Distancia de protección para Transformadores de Potencia

337 views
Skip to first unread message

Yvan Hernandez

unread,
Dec 9, 2010, 2:33:49 PM12/9/10
to listaele...@googlegroups.com
Buenos tardes amigos,


La presente es para consultar  lo siguiente:

Sabemos que dentro de una subestación hay que guardar distancias de protección entre un equipo o otro para evitar que por el fallo (explosión) no cause daño a otra instalación.

El caso especifico que quiero saber se trata de la distancia minima a la cual se puede colocar un transformadormador de potencia 115 / 13,8 kV y una caseta en donde se encuentran las celdas de 13,8 kV.

Les agradeceria mencionar alguna norma a la cual pueda consultar.

Saludos
Yvan Hernandez.
Maturin, Venezuela.

omar graterol

unread,
Dec 10, 2010, 4:29:27 PM12/10/10
to listaele...@googlegroups.com, Yvan Hernandez
Yvan, en la siguiente tabla, tomada de la IEEE-979 "IEEE Guide for Substation Fire Protection" , encontraras la informacion.
 
Como puedes ver las mismas estan relacionadas con la capacidad del Transformador, la cual a su vez esta relacionada con la cantidad de Aceite contenido en el transformador, el cual representa el mayor riesgo a la hora de una explosion o incendio.
 

4.4.2 Separation of small transformers from buildings

Transformers containing less than 2000 gal (7571 L) of insulating oil should be separated from buildings by the minimum distances shown in table 2.

 

 Table 2— Separation of small transformers from buildings

Transformer rating

Recommended minimum

distance from building*

75 kVA or less

10 ft (3.0 m)

76–333 kVA

20 ft (6.1 m)

More than 333 kVA

30 ft (9.1 m)

Where a transformer is installed less than the minimum distance, the building should have fire-resistive wall construction. Guidance can be found in NFPA 255-1990 [B29].

Cualquier otro detalle, lo puedes consultar en la norma mencionada.
 
Saludos,................Omar Graterol
Ingeniero Electricista
Maracaibo - Zulia - Venezuela
Telf. 58-261-7436648
Cel. 58-414-6338693