Hola Buenas tardes estimados lectores, un gusto saludarles.
En esta oportunidad escribo para pedirles su opinión en un tema muy conocido y aplicado por todos nosotros en el día a día, como lo es el dimensionamiento de alimentadores de baja tensión.
Dichos alimentadores se deben calcular por Ampacidad, Caídad de tensión y Corto-circuito.
Para el calculo por ampacidad, es necesario considerar las condiciones en que se instalara el alimentador (Temp ambiente, canalizacion, cantidad de conductores en ducto, agrupamiento, etc.) todo ello con la finalidad de corregir los valores tabulados y seleccionar el calibre adecuado.
Además a ello, comúnmente se aplica un "factor de dimensionamiento" o "Factor de diseño" para calcular la corriente a ser utilizada en los cálculos (Este factor suele ser 125%).
En el caso de alimentación de un motor, dicho factor es requerido por el Código eléctrico nacional (Sección 430.22), también es exigido bajo las condiciones particulares descritas en la seccion 210.19 (A)
De tal manera que siempre solemos aplicar este factor en nuestros diseños, considerando la Reserva suficiente y que el alimentador cumpla con las condiciones de diseño y normativas aplicadas una vez que se incorpore la carga futura prevista.
Así pues, si el alimentador es por ejemplo para un tablero de servicios generales, se aplicara un factor de diseño para considerar la carga futura (Reserva) y una vez que esta se conecte, la corriente de la carga total pueda ser conducida por el cable y ademas se siga cumpliendo con el criterio de Caída de tensión establecido (La corriente corregida por el factor de diseño sería utilizada para el calculo de ampacidad y caída de tensión).
Si vamos bien hasta ahora y estamos de acuerdo, a continuacion prosigo con mi inquietud.
En el caso de que el alimentador sea para un motor, es necesario aplicar el factor de diseño de 125% exigido por el codigo electrico nacional, la corriente corregida seria la utilizada para el calculo del alimentador por ampacidad. Para el calculo del alimentador por caída de tensión, en mi opinión SE DEBE UTILIZAR la corriente de plena carga del motor NO afectada por algún @factor de diseño", ya que ese motor no va a crecer en cuanto a carga eléctrica.
Este concepto o premisa lo he venido trayendo desde hace algún tiempo, hasta hace pocos días que decidi utilizar el programa ETAP para dimensionar unos alimentadores. En la pestaña para el calculo del cable, podemos seleccionar que la carga es un motor y automaticamente se aplica un factor de 125%, pero este factor también afecta el calculo de caída de tensión, y para distancias grandes esto implica el uso de calibres mayores (Hasta dos calibres mas en lo que estoy realizando...)... De tal manera que esto me ha causado controversia y duda en cuanto al criterio aplicado por mi o por el programa.
Quisiera que por favor comentaran su opinión al respecto, a veces es necesario cuestionar y saber lo que hacen los programas de calculo...
Agradecido por su tiempo me despido.
Jesus Perez
Caracas Venezuela