Hola a todos, recurro a ustedes para hacerles llegar una consultas,
tengo entendido que los Variadores de frecuencia pueden mejorar el
factor de Potencia del motor, ¿alguien sabe como lo hace?
Saludos Cordiales

Manuel Cepeda C.
Técnico Eléctricista Industrial y Egresado de ingeniría Eléctrica
Santiago - Chile
-

Cesar Linares

unread,
Aug 15, 2009, 11:48:25 PM8/15/09
to mcc83, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Saludos estimado Manuel

Lo que pasa no es exactamente que mejore el fdp del motor, entiendase que el fdp de este es una caracteristica propia de la maquina y depende de su nivel de carga

El driver (variador de velocidad o de frecuencia) es un equipo estático que se pone en "serie" con el motor, entonces el fdp medido seria del sistema (y lo que ve la red), esto es, el factor de potencia del driver y no del motor.

El driver, gracias a la electrónica de potencia y control, rectifica y luego invierte, en esa rectificacaión (que puede ser en base a tirisitores o IGBT) y con tecnicas de control moderna da como resultado un FDP de entrada relativamente alto, aunque a su salida (el motor ) tenga un fdp relativamente bajo

El valor del FDP de entrada del driver depende mucho de los dispositivos de potencia en la rectificacion que se se usen (se espera un mejor FDP con IGBT´s), de la potencia del driver, si es monofasico o trifásico y si se piden con accesorios de mejora del fdp de entrada (por ejemplo pueden venir estandar con un fdp=0.8, con el accesorio mejorar hasta un 0.9)

Puedes revisar las paginas web de fabricantes de drivers y chequear sus data sheet, por ejemplo de Siemens, AllenBradley, Baldor, Telemecanique, etc

Saludos

César Linares
Lima-Perú
 
 Ing. César Linares Solórzano
CIP 099872 
Cel. (511) 985079994  RPM *355315



De: mcc83 <mcep...@gmail.com>
Para: "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" <listaele...@googlegroups.com>
Enviado: sábado, 15 de agosto, 2009 17:04:09
Asunto: [LESM] Consulta Sobre Variadores de Frecuencia
driver.pdf

carlos gold

unread,
Aug 16, 2009, 10:49:16 AM8/16/09
to mcep...@gmail.com, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ


Estimado Manuel:
Disculpa mi ignorancia, pero para salir de ella te consulto si tienes y puedes facilitarme papers o articulos muy basicos que describan en forrrma simple los arranques de motores que reempazan al clásico arranque estrella-triangulo y con autotransformadores y como se conecta al motor y a la red. Qué relacion o diferencia hay con los Variadores de velocidad electronicos?.
Un muy cordial saludo,
Carlos

Ing. Carlos Alberto Gold
c-a-...@hotmail.com
Corientes- Arrgentina
ESIN CONSULTORA SA 
Lineas de Transmision

Cel:011-15 51169845
 




 



Date: Sat, 15 Aug 2009 20:48:25 -0700
From: celi...@yahoo.com
Subject: [LESM] Re: Consulta Sobre Variadores de Frecuencia
To: mcep...@gmail.com; listaele...@googlegroups.com

Guardá correos, fotos, archivos, documentos, todo. ¡Ahora Hotmail te da espacio ILIMITADO!

¿Querías más espacio para tus correos? Hotmail te da espacio ILIMITADO. ¡Disfrutá del Nuevo Hotmail!

Manuel Cepeda

unread,
Aug 16, 2009, 1:16:17 PM8/16/09
to carlos gold, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Hola Carlos
Si quieres saber sobre la diferencia entre un arranqué Estrella Triángulo, VS Variadores de velocidad, entonces también es conveniente que sepas la diferencia entre un Variador y un Partidor Suave.
Adjunto algunos apuntes que tengo, respecto a los autotransformadores, nunca he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, y además no poseo información

Saludos cordiales

Manuel Cepeda C.
Técnico Electricista Industrial y Egresado de ingeniería Eléctrica
Santiago - Chile
--
Manuel Cepeda C.
Cel: 08 989 93 45
exposicion3.ppt
Control de potencia. _ Elec...pdf
control-de-potencia.doc

eduardo olivera

unread,
Aug 27, 2009, 11:39:21 AM8/27/09
to mcc83, listaele...@googlegroups.com
Manuel:

             El coseno fi de un variador de frecuencia  es cerca de 1, porque la corriente fundamental esta en fase con la tensión


Sin embargo, El variador de frecuencia  genera armónicos de modo que hay una distorsión que afectan el factor de potencia y da:
PF = cos phi / SQR (1 + THD ²)
Distorsión armónica total = distorsión armónica total
La distorsión armónica total es dependiendo de la impedancia de la oferta.
Vea la imagen adjunta para el cálculo

Saludos
Eduardo Olivera
Ing Electrico
Argentina Buenos Aires


----- Mensaje original ----


De: mcc83 <mcep...@gmail.com>
Para: "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" <listaele...@googlegroups.com>

Enviado: sábado 15 de agosto de 2009, 19:04:09


Asunto: [LESM] Consulta Sobre Variadores de Frecuencia

Yahoo! Cocina

Encontra las mejores recetas con Yahoo! Cocina.


http://ar.mujer.yahoo.com/cocina/

~$ coseno fi de un variador de frecuencia es cerca de 1.doc

eduardo olivera

unread,
Aug 28, 2009, 9:49:08 AM8/28/09
to eduardo olivera, mcc83, listaele...@googlegroups.com
Diculpen , Reenvio la info.


Saludos
Eduardo Olivera
Ing Electrico
Argentina Buenos Aires

----- Mensaje original ----
De: eduardo olivera <olivera...@yahoo.com.ar>
Para: mcc83 <mcep...@gmail.com>
CC: listaele...@googlegroups.com
Enviado: jueves 27 de agosto de 2009, 12:39:21
Asunto: [LESM] Re: Consulta Sobre Variadores de Frecuencia

El coseno fi de un variador de frecuencia es cerca de 1.doc
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages