Yvan, en la siguiente tabla, tomada de la IEEE-979 "IEEE Guide for Substation Fire Protection" , encontraras la informacion.
Como puedes ver las mismas estan relacionadas con la capacidad del Transformador, la cual a su vez esta relacionada con la cantidad de Aceite contenido en el transformador, el cual representa el mayor riesgo a la hora de una explosion o incendio.
4.4.2 Separation of small transformers from buildings Transformers containing less than 2000 gal (7571 L) of insulating oil should be separated from buildings by the minimum distances shown in table 2.
Table 2— Separation of small transformers from buildings
Where a transformer is installed less than the minimum distance, the building should have fire-resistive wall construction. Guidance can be found in NFPA 255-1990 [B29]. Cualquier otro detalle, lo puedes consultar en la norma mencionada.
Saludos,................Omar Graterol