Colegas, les quiero comentar lo siguiente:

En unas instalaciones temporales de unos baños modulares, tengo varios modulos distanciados entre si que dependen del mismo transformador y su tablero, cada modulo tiene su propio tablero de protecciones con las tres fases, neutro y tierra.  El contratante suministra la puesta a tierra, y el alimentador del tablero y nosotros suministramos el tablero y todos los circuitos ramales.  El interventor me comento que en el tablero suministrado por nosotros se deberia hacer un puente entre neutro y tierra pero yo dije que no, que dicho puente solo debe ir en el origen de la instalacion tal como indica el reglamento y que en este caso el origen es el transformador o su tablero de distribucion asociado que esta justo a un lado, el interventor me argumenta que si se llega a soltar el neutro que llega a mi barraje se produciria un neutro flotante que ocasionaria altos voltajes en los circuitos ramales, le doy la razon en ese aspecto en que existe ese riesgo pero insisto en que no se debe instalar ese puente que el solicita ya que quedaria el conductor de tierra en paralelo con el de neutro y conduciendo corriente en condiciones normales y el conductor de tierra solo debe conducir corriente en condiciones de falla.

Quisiera saber la opinion de ustedes respecto a esta situacion y en caso de que yo tenga razon, como puedo soportar normativamente mi argumento.

Muchas gracias por anticipado.

--
JOAQUIN OSORIO B.
Ingeniero Electricista
Pereira - Colombia

Saul Treviño

unread,
Sep 27, 2011, 6:47:03 PM9/27/11
to Joaquin Osorio Bedoya, lista Eléctrica SM

Estimados todos:

De acuerdo al sistema eléctrico que mencionas se aplica la sección 250-26 (NEC-1996),  el conductor puesto a tierra o neutro cuyo tamaño o calibre se selecciona con el mayor del que resulte de los cálculos de las  5 consideraciones siguientes: La primera por desbalanceo sección 220-22, la segunda por tamaño mínimo con base en el calibre de los conductores del alimentador y la Tabla 250-94 (250-66 del NEC 2011), la tercera por corto circuito 110-10, la cuarta por caída de tensión 215-2 y la quinta por  armónicas 310-15 (i) (3) y 220-22. Sin embargo, el puente de unión principal  se calcula  aplicando la Tabla 250-94, lo indicado en la sección 250-79 (d) y por corto circuito de  falla a tierra. De acuerdo a lo antes mencionado, al desconectarse el conductor puesto a tierra o neutro, este sería sustituido por el puente de unión principal que tal vez sea de diferente calibre o tamaño y al no presentarse aparentemente ninguna alteración que nos indique dicha desconexión, si se estarán cambiando las características de sistema tales como la impedancia y caída de tensión entre otras  de todo el sistema y el puente de unión principal se transforma en parte del circuito alimentador entre el transformador y el medio de desconexión. Cuando los conductores del circuito alimentador se instalan en paralelo, la situación puede complicarse ya que de acuerdo a la sección 250-79 (d), el puente de unión se debe seleccionar de acuerdo al calibre de los conductores en paralelo de cada circuito y el conductor puesto a tierra o neutro de acuerdo a la sección 310-4. Creo que es cuestión de evaluar los riesgos reales y las incidencias sobre la desconexión de conductor puesto a tierra o neutro y  en todo caso, no instalar el puente de unión en el primer medio de desconexión cuando este ya está instalado en el transformador e instalar por ejemplo un relevador para protección  en caso de que el conductor puesto a tierra se desconecte, ya que cambiar la conexión del puente de unión principal al primer medio de desconexión no resuelve que se presenten sobretensiones al desconectarse el conductor puesto a tierra o neutro antes mencionado. Las claves antes mencionadas corresponden a las secciones técnicas de la NOM-001-SEDE-2005 “Instalaciones Eléctricas (Utilización)” de México. Saludos. Ing. Saúl Treviño. Celular (55) 38887816 ,Tel/Fax (55) 56113774 México, D. F.    

--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

Joaquin Osorio Bedoya

unread,
Sep 28, 2011, 5:50:08 PM9/28/11
to Saul Treviño, lista Eléctrica SM
Buenas tardes.

Agradezco las respuestas de todos en especial a Saul Treviño y Braulio Alzate.

Atentamente,

JOAQUIN OSORIO B.
Ingeniero Electricista

Pereira - Colombia