Pongo como tema de discución, una consulta que me efectuaron: Se va a diseñar
una caseta cerrada de 11x11m (con ventilación) para un banco de Baterías DC. El
cliente esta pidiendo un dique dentro del cuarto para contener (en caso de
derrame) el ácido de las baterías. En realidad no he visto o escuchado tal
afirmación, pero creo prudente solicitar su opinión.

¿Esta dentro de las normas la construcción de un dique para un cuarto de
baterías?

Muchas gracias

Ing. Eliath González
Caracas-Venezuela
Otepi Consultores
Twitter: @eliath21
+58 426-592.05.76



Andres Felipe Jaramillo

unread,
Sep 16, 2010, 11:04:36 AM9/16/10
to Eliath Gonzalez, listaele...@googlegroups.com
Eliath:

He visto muchos recintos que no tienen dique.  EN el caso de un derrame se derramaría una sola batería y no todo el banco.

Lo que si es conveniente es una ducha lavaojos y un kit de derrame.  La ducha lavaojos permite atender una emergencia de contacto con el ácido sulfúrico y el kit de derrame permite neutralizar y contener el líquido.

Yo pienso que sería suficiente que en la puerta del cuarto haya un pequeño desnivel.  Donde trabajaba había un resalto de unos 5 cm en la puerta y el piso era pintado con pintura epoxica.

Una vez dentro del cuarto, no se percibía un dique especial.

Es una observación de lo que conozco, no soy experto del tema.

Saludos

Andres Felipe

Ing. Henry Vargas

unread,
Sep 16, 2010, 11:13:28 AM9/16/10
to Eliath Gonzalez, listaele...@googlegroups.com
Hola Eliath,

Sinceramente es primera vez que escucho eso, nosotros en la empresa de telecomunicaciones que trabajo y de las otras operadoras que conozco, tenemos mas de 6000 bancos de baterías y ninguno posee un dique.

A menos que vayas a instalar baterías de esas antiguas que requieren mantenimiento por los envases inmensos de acido por celdas de 2V, no lo veo necesario. Y menos ahora que las baterías son libres de mantenimiento y de alto ciclado según el tipo de necesidad.

Las baterías nuevas por mas malas que sean lo máximo que harían seria abombarse pero con todo y eso no salen a chorros los litros de acido.

Quizás debas darnos mas información sobre el tipo de batería que quieres instalar.

Saludos,


Eng. Henry Vargas
Caracas, Venezuela