Interruptores tripolares o tetrapolares en BT

3,671 views
Skip to first unread message

Julio Peres

unread,
Dec 9, 2010, 8:29:09 AM12/9/10
to listaele...@googlegroups.com
Estimados listeros,
 
Cual es la validez de utilizar interruptores tetrapolares (las 3 fases +neutro) en un sistema estrella con neutro a tierra (380/220)
les pregunto esto, porque a surgido una pequeña discusión referente a esto, y las razones tecnicas que hemos expuestos nos
ha dirigido a utilizar preferiblemente el tipo tripolar y a parte la barra del neutro si interrupción.
 
Agradecere si hay alguna experiencia al respecto.
 
Gracias.
 
Julio Peres
 
Lima - Peru

 

Alberto

unread,
Dec 9, 2010, 9:09:38 AM12/9/10
to listaele...@googlegroups.com


---------- Mensaje reenviado ----------
De: Alberto <alberto....@gmail.com>
Fecha: 9 de diciembre de 2010 12:09
Asunto: Re: [LESM] Interruptores tripolares o tetrapolares en BT
Para: Julio Peres <juliop...@yahoo.com>


Hola:
 
En las instalaciones con neutro distribuido, el mismo siempre esta (en la practica) a tierra. La diferencia es si el sistema es TN-S o TT, donde la puesta a tierra del neutro puede o no coincidir con la puesta a tierra de las masas de la instalacion interior.
No se sugiere, por varios motivos, distribuir el neutro pero no ponerlo a tierra. Si se deja sin conectar, la sugerencia es no distribuirlo.
Tambien hay que recordar que el neutro puede tomar potencial (por supuesto que cerca del origen debería ser casi nulo), aunque sea "bajo".
 
Pero sobre la consulta inicial, reglamentariamente, al menos en europa, existen varias situaciones donde es obligatorio el uso de tetrapolares y otros en donde no.
 
Por ejemplo:
1. el interruptor general de una instalacion de 4 hilos (3 fases + neutro) debe ser con una tetrapolar.
2. la salida hacia una carga trifasica (es decir, no compuesta de cargas bipolares) no precisa ser tetrapolar. Alcanza con ser trifasica.
3. la salida hacia una carga bipolar, conectada entre fase y neutro puede ser solo protegida con la fase.
 
Existe alguna otra situacion extra, que en este momento no recuerdo.
Pero lo anterior es lo que indica la IEC 60364, norma base para la mayoria de los reglamentos de baja tension de los paises de la comunidad europea, tambien de Brasil, Argentina y Uruguay.
 
Saludos.
 
Ing. Alberto Mikalaiunas

Andres Felipe Jaramillo

unread,
Dec 17, 2010, 12:17:04 PM12/17/10
to Julio Peres, listaele...@googlegroups.com
Julio:
 
En la IEEE 1100 hay un gráfico que ilustra el por que se usa.
 
Si el neutro no se interrumpe, quedan dos puestas a tierra del neutro y aparecen corrientes circulantes permanentes.  En una ocasión yo medí 200 A por el neutro de una planta de emergencia.  La razón es que el neutro d ela planta se conecta sólidamente a tierra y a la estructura metálica y la resistencia del bucle que queda es muy baja.  El bucle que queda es neutro del transformador-tierra-neutro del generador-tierra.
 
Las corrientes de carga son altas en esa zona y producen una alta inducción en este bucle.
 
Saludos
 
Andres Felipe
Cali-Col

Javier Reyes

unread,
Dec 17, 2010, 7:44:10 PM12/17/10
to Andres Felipe Jaramillo, listaele...@googlegroups.com

Andres, efectivamente ese fenómeno (stray currents) se presenta cuando la conexión del neutro de la unidad generadora se aterriza sólidamente y no se toma en cuenta que en el servicio provisto por la distribuidora específicamente en el equipo de entrada de servicio ya se encuentra instalada la puesta a tierra…debido a esta situación se debería de considerar si lo que se desea obtener es un sistema llamado “Separately Derived System” o un “Non Separately Derived System”….este ultimo sistema requiere la utilización de un solo punto de aterrizamiento…nunca los dos…el aterrizamiento puede ser en el generador o en el equipo de entrada de servicio de la distribuidora…tanto los neutros como los conductores de tierra se conectan generalmente entre sí en el equipo de transferencia…debido a esta configuración la conmutación de ambas fuentes se consigue a través de un Switch o interruptor de 3 polos…en contraste el sistema Separately Derived System permite la instalación de puestas a tierra tanto en el generador como en el equipo de entrada de servicio pero la conmutación de las fuentes se deberá de realizar a través de un Switch o interruptor de 4 polos con el objeto de que el cuarto polo se encuentre dedicado a la separación física de los conductores neutros de ambas fuentes por consiguiente cada movimiento del equipo de transferencia utilizara la puesta a tierra, el conductor neutro y el conductor de tierra de la fuente asociada a ese movimiento.

