Erick, siempre es dificil entender un planteamiento, cuando lo hacemos por este medio, y en este caso entiendo que quieren cambiar el transformador de 23000-440/254 V, por uno de 23000-480/277 V; y la necesidad parace impuesta por unos Compresores de Aire Acondicionado que segun la informacion dada vienen para 480 Voltios.
Por otra parte, ya vi los cambios en la norma que enviaste en un mail aparte, donde practicamente estan abandonando el sistema en 440 Voltios y normalizan en 480 Voltios.
El primer punto que veo, es que el voltaje normalizado para el sistema es 480 Voltios, no obstante, si revisas las normas, los equipos a utilizarse en este sistema deben venir para un voltaje nominal de 460 Voltios. ......... Ojo por otra parte todos los equipos vienen para trabajar normalmente para una variacion de + o - 10%, o sea que un motor de 460 V., deberia poder trabajar hasta con 414 Voltios en los terminales del motor.Ojo, esto ratifica lo comentado por ti, esto es norma. Puedes bajar el documento que hace algun tiempo coloque en la pagina de EMAGISTER "Electric Motors and Power Systems Voltages", donde esto esta ratificado.. A continuacion el LINK.:
La razon de la norma, es que un sistema que puede tener 480 + o - 5% (456-504 V), admite una instalacion para un motor de 460 V, con una caida de voltaje en sus conductores alimentadores de hasta un 8 @ 9 %; lo que sucede es que siempre se recomienda una caida no mayor al 3 o 4 %, o sea tratamos de asegurar en los terminales del motor no menos de 440 V.
Ahora en el caso de los motores de compresores de aire acondicionado, la situacion es algo distinta, y esta relacionada con el voltaje de bloqueo (Stalling Voltage), que segun algunos papers esta cercano al 65% (significa que en una falla al llegar el voltaje al 65%, se puede trancar por la contrapresion de la descarga, y al tratar de arrancar cuando el voltaje se recupere si este no llega al 80% es posible que no rearranque o que el tiempo de este arranque se extienda hasta unos 30 o 40 seg.
Haciendo algunas conjeturas sobre el sistema en 440 V, en el caso de una falla la proteccion de bajo voltaje, deberia estar en el 80%, lo cual signiifica, que esta deberia estar ajustada en 352 V, que es el 76% de 460 V, con lo cual no habria cabida para la condicion de bloqueo que mencione anteriormente. Ojo,...no se el efecto de la caida en sus conductores, por lo cual este calculo se debe efectuar incluyendo la caida en sus conductores. Para la recuperacion despues de la falla, el sistema se considera recuperado cuando su voltaje llega al 90%, lo cual en el sistema de 440 V, significan 396 V, el cual tambien esta por encima del voltaje de rearranque que sera un 80% de 460 V, o sea 368 V.
Visto lo anterior, y considerando que pueden ajustar el voltaje con el transformador existene a 460 voltios, lo que tendran que calcular la caida adicional por sus conductores, para ver si queda dentro de los parametros de operacion normal, lo cual podria evitar el cambio del transformador.
En todo caso, por tratarse de unos equipos criticos o sensibles a condiciones operacionales extremas en condiciones de bajo voltaje, el fabricante siempre va a tratar de cubrirse las espaldas, pero en este caso no hay muchas razones, si ajustan el voltaje a 460 y al calcular las caidas de voltaje, los equipos quedan en su rango de operacion normal.
Por otra parte, si llegaras a reemplazar el transformador, como tu dices los equipos de 440V operando en 460, estan dentro del rango de operacion normal de + o - 10%, no obstante, yo no veo problema de ajustar el transformador a 460 V, en lugar de reemplazarlo.