Agradeciendo la colaboracion de todos, quisiera plantearles la
siguiente situacion y recibir sus conceptos:
La instalación está asi, hay un transformador de 112.5 kVA en un
poste, de los bornes secundarios sale una acometida hasta un barraje
premoldeado que alimenta tres torres de 18 aptos cada una, en cada
torre hay un tablero de medida empotrado en una de las paredes
exteriores de cada torre, dicho tablero viene con un totalizador; en
una de las torres esta la medida de las areas comunes, en dicho
tablero yo hice conectar la acometida de la bomba contraincendios en
la entrada del totalizador de dicho tablero, pasando por los TC's de
la medida de Areas comunes para que quede registrando, es decir que
esta acometida de la bomba no pasa por ningun dispositivo de corte.
El inspector me dice que esto no cumple con el Reglamento Tecnico de
Instalaciones Electricas - RETIE, que establece:
38.3 Instalaciones para sistemas contra incendio
Este es un tipo de instalación especial por la importancia de las
bombas y en general los sistemas
contra incendio como medio efectivo de seguridad de la vida en las
edificaciones y deben cumplir los
siguientes requerimientos:
a. Cuando requieran alimentación eléctrica externa esta debe proveerse
independiente de la
acometida eléctrica general, es decir, desde otra acometida exclusiva
para este propósito e
independiente del resto de la instalación o desde un grupo electrógeno
de emergencia, evitándose
que un incendio producido en la acometida o en la subestación afecte
las instalaciones de la bomba
contra incendio. Para ello pueden instalarse barreras cortafuego en el
cableado.
Pero en la norma NTC-2050 establece:
695-3. Fuentes de alimentación para motores de bombas contra incendios
a) La corriente debe llega r a los motores eléctricos de bombas contra
incendios a través de uno o más de
los siguientes medios:
1) Acometida. Cuando el motor reciba corriente desde una acometida,
debe estar ubicado e instalado de
modo que se reduzca al mínimo la posibilidad de daño por los incendios
producidos en el interior del predio y
exposición a otros riesgos. CREO QUE MI INSTALACION CUMPLE CON ESTO
El inspector me dice que si conecto mi motobomba desde bornes de
transformador queda cumpliendo pero yo argumento que de todas formas
tengo que ir hasta el tablero para poderla pasar por la medida de
areas comunes y como esta conectada, electricamente es el mismo punto
los bornes del transformador que la entrada al totalizador.
Espero sus comentarios y sugerencias.
JOAQUIN OSORIO
Ingeniero Electricista
Pereira-Colombia
Joaquin;
lo que el inspector te exige se motiva seguramente por a operatoria de los bomberos, esto es, cortan la acometida del lugar del siniestro. En Argentina, pueden llegar a sacar de servicio la subestación que alimenta toda la zona (en tu caso podrían sacar de servicio el transformador). Por lo tanto, incluso con doble acometida del concesionario tampoco se asegura la continuidad de alimentación a la bomba contra incendio. Una solución que he sugerido en esos casos es una motobomba, o un grupo generador que alimente a la bomba contra incendio y que se puede aprovechar para alimentar otras cargas ante un corte de energía, haciendo una lógica adecuada. Claro que esto tiene un costo más elevado y se evaluará según el riesgo que quiera correr tu cliente.
Saludos.
Juan Carlos Pitman
Ingeniero Electricista
|