 

Lo indicado anteriormente es con el objeto de entender lo que vos indicas en el primer párrafo de tu correo lo cual creo que es tu explicación sobre la pregunta de Julio Peres que trata sobre la justificación o utilización de interruptores tripolares o tetrapolares en BT en general…si bien es cierto cuando decís “Si el neutro no se interrumpe, quedan dos puestas a tierra del neutro y aparecen corrientes circulantes permanentes” pero bajo que óptica lo estas enfocando bajo la óptica de un equipo de transferencia de dos fuentes independientes o bajo la óptica de protección sobre la aplicabilidad en general de interruptores de 3 o 4 polos…dispénsame Andres pero estoy confundido ya que Julio en su correo no hace mención de la participación de ningún equipo…mi lectura sobre su correo es una aplicación general como dispositivo de protección no es así Julio?...si es así la elección de ir 3 o 4 interruptores depende de la topología del circuito a proteger…en cuanto a mi experiencia personal utilizo interruptores de 3 polos y si es necesario o requerido recomiendo la inserción de sensores en el neutro con el objeto de obtener disparos instantáneos y/o retardados con su apropiada selectividad  y fin de la historia.

 

Saludos

Javier Reyes

Nicaragua

 

 

 

 

 

De: listaele...@googlegroups.com [mailto:listaele...@googlegroups.com] En nombre de Andres Felipe Jaramillo
Enviado el: Viernes, 17 de Diciembre de 2010 11:17 a.m.
Para: Julio Peres
CC: listaele...@googlegroups.com
Asunto: Re: [LESM] Interruptores tripolares o tetrapolares en BT

 

Julio:

Jose Luis Falcon Chavez

unread,
Dec 17, 2010, 10:43:21 PM12/17/10
to Javier Reyes, Andres Felipe Jaramillo, listaele...@googlegroups.com

Javier:

Es muy interesante lo que comentas y abusando de tu tiempo y conocimiento, ojalá pudieras hacer un dibujo rápido “a mano alzada” para que se pudiera visualizar esto que dices de una manera más clara, creo sería muy ilustrativo esto con imágenes para las personas que nos cuesta trabajo imaginar las cosas.

 

Saludos desde México

 

ING. JOSE LUIS FALCON

DIPSA CONSTRUCTORA

AREA ELECTRICA

55-3400-4806

 

jlfa...@grupodipsa.com.mx

César Linares

unread,
Dec 18, 2010, 2:11:27 PM12/18/10
to Julio Peres, listaele...@googlegroups.com
Saludos, yo opinio lo sgte:
 
1) Si deseas proteger el neutro, este debe ser dimensionado de acuerdo al calibre del cable usado, en las aplicaciones convencionales el neutro es de menor capacidad que las lineas, considerando un tetrapolar donde los 4 polos son de la misa capacidad puede ser peligroso.
 
2) En ambientes con alto nivel de armónicos puede haber triplens y facilmente se aperturaría el breaker tetrapolar sin que realmente haya una falla en el neutro
 
3) En Perú es mucho más dificil y costoso conseguir un tetrapolar 
 
4) Yo usaría un tripolar, neutro sólido, y dependiendo de la aplicación, sobredimensionado en 1.7 veces las líneas
 
Saludos
 
César Linares
Lima-Perú
 
 Ing. César Linares Solórzano
CIP 099872 
Cel. (511) 985079994



De: Julio Peres <juliop...@yahoo.com>
Para: listaele...@googlegroups.com
Enviado: jue,9 diciembre, 2010 08:29
Asunto: [LESM] Interruptores tripolares o tetrapolares en BT

Juan Melgarejo

unread,
Dec 20, 2010, 9:07:10 AM12/20/10
to César Linares, Julio Peres, listaele...@googlegroups.com
Estimados amigos de la lista

El sistema adoptado en el secundario del Transformador Estrella,  3 fases mas neutro conectado a tierra (4 conductores), es el TNS es el recomendado por  el Código Nacional de Electricidad del Perú,  por el Código Eléctrico de Estados Unidos NEC , recomendado por el Standard  IEEE White book 602 Recommended Practice for Electric Systems in Health Care Facilities     

Tiene las siguientes ventajas:

 

  1. Gastos reducidos de operación y mantenimiento

 

a.       Reducción de las sobretensiones de transitorios

b.      Mejoramiento de la protección de las sobretensiones debidas a

      Descargas atmosféricas

c.       Implicación de la ubicación de las fallas a tierra.

d.      Mejoramiento de protección de equipos y del sistema eléctrico en fallas  eléctricas.

