Saludos amigos colisteros..
En esta oportunidad acudo a ustedes porque un colega tiene una duda sobre una coordinación de aislamiento en una celda de media tensión que aloja a una subestación compacta de 34.5/0.480 kV.
ÉL dice que el nivel de aislamiento de la celda es de 36 kV (escasos 5% por encima de los 34.5 kV del lado primario de transformador de la subestación) y piensa que una variación de tensión en la red de distribución que supere los 5% señalados podriá ocasionar alguna falla por aislamiento. También, indica que se disponen de todos los dispositivo de conexión en media tensión como: codos, copas terminales, etc.
Yo le dije que si disponen de todos los elementos de conexion en media tensión y si, ademas, se respetan las distancias minimas de separación de partes activas con respecto a chasis (puesto a tierra) no deberiá tener ningun problema. Sin embargo, él añade que subestación estará instalada en una zona remota, lejos de Caracas, donde los niveles de tensión en los puntos de entrega son altamente fluctuantes y por eso cree que se podria presentar algun problema por aislamiento.
Qué opinan ustedes..
Gracias de antemano.
Atentamente,
ing. Jhon J. Villegas
Caracas, Venezuela.

Joaquin Osorio Bedoya

unread,
Dec 1, 2010, 11:40:43 AM12/1/10
to Jhon Jairo Villegas, listaele...@googlegroups.com
Saludos.

Jhon, tengo la siguiente inquietud, la celda de la que habla tu amigo es la que aloja al transformador?  O se refiere a las otras celdas de la subestación (la de seccionamiento, medida en nivel III).

Si es solo la del transformador, esta celda es basicamente un cajón metalico que encierra el transformador, si le quiere aumentar el nivel de aislamiento se me ocurre que lo puede hacer aumentando las distancias a las partes vivas (agrandando la celda) o si no las puede aumentar, puede forrar la celda interiormente con algun material aislante lo que aumentaria el nivel de aislamiento o ubicar el transformador dentro de la celda de tal forma que las partes vivas del lado de alta tension queden a la maxima distancia posible de las paredes de la celda.

JOAQUIN OSORIO B.
Ingeniero Electricista
Pereira - Colombia
--
Ing. JOAQUIN OSORIO B.
Instructor Electricidad
Sena - Centro de Tecnologias Agroindustriales
Cartago

Humberto Tello

unread,
Dec 1, 2010, 11:21:11 PM12/1/10
to Jhon Jairo Villegas, listaele...@googlegroups.com

Jhon:

En mi concepto el aislamiento debe verse siempre fase tierra, de modo que el aislamiento de 36 kV va a soportar una tensión de 34.5/raíz(3) y la sobretensión que arroje un estudio de cortocircuito como el mayor sobrevoltaje de la fase sana respecto a tierra en una falla fase tierra, que como máximo sería 34.5 kV, por lo que tu aislamiento de 36 kV es suficiente.

Atte,

HUMBERTO TELLO DURÁN

Hoy desde la temblorosa, pero hermosa Pasto Colombia.

Juan Melgarejo

unread,
Dec 3, 2010, 7:17:06 AM12/3/10
to Jhon Jairo Villegas, listaelectricasm
Estimados amigos de la lista
Si en el lado primario del Transformador 34.5 Kv, tiene Neutro y este Neutro es conectado a tierra se tiene 34.5 Kv/Raiz(3)= 19.92 Kv, con esto se asegura una Tension menor respecto a tierra.
 
Saludos cordiales