Estimados todos:
De acuerdo al sistema eléctrico que mencionas se aplica la sección 250-26 (NEC-1996), el conductor puesto a tierra o neutro cuyo tamaño o calibre se selecciona con el mayor del que resulte de los cálculos de las 5 consideraciones siguientes: La primera por desbalanceo sección 220-22, la segunda por tamaño mínimo con base en el calibre de los conductores del alimentador y la Tabla 250-94 (250-66 del NEC 2011), la tercera por corto circuito 110-10, la cuarta por caída de tensión 215-2 y la quinta por armónicas 310-15 (i) (3) y 220-22. Sin embargo, el puente de unión principal se calcula aplicando la Tabla 250-94, lo indicado en la sección 250-79 (d) y por corto circuito de falla a tierra. De acuerdo a lo antes mencionado, al desconectarse el conductor puesto a tierra o neutro, este sería sustituido por el puente de unión principal que tal vez sea de diferente calibre o tamaño y al no presentarse aparentemente ninguna alteración que nos indique dicha desconexión, si se estarán cambiando las características de sistema tales como la impedancia y caída de tensión entre otras de todo el sistema y el puente de unión principal se transforma en parte del circuito alimentador entre el transformador y el medio de desconexión. Cuando los conductores del circuito alimentador se instalan en paralelo, la situación puede complicarse ya que de acuerdo a la sección 250-79 (d), el puente de unión se debe seleccionar de acuerdo al calibre de los conductores en paralelo de cada circuito y el conductor puesto a tierra o neutro de acuerdo a la sección 310-4. Creo que es cuestión de evaluar los riesgos reales y las incidencias sobre la desconexión de conductor puesto a tierra o neutro y en todo caso, no instalar el puente de unión en el primer medio de desconexión cuando este ya está instalado en el transformador e instalar por ejemplo un relevador para protección en caso de que el conductor puesto a tierra se desconecte, ya que cambiar la conexión del puente de unión principal al primer medio de desconexión no resuelve que se presenten sobretensiones al desconectarse el conductor puesto a tierra o neutro antes mencionado. Las claves antes mencionadas corresponden a las secciones técnicas de la NOM-001-SEDE-2005 “Instalaciones Eléctricas (Utilización)” de México. Saludos. Ing. Saúl Treviño. Celular (55) 38887816 ,Tel/Fax (55) 56113774 México, D. F.
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
JOAQUIN OSORIO B.
Ingeniero Electricista
Pereira - Colombia