APLICACION DE CONVERTIDORES DE FASE TRIFASICOS EN REDES MONOFASICAS 220 VOLTIOS DE 2 CONDUCTORES FASE NEUTRO ATERRADO

42 views
Skip to first unread message

OSCAR ORTIZ ANTUNEZ

unread,
Mar 15, 2012, 3:19:05 PM3/15/12
to MARTINEZ" LISTA ELECTRICA "SALVADOR, Oscar Ortiz

Estimados colegas:

 

Les escribo desde Santa Cruz de la Sierra- Bolivia, donde trabajo en la Cooperativa Rural de Electrificación (www.cre.com), para solicitarles información sobre la aplicación de convertidores de fase Trifásicos en redes monofásicas de 2 hilos (220 voltios fase-neutro).

 

Nuestra Cooperativa tiene una red extensa de distribución en Media y Baja Tensión y en el área rural predominan las líneas monofásicas 14.4/022 KV.  Ante el requerimiento de uso de cargas o equipos trifásicos en ciertos lugares donde existe solo las líneas monofásicas, estamos viendo la posibilidad de utilizar convertidores de fase  trifásicos.

 

En la web hemos encontrado información sobre fabricantes de los equipos denominados convertidores de Fase Estáticos y Rotativos. Estos fabricantes encontrados en el filtro del buscador de INTERNET son de Mexico y de USA.

 

En los catálogos de sus productos observamos que utilizan equipos que se conectan a dos fases de la red de la distribuidora, es decir al parecer donde se dispone de un sistema monofásico de tres conductores. En los catálogos se observan los esquemas donde se suministra 220 voltios de fase a fase y se obtiene a la salida 220 voltios trifásicos.

 

 

 

En el caso de CRE tenemos un  sistema secundario monofásico de dos conductores, fase neutro aterrado de 220 voltios y 50 ciclos.  Hemos solicitado información a los fabricantes conocidos, sin embargo pasado un considerable tiempo no hemos tenido respuesta de ellos.

 

Por lo anterior, les insinuamos tengan la amabilidad de orientarnos o hacernos conocer en base a su experiencia en estos equipos los siguiente:

 

a)      Estos equipos diseñados para trabajar fase a fase 220 voltios para entregar 220 voltios trifásicos, podrían trabajar con un suministro 220 voltios fase a tierra.

b)      Casos donde estén funcionando estos equipos o referencias para poder averiguar

c)       Fabricantes en el ámbito latinoamericano (equipos a 50 Hz)

 

 

Saludos Cordiales.

 

Oscar Ortiz Antúnez

REDES DE DISTRIBUCIÓN

GERENCIA DE INGENIERIA

 

Coopertiva Rural de Electrificación CRE LTDA.

 



CRE le recomienda, que antes de imprimir este correo piense bien si es necesario. El medio ambiente es cosa de todos, ¡cuídelo!

omar graterol

unread,
Mar 15, 2012, 6:30:11 PM3/15/12
to OSCAR ORTIZ ANTUNEZ, MARTINEZ" LISTA ELECTRICA "SALVADOR, Oscar Ortiz
Oscar, para que exista una conversion de lo que llamamos monofasico a tres fases, deben exitir por lo menos dos fases, lo que quiere decir que en realidad se convierte o se crea una tercera fase. Esto se logra cuando el sistema monofasico proviene de los siguientes sistemas o conexiones:
 
1-Un secundario en estrella, que entre fase y neutro tiene 120 VAC...Monofasico tipico con dos alambres,en conexiones para 120 VAC.
2-Un sistema secundario tomado entre fase y fase...Monofasico tipico, de una conexion estrella, con dos alambres, en este caso 208 VAC.
3-Un sistema Secundario en delta, con fas partida (Uno de los punto conectados al centro de uno de los devanados).
 
En todos los casos arriba planteados existe, una conexion monofasica proveniente de un sistema trifasico, y siempre entre una de las lineas y la otra linea, existe un defasaje. En este caso lo que hacen los convertodores, es lograr una tercera fase en un tercer cable, mediante la conexion en el motor en vacio (Convertidor rotativo), en la cual por induccion al estar el motor rodando genera esa tercera fase, o mediante la conexion de un par de capacitores, en el caso de convertidor a CAPACITOR, con lo cual se logra el defasaje.
 
En tu caso, tu sistema es netamente monofasico (Liena y Tierra), la corriente que sale por una linea retorna por otra y no existe nigun defasaje entre las dos corrientes; por lo cual veo dificil que puedas ubicar un convertidor para usarlo en ese sistema.
 
No obstante en el campo de los convertidores electronicos, la convercion se hace primero a Voltaje DC, y luego por switcheo electronico se logran las tres fases, de una corriente que no es sinosoidal, pero que cumple la funcion. Con este tipo de convertidores, de usos muy especificos, los cuales son altamente costosos puedes ubicar alguna solucion, pero por los costos no creo que te convenga. Te copio link de pagina con este tipo de convertidores.
 
