MEDICION DE PISO CONDUCTIVO EN SALAS DE OPERACIONES

754 views
Skip to first unread message

SANDOVAL

unread,
May 28, 2019, 11:41:01 AM5/28/19
to listaele...@googlegroups.com
Estimados compañeros del grupo,haber si alguien me puede apoyar con información respecto a una medición que se realiza en los pisos conductivos de las salas de operaciones,en que consiste la prueba y que valores deben obtenerse.Estaré bien agradecido por su apoyo.

Saludos.

Jimmy Sandoval
Lima-Perú


Miguel Martinez

unread,
May 28, 2019, 11:56:40 AM5/28/19
to SANDOVAL, Lista Electrica
Apreciado Jimmy,

Con el gusto de saludarte. Las normas que hablan al respecto, son:
NFPA 99. “Standard for health care facilities”. Edición 2005
NFPA 77. “Recommended Practices on Static Electricity”. Edición 2002

Específicamente, para el tema de salud (quirófanos, etc):
Se colocan dos electrodos con las dimensiones y características indicados en el apartado E.6.6.8.2.7 de la NFPA 99. Cada electrodo tiene un peso de 2.26 kg y una superficie de contacto circular de 6.35 cm de diámetro. La superficie de contacto está forrada en una hoja fina de Aluminio, la cual ha sido recubierta previamente de un material suave y delgado que maximice la superficie de contacto entre el electrodo y el piso (pero que no afecte ni se interponga con la continuidad eléctrica entre la fuente y el contacto final). La medición de resistencia superficial se efectúa, separando los dos electrodos 3 pies, aplicando 500 Vdc y registrando el valor estable de la resistencia obtenida (a 5 minutos de tiempo de exposición a la tensión de prueba).


Saludos,

Ing. Miguel Martínez Lozano, MSc, Dr
email: mmloz...@gmail.com



--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CAKht1PXu5BCY-dWPZ7Wc2yV7Z%3DUkC4UueJhn2tC3O3ovaneQ4Q%40mail.gmail.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

Marcelo Palacios

unread,
May 28, 2019, 11:59:52 AM5/28/19
to listaele...@googlegroups.com, SANDOVAL
SALUDOS jIMMY Y SALUDOS A LOS COLEGAS.
verás se necesitan dos tipos de prueba:
la prumera es la verificacion o certificacioin de la resistencia del piso conductivo, el mismo que tiene rangos recomendados por los fabricantes y que deben ser normas, y la otra prueba es la verificacion de que las diferentes tonas de tierras externas (que es la tierra del sistema hospitalario y que deben estar diseminadas en el entorno de la instalación del vinil conductivo), esté confirmada la conexioin entre ésta tierra y el piso de vinil conductivo. también debe darte valores típicos.
se requiere un medidor de aislamiento de precision aceptable , y dos pesas que tu mismo puedes fabricarlas y no comprar las "homologadas".
si deseas la informacion precisa, te la busco en el transcurso de unos dos dias y te la hago llegar a tu correo.
si alguien tiene una meyor experiencia, bienvenido, para ilustrarme.
por  favor mantenme informado
saludos

MARCELO PALACIOS SANTANA
Ingeniero Eléctrico
Especialidad Líneas de Transmisión
Portoviejo Ecuador
+593 989 772557
+593 959 895701


Marcelo Palacios

unread,
May 28, 2019, 12:14:11 PM5/28/19
to listaele...@googlegroups.com, SANDOVAL
repeticion de respi=uesta

MARCELO PALACIOS SANTANA
Ingeniero Eléctrico
Especialidad Líneas de Transmisión
Portoviejo Ecuador
+593 989 772557
+593 959 895701

SANDOVAL

unread,
May 29, 2019, 9:36:28 AM5/29/19
to Miguel Martinez, Lista Electrica
Muchas gracias a todos por  aportes,les estoy muy agradecido.
Saludos.
Jimmy Sandoval.
LIMA-PERÚ
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages