Estimados buenas noches,
Sucede que estoy comisionando unos motores de una planta de agua en proyecto, resulta que todos los motores me anduvieron bien, pero cuando energizo 4 motores en vacío (2 de 50 HP y 2 de 75HP) me manda la falla a tierra e inclusive hasta el interruptor principal.
Se realizo el megado y todo ok (gigaohmios)
Se midió la resistencia de las bobinas y todo ok (0.4 ohmios)
Se energizo hasta la caja de conexionado del motor y tengo 480 VAC entre fases.
Se coloco otros motores de las mismas características para verificar si la falla es en el motor, tampoco arrancan.
Cabe mencionar que el CCM prácticamente está en vacío, ya que la única carga que tiene es la iluminación y los UPS.
El relé de mínima tensión esta ajustado a 5 segundos y al 80%. La falla se produce en el arranque, se logra ver una fracción de giro en los ejes del motor.
Ya no se que mas hacer para encontrar la falla, si alguno de Uds. le ocurrió lo mismo por favor quedo atento a sus comentarios.
Saludos,
Percy Aragon
Perú
Hola Percy,¿Que protección está saltando al arranque? Me parecen un poco grandes los motores para arranque directo. Revisa los ajustes de térmicos y magnéticos.Saludos,Alfredo RoldánRD
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/b9b6b722-118e-493c-9dca-e0ac495ffa20%40googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CAA1Kc-hEGSKFAKgRnciGDBZH12ovoZw12HHiAypiYuJA8RMKkg%40mail.gmail.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CAA1Kc-iwFbqnswOEogecC%2BX%2BQiSGh9%3DqQ%3Dn6rizcx8SSUT0eGA%40mail.gmail.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/20178D7E-DA33-41B7-86AE-690DCE3FCD2C%40gmail.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/382318155.959173.1558018995856%40mail.yahoo.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.
--
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/20178D7E-DA33-41B7-86AE-690DCE3FCD2C%40gmail.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CAPOYc%3Db6Kc_zMFtMsPH0XfD7hPhYhnJ7PLyFCcVH66neoZnBLw%40mail.gmail.com.
--
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CADXO9KgO_%2BOYXM3h03x8Ppj5dJ26YY5cegenOLSivbAsWZTBkQ%40mail.gmail.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CADXO9KgO_%2BOYXM3h03x8Ppj5dJ26YY5cegenOLSivbAsWZTBkQ%40mail.gmail.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CADXO9KgO_%2BOYXM3h03x8Ppj5dJ26YY5cegenOLSivbAsWZTBkQ%40mail.gmail.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CABZ8ZmP%3DaiYuqtmBn7T0qSw7w_gNAx2eTVXfBTq_wGc4A3bhtw%40mail.gmail.com.
Estimado Percy
Debes hacer mantenimiento a las bombas por un servicio especializado, chequear el alineamiento y anclaje de la bomba de agua. y revisar el sentido de la rotación.
Separadamente las bombas deben probarse, cada una hacer el arranque con agua, verificando que no tenga aire la succión y este lleno de agua.
Revisar el sistema eléctrico completo con los interruptores y sus protecciones adecuados. Según las normas eléctricas NEC o similar, cada uno de los arrancadores, con el tiempo recomendado para su conexión estrella triangulo.
Arrancar cada bomba separadamente y después tener un PLC o Arduino para aplicar la programación deseada, según la solicitud de tu sistema de agua para ir llenando reservorios y/o atendiendo la demanda del sistema de agua, considerando la rotación de arranques de las bombas según del sistema de utilización deseado.
Aplicar condensadores (kVAR) de potencia para corregir el cos fi del grupo de motores de bombas de agua o individualmente para pagar menos energía reactiva al Concesionario de Energía, con un factor de potencia alto.
Envio una página con recomendaciones al respecto,
https://bombasdeagua.tech/mi-bomba-no-arranca/
Saludos cordiales
Ing. Juan Melgarejo García
Ing. Mecánico y Electricista CIP 17115
Teléfono: 422 1714
Celular: 997398008
Lima Peru
--
El correo original es de mayo. Varios colegas respondimos a la solicitud de Percy, pero nunca tuvimos retroalimentación sobre como solucionó su situación.
Saludos a todos,
Alfredo Roldán
Ing. Mec. Electricista
RD
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CABZ8ZmMjMvFEs4g3X4JbtdWnYkFtSqC%2BZi0QRpfbVsVeoO0LRQ%40mail.gmail.com.