Medición de tensión de toque y paso en líneas de transmision

122 views
Skip to first unread message

Michel Sandoval

unread,
Jul 24, 2014, 1:50:47 PM7/24/14
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimados listeros 

Actualmente estamos construyendo una línea de transmisión en 220kV. Algunas de las puestas a tierra (PAT) nos están saliendo con valores superiores a 500 ohmios teniendo un límite de 1500 ohmios como máximo, algunas PAT están por debajo de los 50 ohmio

El cliente final solicita que se hagan verificaciones de tensión de toque y de paso de forma aleatoria en las estructuras, luego de revisar las normas solamente se describe métodos para medir en subestaciones eléctricas

Las consultas son

- existe alguna norma que indique mediciones de puesta a tierra en líneas
- es factible hacer mediciones de tensión de toque y paso en líneas?

Quedo de sus comentarios

Michel Sandoval
Arequipa Perú 



--
Michel Sandoval
Arequipa Peru

CARLOS ALBERTO GOLD

unread,
Jul 24, 2014, 6:29:44 PM7/24/14
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Hola Michel: Saludos! 
Las corrientes de fallas que se consideran en las subestaciones son de frecuencia industrial, 50 ó 60 ciclos, del orden de los 0,02 Segundos = 20 ms =20000 microsegundos, es decir lentas. Las de impulso son de microsegundos, así que creo yo, no se calculan. No es necesario, ya que si estás tocando una torre y cae un rayo, no necesitas calcular nada, quedas fulminado, como se decía antes. Tensión de paso? igual, por lo menos cerca de la torre, donde puedes tener cientos de kV de gradiente en la distancia de un paso.
Sería muy interesante si alguien tiene documentación con el tema. apreciaría compartirlo. Gracis desde ya!
Saludos a todos
Carlos

Carlos A. Gold
Lineas de Transmision
Corrientes, Argentina



--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.



--

Carlos A. Gold

Tel fijo:    0379-4456776

Tel Móvil: 379-4777519

Mail: cagol...@gmail.com




--

Carlos A. Gold

Tel fijo:    0379-4456776

Tel Móvil: 379-4777519

Mail: cagol...@gmail.com

Marcelo Palacios

unread,
Jul 24, 2014, 7:11:28 PM7/24/14
to CARLOS ALBERTO GOLD, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

Hola Michel. Otro punto que queda en él aire es si la medición en la torre es con la tierra desconectada, o conectada a hilo de guarda... He realizado mediciones con la pat separada. Afortunadamente por estos lados la resistencia está en el orden de los 20 ohm.
Saludos
Marcelo palacios
Portoviejo Ecuador

Enviado desde Yahoo Mail en Android



From: CARLOS ALBERTO GOLD <cagol...@gmail.com>;
To:
Cc: LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ <listaele...@googlegroups.com>;
Subject: Fwd: [LESM] Medición de tensión de toque y paso en líneas de transmision
Sent: Thu, Jul 24, 2014 10:29:39 PM

Michel Sandoval

unread,
Jul 24, 2014, 7:26:21 PM7/24/14
to Marcelo Palacios, CARLOS ALBERTO GOLD, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimado Marcelo

Se han hecho mediciones con y sin cable de guarda, además se hicieron mediciones sin estar conectado a la estructura arrojando valores similares 

Saludos

Michel Sandoval
Arequipa Perú 


--
Michel Sandoval
Arequipa Peru

Federico Messina

unread,
Jul 24, 2014, 7:26:54 PM7/24/14
to marcelo....@yahoo.es, CARLOS ALBERTO GOLD, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Michel.. como estas??... no entiendo lo de medir las tensiones de paso en la cercanía de la línea. De todos modos en la IEEE 80 esta el caso general de una malla (donde esta el cálculo y menciona algún método para medirla). Aun así, si lo deseas es bajar la Tension de paso ante una falla o descarga (puede ser un contorno de la cadena por arco inverso) para ello se coloca las piedras en las SET, aumentando la resistencia superficial del terreno (y manteniendo la humedad en el suelo inferior lo que mejora la resistividad y por ende la resistencia de la malla). Si te fijas en las fórmulas de cálculo de este parámetro, el espesor de piedra tiene su importancia. Aun así, lo más conveniente en caso de una descarga y evitar disminuir la tensión de paso, es simular sobre el terreno donde circularán las personas, una malla pequeña (al igual que las mallas de acero galvanizadas que se instalan sobre el suelo y frente al mecanismo de seccionadores, interruptores, etc. Esta malla estará al potencial de la descarga y entre ambos pies no habrá diferencia considerable de tensión. Si bien no conozco información sobre tensión de paso y contacto en líneas, emplear el concepto que indica la norma podría ser de utilidad..

Saludos

Federico Messina
Ing. Electrico
BsAs - Argentina
De: 'Marcelo Palacios' via LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Enviado: jueves, 24 de julio de 2014 20:11
Para: CARLOS ALBERTO GOLD
Responder a: Marcelo Palacios
CC: LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Asunto: Re: Fwd: [LESM] Medición de tensión de toque y paso en líneas de transmision

Michel Sandoval

unread,
Jul 25, 2014, 7:43:01 AM7/25/14
to Federico Messina, marcelo....@yahoo.es, CARLOS ALBERTO GOLD, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimado Federico 

Gracias por los comentarios

La consulta es si existe algún método y norma que indique mediciones de tensión de toque y paso para estructuras de Líneas de Transmisión. Las normas hablan de mediciones en Subestaciones pero no habla de Líneas 

Quedo de sus comentarios

Saludos

Michel Sandoval
Arequipa Perú  


--
Michel Sandoval
Arequipa Peru

Federico Messina

unread,
Jul 25, 2014, 7:59:53 AM7/25/14
to Michel Sandoval, marcelo....@yahoo.es, CARLOS ALBERTO GOLD, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Michel.. como estas??? En la Norma IEEE 1048 Guide for protective grounding of power lines podes buscar step voltage...

Saludos!..

Federico Messina
Ing. Electrico
BsAs - Argentina
De: Michel Sandoval
Enviado: viernes, 25 de julio de 2014 08:43
Para: Federico Messina
CC: marcelo....@yahoo.es; CARLOS ALBERTO GOLD; LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