transformadores zig zag

353 views
Skip to first unread message

joan amaya

unread,
Aug 6, 2010, 11:24:41 AM8/6/10
to listaele...@googlegroups.com
Saludos estimados.

Estoy analizand todos sus comentarios y me parecen excelentes he salido de muchas dudas, hace poco revise en los archivos del grupo y encontre un documento de especificacion de transofrmadores zig- zag quisiera saber su opinion al respecto.

En caso de que me den el visto bueno del documento, les pediria que me resolvieran estas dudas:

1- El Vcc AT-BT (secuencia positiva, negativa y cero) a que se refiere, la empresa transmisora deberia de proporcionar estos datos?
2- Por que al calcular las impedancias Z1=Z2 se utiliza el voltaje de linea a linea y para Zo se utiliza el voltaje de linea a neutro?
3- Por que actuarian innecesariamente las protecciones de fase-fase si no se limita la corriente monofasica al 10% de la corriente trifasica?
4- Para calcular la potencia del transformador zig-zag en el documento se multiplica por el factor k dado en el libro rojo de la ABB, sin embargo en la norma C62.92.4, especificamente la pagina 18 formula A.2 no lo consideran, que me pueden decir al respecto del por que esta diferencia?
5- En los analisis que se realizan en el documento adjunto veo que no toman en consideracion nada acerca del COG y el EFF, entonces mi pregunta es: Debio de haber hecho los calculos para el COG y el EFF o no son necesarios?

Espero que me puedan ayudar y disculpas si son demasiadas preguntas.

Joan Amaya
El Salvador
joan0...@gmail.com
Cal_Zig_zag.pdf

joan amaya

unread,
Aug 6, 2010, 11:54:18 PM8/6/10
to listaele...@googlegroups.com, ogra...@yahoo.es, Andres Felipe Jaramillo, karl...@gmail.com


---------- Mensaje reenviado ----------
De: joan amaya <joan0...@gmail.com>
Fecha: 6 de agosto de 2010 10:24
Asunto: transformadores zig zag
Para: listaele...@googlegroups.com
Cal_Zig_zag.pdf

omar graterol

unread,
Aug 7, 2010, 9:53:34 AM8/7/10
to listaele...@googlegroups.com, Andres Felipe Jaramillo, karl...@gmail.com, joan amaya
Joan, tratare de contestarte tus preguntas, no obstante algunas me confunden, quizas por la forma de hacer las preguntas o por la equivalencia o costumbre de identificar algunos parametros en cada uno de nuestros paises; en todo caso queda la oportunidad de que alguno de los colegas, especialmente de quien nos proporciono el documento al cual tu haces referencia, nos pueda ayudar a aclarar en el caso de que mi interpretacion no sea la correcta. A continuacion en color rojo mis respuestas y/o comentarios a tus preguntas:
 
1- El Vcc AT-BT (secuencia positiva, negativa y cero) a que se refiere, la empresa transmisora deberia de proporcionar estos datos?
El Vcc para cualquiera de los casos es el Voltaje de cortocircuito exprezado en %, el cual equivale a las impedancias de cortocircuito (De secuencia positiva y de secuencia cero). Este dato lo obtienes del calculo de corto-circuito, que en una de mis notas, te indique que es el punto de partida para estos analisis, y que u programa como el ETAP, te da esta informacion.
2- Por que al calcular las impedancias Z1=Z2 se utiliza el voltaje de linea a linea y para Zo se utiliza el voltaje de linea a neutro?
La impedancias de secuencia positiva, negativa y de secuencia cero, corresponden a las impedancias representativas del sistema en condiciones de desbalance, y la impedancia de secuencia positiva y negativa, si las quieres visualizar, representan las impedancias que estaran presentes en el sistema y que se oponen a la circulacion de corrientes entre fases; por lo cual para su calculo se utilizan los voltajes de fase; en cambio la impedancia de secuencia cero, corresponde a la impedancia que que se opone a la circulacion de corriente entre la fase fallada en el punto de falla y tierra, por lo cual en este caso, para su calculo se ultiliza el voltaje de linea a tierra o linea a neutro.
 
3- Por que actuarian innecesariamente las protecciones de fase-fase si no se limita la corriente monofasica al 10% de la corriente trifasica?
 En este caso, te puedo decir que esta es una practica de selectividad de las protecciones; como puedes ver en el ejemplo de calculo anexo, la If (3f) es menor que la   If(1f). Ahora desde el punto de vista de protecciones, en el caso de protecciones de cortocircuito, se ajustan para que puedan ver las fallas con alta impedancia (Fallas con arco), por lo cual se ajustan para que actuen con el 20% de la maxima falla. Siendo esto asi y siendo If (3f) es menor que la   If(1f), tienes que limitar la corriente de falla If(1f), por debajo del 20% de la menor, lo cual se consigue en forma segura limitando al 10% de la mayor. Recuerda que la corriente que circula de fase a tierra tambien circula por la fase fallada (Superpuesta o antes de la suma vectorial en el punto de neutro).
 4- Para calcular la potencia del transformador zig-zag en el documento se multiplica por el factor k dado en el libro rojo de la ABB, sin embargo en la norma C62.92.4, especificamente la pagina 18 formula A.2 no lo consideran, que me pueden decir al respecto del por que esta diferencia?
El factor k usado en el documento es derivado del tiempo durante el cual se especifica que el transformador estaria soportando la corriente de falla a tierra, tipicamente se especifican 10 seg. Si revisas la norma C62.92.4, especificamente la pagina 18, un parrafo mas abajo de la formula A2, veras que ellos lo indican (esto reduce el costo y el tamaño del transformador). A continuacion el parrafo correspondiente a esta norma donde aclara el punto:

 

Since a grounding transformer is normally only required to carry short-circuit ground current until the circuit breakers clear the fault, it is common to rate it on a short time such as 10 s. Under these circumstances the physical size (and resulting cost) is considerably reduced. If it is required to carry a continuous percentage of unbalanced current, this

will reduce the amount of savings possible.
 
5- En los analisis que se realizan en el documento adjunto veo que no toman en consideracion nada acerca del COG y el EFF, entonces mi pregunta es: Debio de haber hecho los calculos para el COG y el EFF o no son necesarios?
Para el calculo del transformador Zig-Zag, no se requieren. Estos coeficientes se usan para calcular los pararrayos requeridos; recuerda que estos coeficientes al final indican que voltaje se presentara en las fases sanas, a ocurrir una falla a tierra en cualquiera de las fases.
 
Bueno Joan, para mi esto ha sido un ejercicio, espero que te sirva.
 
Saludos,................Omar Graterol