ErickListo, yo creia que era un proyecto en la Region marina que esta en ejecucion,porque la semana pasada habia una discussion acerca de unas JBs NEMA 7.Estas cajas son supremamente observadas, es lo maximo en areas clasificadas.SaludosJose Torres
From: Elbuscante . <quie...@gmail.com>
To: Jose I. Torres <torr...@sbcglobal.net>
Sent: Thursday, December 5, 2013 7:35 AM
Subject: Re: [LESM] Puesta a tierra de condulets serie 7 ovalada
Gracias por tu valiosa observación, José. Veré con el constructor, en su información del producto instalado.Se trata de un proyecto localizado en una zona indsutrial conurbada de la Ciudad de México.
Gracias por tu orientación.
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a mailto:listaelectricaSM%2Bunsu...@googlegroups.com.
--
Erick QuirozIng. ElectricistaMexico, D.F.
1) Con respecto a usar condulets:
En la NOM indica en la Sección 314-16 el “Número de conductores en las cajas de salida, de dispositivos y de empalme”; ahí te da los criterios para calcular el volumen ocupado por los conductores y conectores. Además te dice que la caja debe ir marcada por el fabricante con el volumen disponible interior en cm3. Los condulets serie 7 (ovalada) como registro no es una buena práctica de ingeniería (aunque no prohibido), ya que hacer empalmes es difícil debido a la complejidad de hacerlos en tan reducido espacio, por esto mismo se usa la serie F (condulets rectangulares)
Si el proyecto así lo especifica, el contratista ahí se ampara y fácilmente la libra; sin embargo el Verificador es quien debería de hacer hecho la observación correspondiente en la partida de “volumen ocupado por cajas, registro y cajas de paso” NOM-001-SEDE-2005 (ó 2012 según proceda). Si en el proyecto tiene la leyenda que indique “El contratista deberá ejecutar en base a la Norma vigente en México…” entonces está obligado a hacer las adecuaciones necesarias para dar cumplimiento a la NOM. Claro es que la serie F rectangular es mucho más costosa ($$$) con respecto a la serie 7.
2) Del conductor de puesta a tierra:
La NOM permite que vaya aislado, lo que también nos obliga es tener continuidad eléctrica y conectada la canalización a tierra. Como están usando condulets, supongo es tubería conduit semipesada (Pared Gruesa), por lo que al ser ensamblada con extremos roscados a las cajas condulet, esto asegura la correcta continuidad (en teoría por lo menos). No es necesario atornillar el conductor de puesta a tierra, pero si imprescindible en sus extremos se conecten a tierra; pueden ser con este tipo de conectores de marca Cooper-Crouse Hinds:

Saludos desde México¡¡¡
ING. JOSE LUIS FALCON
DIPSA CONSTRUCTORA
AREA ELECTRICA
55-3400-4806
--
Estimados Erick y Todos :
Para cumplir con lo de las fallas del aislamiento de los conductores instalados en bandejas (charolas) toda la bandeja debe de estar seleccionada como conductor de puesta a tierra, ya que al presentarse una falla en un tramo de la bandeja, este tramo conduce la corriente de falla en ambos sentidos hasta que parte de esa corriente se divide entre el conductor instalado y fijo a cada tramo de la bandeja. Lo anterior lo deberemos de efectuar para cumplir con la definición de EFFECTIVE GROUND -FAULT CURRENT PATH establecida en la sección 250.2, complementada en la 250.4 y 250.90 a 250.106 para cada caso y para bandejas la sección 392.10 y 60 todas del NEC-2011, aplicando lo anterior, no es necesario la instalación de conductores para puesta a tierra ya que la bandeja bien instalada y seleccionada, se utilizará como conductor de puesta a tierra y de ella, se podrán derivar con puentes de unión seleccionados, las tuberías my metálicas permitidas como conductores para puesta a tierra de equipos o los conductores para puesta a tierra de equipos alojadas en tuberías no metálicas y en estas canalizaciones no metálicas no se requiere que sea desnudo.Lo del conductor aislados color verde para puesta a tierra de equipos en tubería conduit metálica y condulets, así déjalos no los conectes a los condulets, ya que en el Artículo 517 las canalizaciones que alojan circuitos para áreas de pacientes así lo indican, además de que los conductores para puesta a tierra de equipos deben ser aislados color verde con franja de color.
Estimado Erick y Todos;Creo necesario dejar constancia de que el incumplimiento de las especificaciones si así las permites porque así fueron proyectadas o ya están ejecutadas como este caso, ocasionarán riesgos de accidentes que pueden ser mortales primero a los pacientes, a usuarios, al personal médico y de enfermería y a los que operen y mantengan el sistema eléctrico. Con respecto a la pregunta, recomiendo leer la definición de CIRCUITOS DERIVADOS CRÍTICOS en 517-2 DEFINICIONES para ambas versiones 2005 y 2012, aquí queda claro que se trata de los circuitos cuyo origen está en la salida a la carga de los desconectadores de transferencia, por lo que es necesario cumplir con lo indicado en la sección 517-30 c) 3) también en ambas versiones de la NOM 2005 y 2012, en esta sección 517-30 (c ) (3) no se permite la instalación de CHAROLAS como soporte para conductores sin protección mecánica con método de alambrado seguro, esta sección nos refiere a la sección 517-13 a) y b). De acuerdo a lo anterior, las especificaciones son desde la salida de los desconectadores de transferencia hasta los contactos (receptáculos) y salidas para la conexión de los equipos médicos, esto incluye, como dice el inciso (2) los tableros de distribución, de alumbrado y control y los tableros para los sistemas eléctricos aislados, cajas de paso, de conexiones y para dispositivos o salidas. Saludos. Ing. Saúl Treviño. México, D.F. Celular (55) 3888 7816.