Apreciados colegas, sobre la temática planteada por Alexander, emito varios
comentarios con el mejor ánimo de aportar:
1. En mi vida profesional he tenido cercanía con aproximadamente 50 casos
de electrocución.
2. Debe diferenciarse el paso de corriente (electrización), de
electrocución (MUERTE por electrocución) y de carga por electrostática.
3. Es decir, frente a un electrocutado solo debe organizarse el sepelio. Si
usted se carga electrostáticamente (puede llegar a 10 kV) basta con descargarse
a tierra, pues no matará a otro con esa carga. Pero si alguien está en
contacto con una red energizada, debemos retirarla con algo aislante o
desenergizar el circuito.
4. En muchos casos la corriente se comporta como las balas: efecto pequeño
por punto de entrada y grande en la salida (los pies).
5. Les anexo un par de documentos, que seguramente les va a ser de
utilidad.
6. Aceptada la cena en la TCLA con José Luis!
Cordial saludo,
FAVIO CASAS
OSPINA
Gerente General
Seguridad Eléctrica SAS - Segeléctrica
Calle 44C
57-49
Tel:
(571 315 7800Bogotá - Colombia
Alexander Sanchez Ocampo
<alexander...@gmail.com> May 23 12:40AM -0500
Buen dia estimados listeros,
En esta ocacion requiero de
su experiencia para darle respuesta a la siguiente consulta referente a efectos
de electrizacion y electrocucion de seres humanos. La consulta es la siguiente,
es posible que el cuerpo humamo quede cargado despues de un fenomeno de los
anteriormente mensionados, incluso si ya no se encuentra en contacto con la red,
de ser asi que se deberia hacer en estos casos.
De antemano muchas
gracias por su atencion.
Atento a sus
comentarios.
Alexander Sanchez
Colombia
"JOSE LUIS FALCON cHAVEZ"
<jlfa...@prodigy.net.mx> May 23 11:39AM -0500
Alexander: la pregunta que haces es interesante, te comento que en
la experiencia que tengo puedo decir que no he visto que el cuerpo humano
se
comporte como un capacitor y quede energizado. Cuando establece
trayectoria de circuito eléctrico, tiene una entrada y una salida, pero no
más.
Si alguien más tiene una experiencia favor de
compartirla.
Saludos desde México¡¡¡
José Luis
Falcón
044-55-3400-4806
"Jose I. Torres"
<torr...@sbcglobal.net> May 23 11:15AM -0700
Estimado Inge, agregando mas letra al comentario del Inge
Falcon, el cual comparto,
Fisica del Cuerpo Humano como
Conductor:
le comento que en una investigacion de un accidente de un
Bombero Municipal que murio electrocutado con linea de distribucion 13.8
kV, la corriente electrica entro por las manos y salio por la plantilla
de los pies.
Sus zapatos eran de suela, material conductivo.
La
parte corporal mas afectada fue la plantilla de los pies en ambos
casos.
Alli su cuerpo se comporto como un conductor
electrico.
En un segundo accidente de un Liniero (Lineman)
trabajando en 13.8 kV colocando un poste de metal, hizo contacto con la
linea energizada y le ocurrio algo similar al bombero.
He
leido casos de Bomberos en USA que tambien han muerto de electrocucion
por contacto de la escalera mecanica del camion Bomba con lineas
energinazas; similar al caso del hombre colocando el poste en linea de
13.8 kV.
Las consecuencias han sido similares a lo descrito
anteriormente.
Fisica del Cuerpo Humano como
Condensador:Efectivamente el cuerpo humano se puede comportar como un
condensador. Este argumento lo valida la Fisica Electrico Estatica. El
cuerpo humano puede almacenar energia cuando esta aislado y en presencia
de carga electrica, es sabido que hay muchas variantes para que almacene
mas, o menos energia.
Creo haber visto un Modelo Matematico
en Mathlab para este tipo de estudio.
Tambien hay
una definicion del Electrostatic Discharge Association (ESDA) de 100pF
cap en serie con una Resistencia de 1.5 KOhms.
ver: http://en.wikipedia.org/wiki/Body_capacitance
Que
hacer ante una persona electrocutada (creo es parte de la
inquietud):
Ante una persona electrocutada, no veo la necesidad de
preocuparse por el almacenamiento de carga electrostatica.
Mas
cualquiera precaucion no sobra.
En (02) promociones de Bomberos donde
participe como Instructor Industrial sobre Riesgos Electricos durante
Combate de Incendio, los Bomberos no se atreven a tocar el cuerpo
durante o inmediatamente despues de electrocutado. Prefieren hacerlo a
traves de algun elemento como un pedazo de madera, no
humeda.