Saludos,................Omar Graterol
Ingeniero Electricista
Maracaibo - Zulia - Venezuela
Telf. 58-261-7436648
Cel. 58-414-6338693

CRE le recomienda, que antes de imprimir este correo piense bien si es necesario. El medio ambiente es cosa de todos, ¡cuídelo!
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"


mfs...@gmail.com

unread,
Mar 17, 2012, 6:46:20 AM3/17/12
to listaele...@googlegroups.com, OSC...@cre.com.bo, oscarort...@hotmail.com
Estimado Oscar
Si tu aplicacion es para un motor trifasico, lo que necesitas es usar un variador con alimentacion monofasica el cual te suministrara a la salida alimentación trifasica. Eso si el nivel de tension será el mismo a la salida es decir si tu red monofasica es 220, a la salida del variador será 220 trifasico. Estos equipos los tiene, sin ánimos de hacer propaganda, la marca Schneider Electric.
Saludos.

Michel Sandoval
Ingeniero Electricista
Arequipa Peru

Enviado desde mi teléfono Nokia
-----Mensaje original-----
De: OSCAR ORTIZ ANTUNEZ
Enviado: 15/03/2012, 2:19 PM
Para: MARTINEZ" LISTA ELECTRICA "SALVADOR
Cc: Oscar Ortiz


Asunto: [LESM] APLICACION DE CONVERTIDORES DE FASE TRIFASICOS EN REDES MONOFASICAS 220 VOLTIOS DE 2 CONDUCTORES FASE NEUTRO ATERRADO


Estimados colegas:

Les escribo desde Santa Cruz de la Sierra- Bolivia, donde trabajo en la Cooperativa Rural de Electrificación (www.cre.com<http://www.cre.com>), para solicitarles información sobre la aplicación de convertidores de fase Trifásicos en redes monofásicas de 2 hilos (220 voltios fase-neutro).

Nuestra Cooperativa tiene una red extensa de distribución en Media y Baja Tensión y en el área rural predominan las líneas monofásicas 14.4/022 KV. Ante el requerimiento de uso de cargas o equipos trifásicos en ciertos lugares donde existe solo las líneas monofásicas, estamos viendo la posibilidad de utilizar convertidores de fase trifásicos.

En la web hemos encontrado información sobre fabricantes de los equipos denominados convertidores de Fase Estáticos y Rotativos. Estos fabricantes encontrados en el filtro del buscador de INTERNET son de Mexico y de USA.

En los catálogos de sus productos observamos que utilizan equipos que se conectan a dos fases de la red de la distribuidora, es decir al parecer donde se dispone de un sistema monofásico de tres conductores. En los catálogos se observan los esquemas donde se suministra 220 voltios de fase a fase y se obtiene a la salida 220 voltios trifásicos.

[cid:image0...@01CD02BE.F5F3A680]


[cid:image0...@01CD02BE.F5F3A680]

[cid:image0...@01CD02BE.F5F3A680]


En el caso de CRE tenemos un sistema secundario monofásico de dos conductores, fase neutro aterrado de 220 voltios y 50 ciclos. Hemos solicitado información a los fabricantes conocidos, sin embargo pasado un considerable tiempo no hemos tenido respuesta de ellos.

Por lo anterior, les insinuamos tengan la amabilidad de orientarnos o hacernos conocer en base a su experiencia en estos equipos los siguiente:


a) Estos equipos diseñados para trabajar fase a fase 220 voltios para entregar 220 voltios trifásicos, podrían trabajar con un suministro 220 voltios fase a tierra.

b) Casos donde estén funcionando estos equipos o referencias para poder averiguar

c) Fabricantes en el ámbito latinoamericano (equipos a 50 Hz)


Saludos Cordiales.

Oscar Ortiz Antúnez
REDES DE DISTRIBUCIÓN
GERENCIA DE INGENIERIA

Coopertiva Rural de Electrificación CRE LTDA.


________________________________

Sergio Iniguez

unread,
Mar 17, 2012, 10:48:35 AM3/17/12
to listaele...@googlegroups.com
Estimado Oscar:
La solucion propuesta por Michel es la mas practica, no siempre la mas economica, pero las prestaciones son excelentes inclusive desde el punto de vista de la eficiencia energetica y de acuerdo a la aplicacion que se le de al motor. En particular el equipo que prefiero es el Powerflex de Rockwell, de la linea 4 (hasta 5HP) y de la linea 40 (hasta 10HP), lo bueno de estos equipos es que ademas de ser muy buenos traen "todo incluido" mientras que otras marcas tenes que ir agregando "opcionales", podes encontrar informacion aqui: http://ab.rockwellautomation.com/Drives/PowerFlex-4 
Cordiales saludos,

Sergio Iñiguez
Elcom Bahia SRL
Bahía Blanca, Argentina.
email/Talk: sergio....@gmail.com


El 17 de marzo de 2012 07:46, mfs...@gmail.com <mfs...@gmail.com> escribió:
inistrar

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages