Andres, efectivamente ese fenómeno (stray currents) se presenta cuando la conexión del neutro de la unidad generadora se aterriza sólidamente y no se toma en cuenta que en el servicio provisto por la distribuidora específicamente en el equipo de entrada de servicio ya se encuentra instalada la puesta a tierra…debido a esta situación se debería de considerar si lo que se desea obtener es un sistema llamado “Separately Derived System” o un “Non Separately Derived System”….este ultimo sistema requiere la utilización de un solo punto de aterrizamiento…nunca los dos…el aterrizamiento puede ser en el generador o en el equipo de entrada de servicio de la distribuidora…tanto los neutros como los conductores de tierra se conectan generalmente entre sí en el equipo de transferencia…debido a esta configuración la conmutación de ambas fuentes se consigue a través de un Switch o interruptor de 3 polos…en contraste el sistema Separately Derived System permite la instalación de puestas a tierra tanto en el generador como en el equipo de entrada de servicio pero la conmutación de las fuentes se deberá de realizar a través de un Switch o interruptor de 4 polos con el objeto de que el cuarto polo se encuentre dedicado a la separación física de los conductores neutros de ambas fuentes por consiguiente cada movimiento del equipo de transferencia utilizara la puesta a tierra, el conductor neutro y el conductor de tierra de la fuente asociada a ese movimiento.
Lo indicado anteriormente es con el objeto de entender lo que vos indicas en el primer párrafo de tu correo lo cual creo que es tu explicación sobre la pregunta de Julio Peres que trata sobre la justificación o utilización de interruptores tripolares o tetrapolares en BT en general…si bien es cierto cuando decís “Si el neutro no se interrumpe, quedan dos puestas a tierra del neutro y aparecen corrientes circulantes permanentes” pero bajo que óptica lo estas enfocando bajo la óptica de un equipo de transferencia de dos fuentes independientes o bajo la óptica de protección sobre la aplicabilidad en general de interruptores de 3 o 4 polos…dispénsame Andres pero estoy confundido ya que Julio en su correo no hace mención de la participación de ningún equipo…mi lectura sobre su correo es una aplicación general como dispositivo de protección no es así Julio?...si es así la elección de ir 3 o 4 interruptores depende de la topología del circuito a proteger…en cuanto a mi experiencia personal utilizo interruptores de 3 polos y si es necesario o requerido recomiendo la inserción de sensores en el neutro con el objeto de obtener disparos instantáneos y/o retardados con su apropiada selectividad y fin de la historia.
Saludos
Javier Reyes
Nicaragua
De:
listaele...@googlegroups.com [mailto:listaele...@googlegroups.com] En
nombre de Andres Felipe Jaramillo
Enviado el: Viernes, 17 de Diciembre de 2010 11:17 a.m.
Para: Julio Peres
CC: listaele...@googlegroups.com
Asunto: Re: [LESM] Interruptores tripolares o tetrapolares en BT
Julio:
Es muy interesante lo que comentas y abusando de tu tiempo y conocimiento, ojalá pudieras hacer un dibujo rápido “a mano alzada” para que se pudiera visualizar esto que dices de una manera más clara, creo sería muy ilustrativo esto con imágenes para las personas que nos cuesta trabajo imaginar las cosas.
Saludos desde México
El sistema adoptado en el secundario del Transformador Estrella, 3 fases mas neutro conectado a tierra (4 conductores), es el TNS es el recomendado por el Código Nacional de Electricidad del Perú, por el Código Eléctrico de Estados Unidos NEC , recomendado por el Standard IEEE White book 602 Recommended Practice for Electric Systems in Health Care Facilities
Tiene las siguientes ventajas:
a. Reducción de las sobretensiones de transitorios
b. Mejoramiento de la protección de las sobretensiones debidas a
Descargas atmosféricas
c. Implicación de la ubicación de las fallas a tierra.
d. Mejoramiento de protección de equipos y del sistema eléctrico en fallas eléctricas.
a) Utilización segura en circuitos de baja tensión trifásicos 380 V
b) Utilización segura en circuitos monofásicos de 220 V para Iluminación y tomacorrientes.
Desventajas por corte del Neutro en establecimientos de hospitales y aplicaciones médicas
En el Código Naciona de Electricidad Utilizacion, peruano se indica que se puede cortar el neutro siempre y cuando no se afecte la utilización de otros neutros, en circuitos aguas abajo.
En la Regla 030-026, dice: Cuando una acometida, un alimentador o un circuito derivado requieran de un conductor neutro, este debe ser instalado en todos los interruptores e interruptores automáticos cubiertos, y en todos los centros de distribución asociados al circuito. Cuando un conductor neutro entra a un interruptor o centro de distribución, se requiere que todas las conexiones sean realizadas en ese elemento, de manera que cualquier conductor neutro pueda ser desconectado, sin desconectar el resto de conductores neutros del sistema.
Ver figura 030-026 ( pag. 25 )
Les adjunto una informacion encontrada en la Web, que se explica por si misma al respecto
Saludos cordiales
Ing. Juan Melgarejo
Lima Peru