Efectuando un calculo de la constante de tiempo (T) para
la definicion presentada por ESDA,
T=0.15
ms.
Saludos,
Jose Torres
ExBombero Voluntario
Houston, Texas
-"Ing. Ramón Alejandro Díaz Corona"
<ad...@colegioespanol.com.mx> May 23 01:35PM -0500
Mmm… yo tampoco he visto que el cuerpo humano quede cargado por
una electrocución, sin embargo si es factible de generar electricidad
estática.
Ing. Ramón Alejandro Díaz
Corona
Director Administrativo
Colegio Español
del Sureste S.C.
<http://www.colegioespanol.com.mx>
www.colegioespanol.com.mx
Sergio Iniguez
<sergio....@gmail.com> May 23 03:43PM -0300
Estimados: Un ejemplo muy practico que comprueba que el cuerpo
humano se carga es verificable cuando caminamos sobre alfombras
sintéticas con
calzado de suela de caucho, al tocar algun metal
vinculado a tierra u a otra persona sentimos la descarga de la estática
acumulada.
Saludos cordiales,
Sergio Iñiguez
Elcom
Bahia SRL
Bahía Blanca, Argentina.
email/Talk: sergio....@gmail.com
<jup...@gmail.com> May
23 02:23PM -0500
Buenas tardes.
El cuerpo humano se
comporta como un conductor.incluso existe un modelo matematico con
valores aprox de resistencia:de los brazos,pies,tronco.
Para las
tensiones de paso se estima un promedio de 1.000 oh para el cuerpo
humano. Ya que esta varia segun la persona y otras variantes de
humedad,etc
Juulian perez
edson leyva de la cruz
<edson...@hotmail.com> May 23 02:44PM -0500
Buen día estimados listeros,
En esta ocasión
requiero de su experiencia para darle respuesta al incidente presentado
en una estructura de subestación de distribución monofasica (adjunto
fotos).
Esta estructura no tiene mas de un mes desde que se puso en
funcionamiento, y de un momento a otro el perno de sujeción del
transformador al poste de pino, empezó a humear hasta quebrarlo al
poste.
La concesionaria esta solicitando un informe del por que pudo
suceder, por lo que recurro a ustedes.Este tipo de estructuras
generalmente cuentan con una sola bajada de cobre hacia la poza de
tierra, aterrando las
ferreterías (accesorios), conexión de pararrayo, carcasa del trafo,
neutro de la red secundaria, por lo que deduzco pudo estar en contacto
con el perno de sujeción. Pero no entiendo por que se podría producir un
calentamiento en ese contacto.
De antemano muchas gracias
por su atención.
Atento a sus
comentarios.
Edson Leyva
Peru
"JOSE LUIS FALCON
cHAVEZ" <jlfa...@prodigy.net.mx> May 23 02:48PM -0500
Estimados amigos, con respecto a la pregunta de Alexander, me permití
buscar en los archivos y encontré la NORMA IEC-479-1-1994 “Efectos de la
corriente
en humanos”, la cual ya fue enviada al iniciador del debate, si
alguien más la requiere, favor de enviar su solicitud y un vale por una buena
comida
cuando los visite en su ciudad donde radiquen…saludos desde
México¡¡¡
ING. JOSE LUIS FALCON
pfmur...@yahoo.es May 23
11:20PM +0100
Estimado Edson:
Examinando las
fotografías adjuntas se puede deducir lo siguiente:
1.- El tanque
del transformador no estuvo conectado a tierra.
2.- La única conexión a
tierra fue la del pararrayos y posiblemente el neutro del devanado secundario
(los devanados primario y secundario son aislados entre sí, no tienen un punto
común)
3.- Muy posiblemente se desprendió internamente el devanado de alta
tensión (al inicio del devanado) e hizo contacto con el tanque del
transformador, cosa que debería probarse abriendo el transformador.
4.- No
actuó la protección del seccionador, es muy posible que el tirafusible estuvo
sobredimensionado.
Al desprenderse internamente el devanado en el
lado de alta tensión y tocar al tanque, existió una circulación de corriente
desde el tanque del transformador hacia tierra y el único camino para esto es
por la sujeción al poste de madera (asumiendo que el tanque no estuvo
conectado sólidamente a tierra), esto provoca el calentamiento (I2R) en el
"contacto" entre el perno y el poste, cosa que se observa en la fotografía. El
calentamiento es "puntual", solamente en la zona de la sujeción, situación que
confirma la circulación de una corriente grande.
Personalmente he
observado postes de madera quemados por contacto con líneas de media tensión
cuando estas se han zafado de la sujeción de los aisladores y han hecho
contacto con los postes.
Salvo mejor criterio esta es mi
opinión.
Saludos
Pablo Murillo
Pesántez
Cuenca-Ecuador