Jhadir, saludos.
En relación
con la norma de Edelca para líneas de 800 kV, te puedo informar que norma que
aplica es la "NGD-EAV", publicada
desde 1983. La misma contiene tres secciones "9-1 Nivel de aislación",
"9-2 Distancias mínimas la estructura" y "9-3 Distancias mínimas
de los conductores"; todas estas secciones engloban lo que estas tratando
de ubicar y que titulas "Distancias de seguridad". Yo tengo la norma,
pero la tengo en papel, y me es difícil hacerte un resumen por lo extenso
del tema (34 paginas).
Si
requieres algo más específico, te podría ayudar, y enviarte a tu correo algunas
tablas, o formula que se aplican. Me puedes llamar por teléfono, o me escribes
a mi correo personal.
No
obstante lo anterior, te puedo dar unos datos de las líneas existentes, específicamente
sobre la línea "San Gerónimo - La Arenosa en 765 kV", de la cual
tengo un estudio de salidas por descargas atmosféricas. A continuación algunos
de sus datos:
1-La
línea de transmisión a 765 kV San Gerónimo-La Arenosa fue puesta en servicio en
el año 1986
2-
Transporta aproximadamente 1500 MW y 200 MVAR hacia la región centro-occidental
del país
3- Tasa
de salida anual por diseño (0.17 salidas/año).
4-Tasa de
salida real 2001 - 2007 ( 1.09 salida/año)
5- Características
de la línea: