Estimados colegas de la LESM:
Necesito me orienten dónde consigo conectores para unir el cable de cobre de las puestas a tierra a los perfiles galvanizados de los stubs de las torres metálicas o soportes de equipos de ET.
Como segunda pregunta si conocen los metales que lo conforman. Por ejemplo laton –zinc o laton – estanio, etc
Si tienen catalogos y/o Especificacionees seran bienvnidas. Gracias de antemano por la gentileza. Muchísimas gracias,
Cordialmente,
Ing. Carlos Gold
Corrientes, Argentina,
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectricaSM+unsubscribe@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.
Ing. Juan Melgarejo García
Ing. Mecánico y Electricista CIP 17115
Teléfono: 422 1714
Celular: 997398008
--
Ing. Juan Melgarejo García
Ing. Mecánico y Electricista CIP 17115
Teléfono: 422 1714
Celular: 997398008
--
Estimado Carlos:La linea mas completa y efectiva es a mi parecer la de FMC Hyground, con la ventaja que se elecutan en frio por compresion con herramienta identadora hidraulica. La version nacional la tiene LCT, aunque dista bastante en calidad.Saludos cordiales.Sergio IñiguezElcom Bahia SRLBahia Blanca, Argentina
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectricaSM+unsubscribe@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.
Sergio, creo que se te olvido adjuntar el archivo.
Javier Reyes B
Managua, Nicaragua.
![]()
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com
Juan:
Me interesa mucho cuando dices que las conexiones a compresión no son aconsejables cuando es subterránea. Tienes algún artículo, especificación o norma donde se trate y explique los porque?
Ídem, tienes algo sobre la ABC (Alluminum bellow Copper) de Burndy?
Cordialmente,
Carlos
Estimados:Buenas Noches.Esas conexiones a compresión "Hyground" son buenas para puesta a tierra superficial, no enterrada, en suelos no corrosivos o lejanos de la costa. En el caso de mallas de tierra subterráneas en dichos suelos son más aconsejable las conexiones tipo Cadweld o Thermoweld certficadas.Pero si son conexiones superficiales, la del tipo compresión con la herramienta adecuada (neumática) es superior a las conexiones mecánicas (empernadas) convencionales. Si hay elementos bimetálicos, la práctica de Burndy es la ABC (Alluminum bellow Copper).Saludos,Juan M. SalasIng. ElectricistaMaracaibo, Venezuela
---------- Mensaje reenviado ----------
De: Sergio Iniguez <sergio....@gmail.com>
Fecha: 18 de febrero de 2017, 18:18
Asunto: RE: Re: [LESM] Consulta sobre conectores union cable cobre-perfil acero galvanizado
Carlos A. Gold
Sergio Iñiguez
Elcom Bahia SRL
Bahia Blanca, Argentina
-.............................
Sergio:
Pensé que eras un dealer de conectores Burndy!!!! Ja, ja, ja.
Lo que pasa es que mi pregunta inicial estaba orientada a la corrosión galvánica en unir dos metales diferentes, como sucede con un conector que una cobre del cable de puesta a tierra con Zinc del galvanizado, como sucede en unir el cable de cobre o de acero cobreado de la puesta a tierra al stub de acero galvanizado de la torre metálica. Aquí venden un conector (me niego a usar el cocoliche de "morseto”) recubierto de estaño, pero creo que no aplica por lo que veo en tablas de electronegatividades que al ser la diferencia 300 mV hay corrosión.
Por otro lado, respecto a los conectores a compresión me asalta la duda si se puede aplicar a electrodos verticales (rod) de acero cobreado. Par mí no porque no se puede comprimir el acero si es macizo como ocurre con las varillas (rod). Sin embargo veo folletos aplicados a varillas pero eso me confunde pues eso significa que solo se comprime el aro de cobre.
Y siguiendo con este conector a compresión, el amigo Juvencio me indico en una oportunidad que son malos para la puesta a tierra por la extrema deformación, pero no lo tengo muy en claro al fenómeno, en ese momento lo deje pendiente al tema…y nunca más. En el mail de esta saga, Juan Salas, otro referente, acota algo similar que no es aconsejable cuando son subterráneas. Pero interpreto se debe a la corrosión salina de las zonas costeras, que ataca al cobre, no por corrosión galvánica. Un amigo de Energys, Mauricio Klein que fabrica herrajes en la Argentina, me mando un croquis con arandela bimetálica, que adjunto. Pero creo que el polvo y gotas de rocío que se forma sobre el conector hacen de electrolito y cierra el circuito para la corrosión galvánica. Pienso que esa solución sería posible solo bien aislada del medio con pintura epoxi bituminosa.
En el otro extremo, e
n la unión del cable con el electrodo vertical creo que lo mejor es la soldadura exotérmica.
De todo este lio que me arme, mando un croquis de lo que deseo conectar, para ver cuáles serían esos conectores en concreto según la opinión de Uds., para que no presente corrosión galvánica y sean efectivos en su función,
GRACIAS
Carlos
Ingeniero Electricista
Corrientes, Argentina

--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectricaSM+unsubscribe@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.
Juan:
En mi respuesta a Sergio Iñiguez, condensé mis dudas y acompañé con un croquis para que los amigos de la Lista puedan aportar lo que creen la mejor solución.
El manual sobre conectores que has enviado me parece EXCELENTE! Muchísimas gracias por el envío y tu aporte casi permanente!
Cordialmente,
Carlos
--
Sergio Iñiguez
Elcom Bahia SRL
Bahia Blanca, Argentina