3- ¿A que se debe esta diferencia de 2.73A.? , Si puedes ver el IEEE-242 "Recommended Practice For Protection and Coordination Of Industrial and Commercial Power systems", en la seccion de coordinacion de sobrecorriente, encontraras la expliaccion; en todo caso se debe a que la corriente de linea en el lado delta (1 p.u), al llegar al nodo de la delta, se convierte en dos corriente de 0,5 p.u., esta corriente al llevarla por la relacion devanado a devanado de la Delta-Estrella, se convierte en 0,86 p.u. (El voltaje de fase en los devanados de la estrella son 1,732 o sea raiz de tres menor, por lo cual la corriente de fase que es la misma corriente de linea, sera 1,732 veces mayor, o sea 0,5x1,732 = 0,86 p.u.), esto es 16% mayor, lo cual coincide con los resultados que te da el programa. Este factor debe ser tomado en cuenta cuando se hace la coordinacion y si no fue tomado en cuenta puedes tener disparos falsos del 51 en el lado de 138 kV, que te podria estar pasando por los disparos que indicas del 51 en el lado de 138 kV.
4- En relacion con el respaldo en el lado de 138 kV, lo debrias poder lograr con el 51N, ya que la corriente de falla en el lado de la Delta, se convierte en una sobrecorriente en el lado de 138 kV, que estando bien coordinado deberia ser vista primero por el 51N y no por el 51 (Validar que hayan considerado el factor de 116% para corrientes desde la Delta a la Estrella en 138 kV).
Saludos,................Omar Graterol Ingeniero Electricista Maracaibo - Zulia - Venezuela Telf. 58-261-7436648 Cel. 58-414-6338693 --- El dom, 17/10/10, Jhusel Aro Villafuerte <jhus...@gmail.com> escribió: |
Disculpa Jhusel, se convierte en una sobrecorriente en el lado de 138 kV, pero solo es vista por el 51 (No el 51N), y no genera desbalance, ya que las corrientes de secuencia cero en el lado de 10,5kV, son vectores que estan en fase pero existen en todas las fases, esa es la razon de por lo cual If = 3Io, entonces se convierten en sobrecorriente en el primario, pero no generan desbalance. Esa es la razon por lo cual actua el 51 y no el 51N. En todo caso no olvides lo del 116% en el lado de la estrella con relacion a las corrientes en el Delta.
Entonces definitivamente no podras usar esto como respaldo. El respaldo lo podras lograr solo midiendo en 10,5 kV y activando un disparo transferido. OJO, no se como tienes las protecciones de falla a tierra en 10,5 kV (O son solo alarma), pero una forma seria con 50 GS disparando los alimentadores y 51N midiendo en 10,5 kV, coordinado con los 50 GS, pero disparando en 138 kV, ya que no tienes otro interruptor disponible. |
|
Saludos,................Omar Graterol Ingeniero Electricista Maracaibo - Zulia - Venezuela Telf. 58-261-7436648 Cel. 58-414-6338693 |
| --- El lun, 18/10/10, Jhusel Aro Villafuerte <jhus...@gmail.com> escribió: |
Jhusel, el 51N referido en mi nota anterior en 10,5 kV, debe ser 51G midiendo en el neutro del Zig-Zag.
|