BOMBAS CONTRAINCENDIOS

417 views
Skip to first unread message

JOACO

unread,
Jan 28, 2010, 9:02:27 AM1/28/10
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Saludos.

Agradeciendo la colaboracion de todos, quisiera plantearles la
siguiente situacion y recibir sus conceptos:

La instalación está asi, hay un transformador de 112.5 kVA en un
poste, de los bornes secundarios sale una acometida hasta un barraje
premoldeado que alimenta tres torres de 18 aptos cada una, en cada
torre hay un tablero de medida empotrado en una de las paredes
exteriores de cada torre, dicho tablero viene con un totalizador; en
una de las torres esta la medida de las areas comunes, en dicho
tablero yo hice conectar la acometida de la bomba contraincendios en
la entrada del totalizador de dicho tablero, pasando por los TC's de
la medida de Areas comunes para que quede registrando, es decir que
esta acometida de la bomba no pasa por ningun dispositivo de corte.

El inspector me dice que esto no cumple con el Reglamento Tecnico de
Instalaciones Electricas - RETIE, que establece:

38.3 Instalaciones para sistemas contra incendio
Este es un tipo de instalación especial por la importancia de las
bombas y en general los sistemas
contra incendio como medio efectivo de seguridad de la vida en las
edificaciones y deben cumplir los
siguientes requerimientos:
a. Cuando requieran alimentación eléctrica externa esta debe proveerse
independiente de la
acometida eléctrica general, es decir, desde otra acometida exclusiva
para este propósito e
independiente del resto de la instalación o desde un grupo electrógeno
de emergencia, evitándose
que un incendio producido en la acometida o en la subestación afecte
las instalaciones de la bomba
contra incendio. Para ello pueden instalarse barreras cortafuego en el
cableado.

Pero en la norma NTC-2050 establece:

695-3. Fuentes de alimentación para motores de bombas contra incendios
a) La corriente debe llega r a los motores eléctricos de bombas contra
incendios a través de uno o más de
los siguientes medios:
1) Acometida. Cuando el motor reciba corriente desde una acometida,
debe estar ubicado e instalado de
modo que se reduzca al mínimo la posibilidad de daño por los incendios
producidos en el interior del predio y
exposición a otros riesgos. CREO QUE MI INSTALACION CUMPLE CON ESTO

El inspector me dice que si conecto mi motobomba desde bornes de
transformador queda cumpliendo pero yo argumento que de todas formas
tengo que ir hasta el tablero para poderla pasar por la medida de
areas comunes y como esta conectada, electricamente es el mismo punto
los bornes del transformador que la entrada al totalizador.

Espero sus comentarios y sugerencias.

JOAQUIN OSORIO
Ingeniero Electricista
Pereira-Colombia

Rolando Manero

unread,
Feb 2, 2010, 3:36:17 PM2/2/10
to JOACO, Lista Electrica Salvador Martinez
Joaquín:
 
Me he tomado la libertad de resaltar en rojo una parte de tu mensaje, incorporado más abajo, donde expresas: "la acometida de la bomba no pasa por ningún dispositivo de corte".
 
En primer lugar, creo que hay un error en la instalación: El motor de la bomba contra incendio debe ser protegido por un interruptor con disyuntor sólo magnético, es decir, no debe usarse una protección termo-magnética. Esa protección actuará solo en caso de un corto circuito y no cuando ocurran sobre cargas en la línea que alimenta al motor. Porque, logicamente, si ocurre un CC en la línea hasta la bomba y no hay protección, todo el sistema puede quedar desenergizado por la operación de las protecciones en media tensión del banco de transformadores. En caso de sobrecarga, es diferente: la bomba debe seguir trabajando bajo cualquier circunstancia.
 
En segundo lugar, consideremos otra posible situación: si el incendio ocurre en un área cerca al tablero de distribución al cual conectas tu bomba, la acometida puede quedar inutilizada. Desde este punto de vista puede ser más seguro instalar la alimentación de la bomba directamente desde el secundaro del transformador, mediante una protección adecuada, como describí arriba. Esto, a veces, tiene sus inconvenientes desde el punto de vista de cómo ejecutarlo... pero es más seguro.
 
En tercer lugar, quería comentarte algo: si es tan importante la instalación que estás protegiendo, las bombas contra incendio suelen venir montadas en un cuadro con otra bomba más, que opera a través de un motor diesel. Así, en caso de falla en el suministro, tienes la reserva que puede funcionar a petroleo.
 
Ing. R. Manero
Cuba

Julio Peres

unread,
Feb 3, 2010, 9:03:44 AM2/3/10
to Rolando Manero, JOACO, Lista Electrica Salvador Martinez
Joaquin:
 
El hecho que la acometida de la bomba contra incendio utilize parte del tablero de la torre estaría contradiciendo la norma. La opción es tener un suministro independiente para la bomba directamente del concesionario o tener el suministro independiente desde el transformador agregando el medidor para esta acometida.
 
Saludos.
 
Julio
 
Callao - Perú

De: Rolando Manero <rma...@epiaonce.cu>
Para: JOACO <joos...@misena.edu.co>
CC: Lista Electrica Salvador Martinez <listaele...@googlegroups.com>
Enviado: mar, febrero 2, 2010 3:36:17 PM
Asunto: Re: [LESM] BOMBAS CONTRAINCENDIOS



¡Obtén la mejor experiencia en la web!
Descarga gratis el nuevo Internet Explorer 8
http://downloads.yahoo.com/ieak8/?l=e1

Juan Carlos Pitman

unread,
Feb 3, 2010, 9:56:54 AM2/3/10
to Lista Electrica Salvador Martinez
Joaquin;
            lo que el inspector te exige se motiva seguramente por a operatoria de los bomberos, esto es, cortan la acometida del lugar del siniestro.  En Argentina, pueden llegar a sacar de servicio la subestación que alimenta toda la zona (en tu caso podrían sacar de servicio el transformador).  Por lo tanto, incluso con doble acometida del concesionario tampoco se asegura la continuidad de alimentación a la bomba contra incendio.  Una solución que he sugerido en esos casos es una motobomba, o un grupo generador que alimente a la bomba contra incendio y que se puede aprovechar  para alimentar otras cargas ante un corte de energía, haciendo una lógica adecuada.  Claro que esto tiene un costo más elevado y se evaluará según el riesgo que quiera correr tu cliente. 
Saludos.
 
Juan Carlos Pitman
Ingeniero Electricista