 

  1. Gran seguridad para el personal y equipos

a)      Utilización segura en circuitos de baja tensión  trifásicos 380 V

b)      Utilización segura en circuitos  monofásicos de 220 V para Iluminación y tomacorrientes.

 

  1. El corte del Neutro, llamado también el conductor se seguridad no debe nunca cortarse en establecimientos médicos,  pues se elimina la seguridad de máxima tensión aplicada al circuito, solamente se tiene 230 V de línea a Neutro, igual de línea a tierra, y 400 V máximo de línea a línea.

 

Desventajas por corte del Neutro en establecimientos de hospitales y aplicaciones médicas

 

  1. Instalaciones Eléctricas mas costosas
    • Los tableros aumentarían su costo, utilizando interruptores tetra polares que por seguridad no se podrían utilizar.

 

  1. En Hospitales no es aplicable pues no se podría  utilizar :
    • Al cortar el neutro en un Interruptor general del Tablero o Subtablero Eléctrico de distribución, no se podría utilizar ninguno de los circuitos  secundarios de los Tableros.
    • Seria peligroso este corte del Neutro pues si se esta haciendo un examen se cortaría el resultado del mismo.
    • Los tableros utilizando interruptores tetrapolares que por seguridad no se podrían utilizar.
    • Teniendo en la actualidad el incremento de mas aplicaciones electrónicas, los circuitos que generan las armónicas que cargan el neutro, se especifica en la actualidad sobredimensionar el Neutro de 1.5 a 2,2 la corriente  del circuito, aumentando la sección del Neutro, según la característica de los circuitos eléctricos con cargas no lineales que generan armónicos.

  

En el Código Naciona de Electricidad Utilizacion,  peruano se indica que se puede cortar el neutro siempre y cuando no se afecte la utilización de otros neutros, en  circuitos aguas abajo.

 

En la Regla 030-026, dice: Cuando una acometida, un alimentador o un circuito derivado requieran de un conductor neutro, este debe ser instalado en todos los interruptores e interruptores automáticos cubiertos, y en todos los centros de distribución asociados al circuito.  Cuando un conductor neutro entra a un interruptor o centro de distribución, se requiere que todas las conexiones sean realizadas en ese elemento, de manera que cualquier conductor neutro pueda ser desconectado, sin desconectar el resto de conductores neutros del sistema.

Ver figura 030-026 ( pag. 25 )

Les adjunto una informacion encontrada en la Web, que se explica por si misma al respecto

Saludos cordiales

Ing. Juan Melgarejo

Lima Peru

 



--
Juan Melgarejo Garcia
Telefax: 422 1714

corte de neutro.doc

Eduardo Canqui - AMP Ingenieros

unread,
Dec 20, 2010, 9:34:48 AM12/20/10
to Juan Melgarejo, César Linares, Julio Peres, listaele...@googlegroups.com
A mi parecer si se va utilizar un interruptor tetrapolar, debes escoger, luego que encontraras 03 tipos de interrupores tetrapolares, que ofrecen los fabricantes:
 
1.- El neutro solo es de seccionamiento
2.- El neutro esta protegido al 50% de la Corriente de fase, es decir, si la proteccion es de 100A, el neutro corta a 50A
3.- El neutro esta protegido al 100% de la corriente de fase, es decir es similar en los cuatro polos
 
recordemos que una de las funciones del interruptor termomagnetico es la proteccion del conductor electrico por sobrecarga, si tenemos la certeza que en el circuito a proteger, tiene circulacion de corriente por el neutro  que puedan llegar ser similar a las de fase, entonces,seria interesante proteger tambien a este conductor.
 
Cuando el interruptor realiza el corte primero corta las fases y al ultimo el neutro; y cuando se conecta, primero debe conectar al neutro y luego las fases; recordar que cuando se corta solo el neutro aparecen tensiones de hasta 380V entre fase y neutro en los equipos conectados aguas abajo
Ademas recordemos que existen ya los interruptores Diferenciales los cuales en sistemas Estrella con neutro deben ser tetrapolares; luego en esta aplicacion ya se esta realizando el corte del neutro. y son de uso cada vez mas comun en las instalaciones
 
sin otro comentario adicional, me despido
 
Eduardo Canqui Valdez
Arequipa - Peru
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages