Miguel, saludos.
Cuando solicitas informacion sobre longitudes y diametros reglamentarios para la descarga de los gases de CO2 de un equipo, pienso que te refieres a los ductos o el sistema de escape de un generador en particular, no obstante te puedo decir que no existen diametros reglamentarios, como tu los mencionas, cada generador, segun el tipo de generador, tiene unas especificaciones entre la cuales puedes encontrar:
1-Max. Flujo de los gases de escape que en tu caso, para un generador Diesel de 450 kW, puede estar cerca de los 3500 cfm.
2-Temperatura de los gases de escape, normalmente en el orden de los 500 oC.
3- Maxima presion inversa (Back pressure), cercana a los 2,2 " hg.
Dato referencial = Densidad del CO2 = 0,51 kg/m3
Los tres puntos mencionados condicionan el diseño del sistema de escape. De estos es muy importante la Max.Presion Inversa (BacPressure), debido a que si se excede la misma, se puede afectar adversamente el funcionamiento de la maquina motora del generador, se reduce la potencia y se incrementa el consumo de combustible y aumenta el flujo de emiciones y la temperatura de los gases de escape. como una idea o referencia de calculo, a continuacion una imagen con las formulas de calculo.
Como se puede ver en la formula anterior, y que puede ser una de las incognitas de Miguel, es el diametro (D), el cual se puede determinar variando el diametro seleccionado, y si es adecuado para la maxima presion inversa (Backpressure) segun ese calculo, se define el diametro de la tuberia.
En cuanto al material, el mejor y el mas usado es Acero al carbon (Mild Steel). No se recomienda el uso de acero galvanizado, por problemas de corrosion.
En todo caso como referencia de Caterpilar, te anexo la seccion de "Exhaust Systems" de la Guia de aplicacion e instalaciones.
Saludos, Omar