque y cuando lo vea lleno, cierre la válvula… pero como te indico, el cliente me ha pedido 48 horas de autonomía, es decir, la conexión al tanque de combustible adicional al subtanque tiene que ser como si fueran “uno solo” y que el grupo funcione sin intervención de alguien por 48 horas… por esto es que me preguntaba si era necesario que tuviera una tubería de retorno.
Qué opinas?, simplemente coloco una sola tubería a la entrada del tanque y ya?, será suficiente?, eso no me causará presión positiva (o negativa) de alguna manera?. Te anexo una imagen con la situación que tengo actualmente. Con flechas rojas te presento los tubos de goma que son el suministro y el retorno al grupo, en línea roja te coloco lo que sería el suministro del tanque y en azul mi duda… es necesaria esa tubería?
Muchas gracias Rolando, atento a tus comentarios me despido,
David Chigne
Lima - Peru
De: Rolando Manero [mailto:rma...@epiaonce.cu]
Enviado el: miércoles, 11 de mayo de 2011 10:05 a.m.
Para: David Chigne; Lista Electrica Salvador Martinez